作者: mimidog    时间: 2022-6-26 01:41
标题: 请教 空调停机时压力这么高是正常的吗
本帖最后由 mimidog 于 2022-6-26 22:19 编辑

几年前买的出口尾单空调,变频R410的,价格便宜做工啥的也比当时的国产好,但没有保修,这些年没得卖了,店都不在了。更坑的是买的是变频,估计这种冷门的控制板要是出问题,就完全没得换了。

最近天气热起来,打开空调,开的时候就有不祥的预感,结果真的坏了

这种毛病自己没能力修了,最多能修一些电源松动之类的小毛病,
如果是电容问题,或许还能搞搞,闲着没事,还是检查看看,至少能知道点什么。

1:开机后功率上到400W几秒后下降,维持在200~300W,几十分钟后报EC。
   而原先正常时候制冷至少在500W以上,疯子能到1500W(变频的)
2:工作时液管气管均常温
3:接个表测量气管压力,关机时候18个气压,开机后降到负压(这是最想不通的)。

[attach]1529122[/attach]
关机状态

[attach]1529123[/attach]
开机状态。

很奇怪的就是这两个压力,如果说开机负压,应该是缺氟的表现,
但关机的压力正常10个压左右,而我这台量出来了18个压,居然远远高于正常,又不像缺氟。

让我欣慰的就是,压力差别这么大,至少说明压缩机和电容没啥问题了。
但这两个压力实在猜不出原因,请教下各位专家啊,能猜出是什么原因导致的吗?








补充内容 (2023-4-11 01:49):
原帖不能编辑了,后续见38楼。
作者: 斯达康    时间: 2022-6-26 02:21
有啥想不通?看看压力表对应的温度?看看是不是电子膨胀阀?是?有没卡死,不是?是不是缺制冷剂?堵?
作者: 锰子    时间: 2022-6-26 06:48
18个压力 正常不是4.8个压力吗  懵逼
作者: zzy5211250    时间: 2022-6-26 06:55
哪种制冷剂?制冷剂不一样压力是不是也不一样
作者: 乐乐#“”~~    时间: 2022-6-26 07:05
不会别瞎折腾,找修空调的。还有就是拆机给大家看看,看看你这外贸尾单用料有多好。
作者: 543624636    时间: 2022-6-26 07:19
本帖最后由 543624636 于 2022-6-26 07:22 编辑

氟利昂R410A的空调,则低压的工作压力约为0.8MPa,高压的工作压力约为2.2-2.4MPa,R22空调则低压工作压力约为0.5MPa,高压的工作压力约为1.3-1.5MPa。开机负压可能是缺氟,也有可能是膨胀阀卡死或冰堵,当然,你这是用了几年的机子冰堵的可能不大
作者: 开心的果    时间: 2022-6-26 08:12
乐乐#“”~~ 发表于 2022-6-26 07:05
不会别瞎折腾,找修空调的。还有就是拆机给大家看看,看看你这外贸尾单用料有多好。 ...

它就是个修理工,只是水平、、、、有点问题。
作者: 1974528385    时间: 2022-6-26 08:50

哪种制冷剂?制冷剂不一样压力是不是也不一样
作者: 乐乐#“”~~    时间: 2022-6-26 09:02
开心的果 发表于 2022-6-26 08:12
它就是个修理工,只是水平、、、、有点问题。

三脚猫功夫
作者: 1212aa    时间: 2022-6-26 09:02
确定是专业人员了,业务水平要提高
作者: dvd15    时间: 2022-6-26 09:27
压力这么高,有点怕
作者: 天狼晓月    时间: 2022-6-26 10:02
开心的果 发表于 2022-6-26 08:12
它就是个修理工,只是水平、、、、有点问题。

哈哈哈
哈哈。。。。。。
作者: tomyluo    时间: 2022-6-26 12:16
空调堵了?
作者: 技术宅小唐    时间: 2022-6-26 13:57
本帖最后由 技术宅小唐 于 2022-6-26 14:00 编辑

出口变频的要么R32要么R410A基本就这两种,R32机关机以后1.5m左右,开机不卡缸还能负压,经验就是卡膨胀阀了滑块不到位,要么管路堵了
作者: 技术宅小唐    时间: 2022-6-26 13:58
本帖最后由 技术宅小唐 于 2022-6-26 14:01 编辑
1974528385 发表于 2022-6-26 08:50
哪种制冷剂?制冷剂不一样压力是不是也不一样

变频的基本就那32 410A,压力都差不多
作者: qqings    时间: 2022-6-26 15:05
关机18个压是对的,看表最内圈对应R410的温度,30度差不多
开机负压说明堵了,膨胀阀堵掉或者卡掉的可能性大。
作者: 隔壁老吴8522    时间: 2022-6-26 15:13
堵了。。。。
作者: scxj    时间: 2022-6-26 15:43
本帖最后由 scxj 于 2022-6-27 12:07 编辑

F22开机状态4~5压力,不知这是哪种制冷剂,但是低压太低了加之所测电源功率偏低,缺制冷剂了应该。若用的电子膨胀阀,没有开启或卡住,见过低压负压且压缩机功率偏低故障的。

作者: 阳光使者    时间: 2022-6-26 20:39
我家一台空调前几天开机发现不制冷了,怀疑缺少氟利昂,因为位置不理想,老婆不允许我自己动手,只好联系修空调师傅,他测试后说漏光了,加满后收了我150元(因为我单位的空调都是他维修的)
作者: cheng13    时间: 2022-6-26 21:53
阳光使者 发表于 2022-6-26 20:39
我家一台空调前几天开机发现不制冷了,怀疑缺少氟利昂,因为位置不理想,老婆不允许我自己动手,只好联系修 ...

真漏了加了也用不了多久,管路正常是不可能漏的
作者: mimidog    时间: 2022-6-26 22:10
本帖最后由 mimidog 于 2022-6-27 01:41 编辑
开心的果 发表于 2022-6-26 08:12
它就是个修理工,只是水平、、、、有点问题。

唉,虽然没必要澄清,但总不能扫描工作证吧。
可以点我头像进空间看看我的其他帖子,平时没事捣鼓家里的电器而已,前几天为给4块8的扩音喇叭加USB捣鼓了好多天,还特意买了升压模块,
修理工忙着赚钱,有这么无聊吗?


再说了,还有这个,是我前年的,也是这台空调:
https://www.mydigit.cn/thread-184010-1-1.html
修理工不能靠着同一台空调吃饭啊。



作者: mimidog    时间: 2022-6-26 22:17
1212aa 发表于 2022-6-26 09:02
确定是专业人员了,业务水平要提高

虽然不是,却也没必要费心思反驳啊。
看我上一楼。

作者: mimidog    时间: 2022-6-26 22:31
qqings 发表于 2022-6-26 15:05
关机18个压是对的,看表最内圈对应R410的温度,30度差不多
开机负压说明堵了,膨胀阀堵掉或者卡掉的可能性 ...

谢谢啊,学到一招,原来我那个表的内圈是这个意思啊,谢谢啊。
看样子膨胀阀堵了的可能性最大了。。。
作者: mimidog    时间: 2022-6-26 22:33
技术宅小唐 发表于 2022-6-26 13:57
出口变频的要么R32要么R410A基本就这两种,R32机关机以后1.5m左右,开机不卡缸还能负压,经验就是卡膨胀阀 ...

谢谢啊,膨胀阀问题可能性最大了。
看了下工程量不小啊,换膨胀阀又要重新加氟,又要焊接。。。
我的钱包。。。
作者: mimidog    时间: 2022-6-26 22:39
阳光使者 发表于 2022-6-26 20:39
我家一台空调前几天开机发现不制冷了,怀疑缺少氟利昂,因为位置不理想,老婆不允许我自己动手,只好联系修 ...

我的位置倒是挺理想的,就在小设备阳台上,都不需要出屋子,最多绑个安全带,因为设备台的护栏是铝片。

冲氟的话,倒是可以挑战下,但感觉我的可能要严重一些了,如果仅仅漏氟的话,应该是制冷性能下降,
而不是完全不制冷。
并且停机时候的压力倒是挺正常的。。。

唉,看样子是膨胀阀问题,比缺氟麻烦多了。。。
作者: shehuaming    时间: 2022-6-26 22:48
锰子 发表于 2022-6-26 06:48
18个压力 正常不是4.8个压力吗  懵逼

你那个是R22的压力。还要看温度的,
作者: lmy2003    时间: 2022-6-27 00:01
不懂,来看看学习一下
作者: maithon    时间: 2022-6-27 08:20
堵了压缩机正常工作所以变负压。
作者: 古路平    时间: 2022-6-27 08:45
本帖最后由 古路平 于 2022-6-27 08:49 编辑

[attach]1530229[/attach]问一下大佬,R22这个表是不是认这一圈







作者: 第三颗牙    时间: 2022-6-27 08:48
压力表还有这么多功能,能看温度。
作者: 1212aa    时间: 2022-6-27 09:32
mimidog 发表于 2022-6-26 22:17
虽然不是,却也没必要费心思反驳啊。
看我上一楼。

闹着玩的话了,没有必要反驳的哦.......
作者: qigong    时间: 2022-6-27 10:30
搬个凳子瞧瞧
作者: oldeagle    时间: 2022-6-27 10:46
空调一般不好修
作者: 铃兰花匠    时间: 2022-6-27 11:23
看膨胀阀会不会结露呗,不结露就量量线圈有没有断,工作时有没有驱动电压。
作者: kgge    时间: 2022-6-27 12:47
会不会小管压瘪了
作者: ouyangyuye    时间: 2022-6-27 16:23
找个专业修空调的,天热这个经不起琢磨。
作者: snow2sun    时间: 2022-6-27 16:33
负压是堵了吧
作者: mimidog    时间: 2022-8-5 21:05
凡事有头有尾,前些日子找师傅修好啦,就是制冷剂缺失导致,我把问题想复杂啦。

师傅拿个压力表在开机状态冲了一堆制冷剂进去,直到空调开机状态的压力也是正值了,
然后功能恢复了。

很奇怪空调在制冷剂缺失时还有显示EC的报警功能。
作者: 6625755    时间: 2022-8-7 14:58
我的一台美的的1.5p 是制冷一般  长时间使用 就不制冷了  才加的r22 不知道什么情况
作者: lzw19871987    时间: 2022-8-7 17:24
古路平 发表于 2022-6-27 08:45
问一下大佬,R22这个表是不是认这一圈

我也看不懂这个表,如果按照最外圈,这个就是缺雪种。他说的很高压力,也不知道是什么意思
作者: maithon    时间: 2022-8-7 22:16
这种现象是堵了,没想到是缺冷媒。
作者: liubosen    时间: 2023-4-10 14:33
楼主,最后怎么修好了
作者: snow2sun    时间: 2023-4-10 14:51
本帖最后由 snow2sun 于 2023-4-10 14:57 编辑

R410静态气压这个基本正常(略偏高一点点)
作者: czq0280    时间: 2023-4-10 15:21
开机负压  是不是堵了   重点检查毛细管和电子膨胀阀
作者: 磊511354    时间: 2023-4-10 15:42
古路平 发表于 2022-6-27 08:45
问一下大佬,R22这个表是不是认这一圈

中间的是温度对应外圈的压力,同时你这是红表高压表,对应高压管路,R22环境温度50°的高压值,如果你环境温度只有30度,那么高压理论是11bar,温度对应的压力仅供参考
作者: 磊511354    时间: 2023-4-10 15:44
mimidog 发表于 2022-8-5 21:05
凡事有头有尾,前些日子找师傅修好啦,就是制冷剂缺失导致,我把问题想复杂啦。

师傅拿个压力表在开机状态 ...

变频都有缺氟保护的,纪念一下我的日立CVX25,12年修了2次外机板,今年卖了260废品,6月再买个新的吧
作者: 磊511354    时间: 2023-4-10 15:45
6625755 发表于 2022-8-7 14:58
我的一台美的的1.5p 是制冷一般  长时间使用 就不制冷了  才加的r22 不知道什么情况  ...

长时间使用?热保护了吧,R22怎么也得8年了,直接换变频,买保修10年的,变频特别容易坏板子
作者: gbh_206    时间: 2023-4-10 17:47
mimidog 发表于 2022-8-5 21:05
凡事有头有尾,前些日子找师傅修好啦,就是制冷剂缺失导致,我把问题想复杂啦。

师傅拿个压力表在开机状态 ...

直接冲氟?没测漏吗?
作者: sunnyto2    时间: 2023-4-10 19:36
先检查膨胀阀,再检查四通阀,18个压肯定不正常,r410全速正常压力8个压,