数码之家

标题: 疫情被封,工控模块维修求助 [打印本页]

作者: yilingking    时间: 2022-10-4 20:53
标题: 疫情被封,工控模块维修求助
本帖最后由 yilingking 于 2022-10-4 20:56 编辑

设备plc驱动模块,是驱动小电机正反转的,端子排可以接四个直流24v电机控制正反转。
这是其中一个烧坏的,当料板。
还有四个是第四路正反转不受控制,不能交换输出脚位的电压。或者输出不受控制打开或者关断。



整个模块电路板全榄,大板子猜测是功率输出板,小板是控制板,黄绿led是输出状态指示。一共是四路,可以交换两个输出脚的电压极性实现正反转。
[attach]1623003[/attach][attach]1623004[/attach][attach]1623005[/attach][attach]1623006[/attach]


电路板芯片的细节型号,
[attach]1623007[/attach][attach]1623008[/attach][attach]1623009[/attach][attach]1623010[/attach][attach]1623011[/attach][attach]1623012[/attach][attach]1623013[/attach]

实测没烧毁的故障板子,第四个芯片以芯片左下第一脚和其他脚位测电阻值多个脚位电阻近似于短路,与其他三路正常的芯片不一样,猜想这个坏了,大家看看这个芯片起什么功能,直接替换成好芯片是否有可能修复?
[attach]1623020[/attach]
好的是这样的
[attach]1623014[/attach]

作者: 椿佳电脑    时间: 2022-10-4 21:50
本帖最后由 椿佳电脑 于 2022-10-4 21:51 编辑

驱动模块属于  相互协作的工作原理
作者: laotuwsh    时间: 2022-10-5 13:04
烧成这样的工控板修好意义也不大吧,毕竟工业用的设备要具备高度的可靠和稳定性,停工一天的损失都可能远超买个新板的成本了.
作者: yilingking    时间: 2022-10-5 13:55
laotuwsh 发表于 2022-10-5 13:04
烧成这样的工控板修好意义也不大吧,毕竟工业用的设备要具备高度的可靠和稳定性,停工一天的损失都可能远超买 ...

有五个,这个当料板,四个坏了一个烧了,货期一个月起,维修发不出去了,封了,
作者: diy365    时间: 2022-10-5 18:04
不懂,帮顶。
作者: xiaohui888    时间: 2022-10-5 20:54
烧成这样,估计电机可能生锈还是负荷增大了。导致电流加大热量在工控板散发从而烧毁的吧!!!
作者: yilingking    时间: 2022-10-6 10:19
xiaohui888 发表于 2022-10-5 20:54
烧成这样,估计电机可能生锈还是负荷增大了。导致电流加大热量在工控板散发从而烧毁的吧!!! ...

我估计是电机负载机械部分卡死造成
作者: yiguangqiang    时间: 2022-10-6 10:43
不懂帮顶,给你查到了IC资料
作者: yilingking    时间: 2022-10-6 13:15
yiguangqiang 发表于 2022-10-6 10:43
不懂帮顶,给你查到了IC资料

这个网站好,作用是电机控制和led驱动,有可能是这个,下午研究研究
作者: leslie发    时间: 2022-10-6 21:19
这个板就直接拖电机了?
作者: woozwooz    时间: 2022-10-6 22:07
光耦前面都有可能挂,换 BTS7750G、74芯片 应该就可修复