作者: leonmx    时间: 2022-12-11 21:58
标题: 置换的房子发现配电设计不合理,分享下家里的强电改造
声明:本人是电力小白,比较喜欢研究各类东西,强电自己也研究了下,另外每次改造前,自己都是完全断电改造的,室外空开断开,然后用胶布贴好,室内改造的时候也都是带手套操作的。不懂强电的朋友请勿随意改造。

家里置换的房子,到手之后呢,发现本来的强电设计很不合理,于是开始了我的强电改造。

1. 更换室外电表
原来的室外电表是6KW的,配套的空开是40A(其实应该用32A,线是4平方毫米的),另外室内的配电箱是用的63A总开,于是“网上国网”APP上申请扩容到12KW,第二天电力公司便上门更换了电表和对应的空开,免费的。

这是之前的电表。电线看起来是4平方的,非常细,空开还是用的漏保是40A的,这里是不建议用漏保的,家里一旦漏电,外面也会跳。
[attach]1688140[/attach]

下图是更换后的电表,都是用的10平方的硬线,空开都是63A。
[attach]1688141[/attach]

2. 室内电箱的改造。

先看下室内配电箱本来的样子,全部用的梅兰日日兰的空开,另外电表箱上没有张贴任何标志,根本不知道哪个空开对应哪一个。于是自己挨个实验,于是简单画出了下面一张的结构图。
[attach]1688144[/attach]


根据上面电表箱布局及实验画出来的结构图
[attach]1688143[/attach]

细看之后发现电表有很多不合理的地方
(1) 厨房插座竟然直接用的空开,没有用漏保。
(2) 实际的电线除了客厅空调用的4平方电线,其余都是用的2.5平方,4平方电线建议搭配25A空开,2.5平方的电线都建议使用20A的空开。
(3)从总空开出来的是3根4平方的线,一根接到照明和厨房,另外两根接到漏保,漏保是63A的,用2根4平方的连接,电流明显是不够的。另外这个总漏保接到后面的分空开也是用的两根4平方代替,也是不够的。


于是网上买了一些空开来更换,下图上标记橙色的都表示被我更换过了,为了双保险,后面那个总漏保换成了电磁式的,其余的全部换成了电子式的漏保,这样双保险。主要是一直口水电磁式漏保,这次买一个玩玩,装之前用了5号电池实验,的确可以断开。
[attach]1688147[/attach]

这是更换后拍的,还额外从附近五金店买了几米 4平方的电线。
[attach]1688150[/attach]
[attach]1688151[/attach]

上面的汇流排也更换了,本来的汇流排比较薄,京东买的公牛汇流排便宜又好用。
[attach]1688148[/attach]

另外我还专门买了一些C45压线端子,有好几种(4平方,10平方,16平方),还有对应的压线钳,花了超过50元,结果实际准备压的时候,发现三根4平方线一起压,空间太小,另外线材太硬,压根不好操作,便放弃了
[attach]1688149[/attach]

3.结语
实际改造下之后,自己觉得安全了不少。欢迎各位大佬点评。



作者: leonmx    时间: 2022-12-11 22:47
另外家里所以的插座(包含空调插座)全部检查了一遍,最后发现有一个空调插座和二个10a插座地线都没接好。
卫生间的插座也加了防水盒。
作者: leonmx    时间: 2022-12-11 22:51
最坑的是那个空调插座,最初没测漏电。结果发现空调经常不能开机,喊大金售后上门看了就说控制板坏了要换,要一千多,后面我付了一百多上门费让他走了。自己拆开插座发现地线虚接带感应电。重新接好,目前无故障
作者: azzajazz    时间: 2022-12-12 00:46
02年小区。某天闲着进配电房,全4方线80a空开。。。


作者: aacyxjz    时间: 2022-12-12 02:27
leonmx 发表于 2022-12-11 22:51
最坑的是那个空调插座,最初没测漏电。结果发现空调经常不能开机,喊大金售后上门看了就说控制板坏了要换, ...

真TM黑心售后。。。。。。
作者: 沙346611    时间: 2022-12-12 05:29
怎么不加个过欠压保护
作者: leonmx    时间: 2022-12-12 07:38
azzajazz 发表于 2022-12-12 00:46
02年小区。某天闲着进配电房,全4方线80a空开。。。

哈哈,我们小区楼层有邻居家也有4平方线直接搭配63a空开
作者: yz凉风    时间: 2022-12-12 08:34
本帖最后由 yz凉风 于 2022-12-12 08:48 编辑

63A漏保换双2P的,你图中这种好像只能分断一相(零线是直通的)。63A上并线有点多,以后这里容易出问题。
建议把蓝色零线先接箱中右下零线排上然后再分配到63A漏保和厨房和照明上去。红色相线换一根粗点的6平方RV线。

现在照明有的经漏保有的不经漏保,个人建议家里用最好还是经漏保。
过欠压保护器箱子里有空间最好也加上,这玩意一般不起作用。但保不准有一天楼栋总零线会有问题导致家中用电器损坏。

作者: bass    时间: 2022-12-12 09:04
看起来有些复杂
作者: leonmx    时间: 2022-12-12 09:09
yz凉风 发表于 2022-12-12 08:34
63A漏保换双2P的,你图中这种好像只能分断一相(零线是直通的)。63A上并线有点多,以后这里容易出问题。
...

箱子里已经没空间了,没地方放过欠压保护器了,另外之所以漏保放后面,是因为家里短路漏电之类的,不会影响照明,这个想改也简单,给照明单独换个漏保就好了
作者: leonmx    时间: 2022-12-12 09:09
沙346611 发表于 2022-12-12 05:29
怎么不加个过欠压保护

没地方加了
作者: wangxiangtan2    时间: 2022-12-12 09:20
把梅兰日兰换成德力西。。。。。。。。我交房的时候就是全套德力西,刚装修完一个月德力西漏保就坏了,合不上闸,德力西的东西真别碰
作者: jackyiceblue    时间: 2022-12-12 10:00
回去看看新房子怎么布置的,正准备装修呢
作者: 对焦基本靠手    时间: 2022-12-12 10:14
我家的配电箱进线和总漏保是双P的,所有的出线都是单P的,么办法出线路数太多,放不下双P的开关,后来厨房间水壶经常漏电,每次都调总漏保,没办法只能把厨房的电路独立出来,单独装了个漏保
作者: a29739    时间: 2022-12-12 10:17
wangxiangtan2 发表于 2022-12-12 09:20
把梅兰日兰换成德力西。。。。。。。。我交房的时候就是全套德力西,刚装修完一个月德力西漏保就坏了,合不 ...

正泰怎样 我看到很多抖音去拍视频都是用的这个牌子
作者: ec1600    时间: 2022-12-12 10:19
自己动手,丰衣足食。
作者: kinjiyou    时间: 2022-12-12 10:28
挺专业了,老房子建议照明也用C16漏保。。。

因为很多照明电,装浴霸晾衣机,或者手摸得到的吊灯。。。
作者: mhtlov    时间: 2022-12-12 10:59
还是换正泰吧。德力西的不怎样好。
作者: look_99    时间: 2022-12-12 11:00
1.通常面板(盖板)上会标明各路开关控制什么 。2更换总表空开后 有可能室内局部超载而保护失效。3.想放心最好重新布线(替换原来线)
作者: QQ335959356    时间: 2022-12-12 11:20
大工程啊
作者: qf20089    时间: 2022-12-12 11:22
家里的厨电使用了八年,某天因为换插座,才发现一个7孔的三插竟然没有接地线。
作者: 数码之家小马哥    时间: 2022-12-12 11:26
楼主真是专业啊!佩服
作者: sjtx1971    时间: 2022-12-12 11:29
一般家用强电布线是进户63A空开,雷电保护,过压保护,总漏保,然后是各路空开,不能拿漏保代替空开,大部分漏保都没有过流保护功能,厨房卫生间插座需要加个漏保多一层保险,其它用空开就行
作者: dzztom    时间: 2022-12-12 11:37
梅兰日兰换成德力西,感觉是保时捷换成了保时泰!
作者: leonmx    时间: 2022-12-12 11:58
dzztom 发表于 2022-12-12 11:37
梅兰日兰换成德力西,感觉是保时捷换成了保时泰!

梅兰日兰感觉一般吧,没听说很好,正泰德力西口碑还行,另外换下的都在,以后坏了还能换回去
作者: 2maliao    时间: 2022-12-12 12:03
你这改的,我真不知道怎么说了
原来做得很有问题,你这做得也不能说好

1.这个梅兰日兰开关字体一眼假,要是经常开空调很容易全屋没电,合不上闸
2.屋内用C63的空开,表箱最好用同品牌D63或者C80的,或者屋内用施耐德IC65 C63或ABB S200 C63,电表用国产C63(国产大电流短路保护灵敏度低)
3.1你这个电磁漏保作为总漏保想法很好,但是你这是瞬动型的漏保,下面电子式的漏保反应相对慢。电子漏保在0.05-0.1s之间,电磁漏保0.005-0.05s之间,有可能任何一路漏电只跳电磁漏保,这样你没法判断故障了。电磁漏保有选择型的0.5S跳闸,不过目前就ABB有,价格四位数
3.2你这电磁漏保的三根线之间压也容易烧到,最好压线鼻子,实在是没线鼻子把导线接头对折,增加接触面积。
3.3你这个德力西的18mm紧凑型漏保别用25A的,故障率特别高,很容易烧掉。这种漏保最大最大C20,绝对不能再大了,一般C16最大了,C10和C6还是比较稳的。NB2LE那个用C20应该问题不大,但是德力西这个C16我都觉得不稳,你这C25真的,我觉得不太好。要是有预算这种漏保买海格的,施耐德R9系列的,ABB SN201这样的进口的,国产的NB2LE还可以,德力西这个真的不稳。当然特别有预算可以搞一个ABB DS301C,18mm的电磁漏保
4.你这也没过欠压保护器,总闸换ABB的ARVP和正泰的某型号电动合闸的最省空间,ABB的性能好(灭弧能力强,触头性能好),正泰的调度好(停电自动跳闸,来电自动合闸)
5.汇流排的话你试一下那个塑料片会不会轻易脱落,要是这个短路了直接跳到电表那边了,短路声音特别响。公牛的这个我觉得问题不大,就是换电闸不方便。有的汇流排偷工减料到极限,100A都非常薄,塑料片松松垮垮很容易短路

我现在是做机房运维的,标准自然比较高,你可以看一下我的
[attach]1688527[/attach][attach]1688528[/attach]



作者: leonmx    时间: 2022-12-12 12:21
2maliao 发表于 2022-12-12 12:03
你这改的,我真不知道怎么说了
原来做得很有问题,你这做得也不能说好

谢谢大佬指点,大佬的接法蛮标准,所有的支线全部汇合用端子压好,接到总闸。

1. 这个梅兰日兰真的是假的吗,上家用了六七年了。
2. 屋内总开准备换个施耐德或者ABB的63A。
3.1 这个电磁式漏保回去测试下,看下支路会不会跳。
3.2 电磁式漏保哪里主要空间太小了,线也不长,不方便压线鼻子,下次继续改造下
3.3 用几年看看,不行全部换施耐德或者ABB。
4. 暂时没想法换过欠压保护器,毕竟大城市的电力还是很稳的
5. 汇流排的塑料片本来就是套上的,零火线之间还是有点距离的,碰不到。这个汇流排蛮好,蛮厚的。

再次谢谢指点,数码之家有你很棒。
作者: chinakimb    时间: 2022-12-12 12:55
学习知识了
作者: 2maliao    时间: 2022-12-12 13:11
leonmx 发表于 2022-12-12 12:21
谢谢大佬指点,大佬的接法蛮标准,所有的支线全部汇合用端子压好,接到总闸。

1. 这个梅兰日兰真的是假 ...

1.梅兰日兰假的千真万确,原版是multi9,你看看你这个是什么
2.如果正常用电,正泰NB1够了,有钱IC65家用比ABB好些
3.1用零线短路地线或者火线6K电阻短接地线,千万别直接短路火地
3.2不想重新压,那就弄点导电膏(小心点,千万别弄短路)
3.3自己心里有数,要是长时间不超过13A就没事,要是长时间超过20A立马换掉
4.没有太贵的电器没必要弄了
5.这边接线不用汇流排比较麻烦,反正别把塑料片碰掉就行
作者: 辛巴德船长    时间: 2022-12-12 14:13
好多年没见磁插保险了
作者: 大海1975    时间: 2022-12-12 14:31
想想,原来都是没有汇流排的,就用4平方线作U型一个一个空开接转,也是没问题的........现在这个汇流排省事不少!
作者: 哈哈牛    时间: 2022-12-12 14:34
wangxiangtan2 发表于 2022-12-12 09:20
把梅兰日兰换成德力西。。。。。。。。我交房的时候就是全套德力西,刚装修完一个月德力西漏保就坏了,合不 ...

我旁边还放着一个通电就烧的德力西交流接触器,触点分不开了
作者: 轻烟    时间: 2022-12-12 14:46
强电不懂,开发商装的强电箱一直用了10几年
作者: wqh5858    时间: 2022-12-12 14:50
折腾有理,安全第一
作者: just56    时间: 2022-12-12 14:53
年初我也改了个置换房子的强电箱
更多是外观改进
自学电工,简单加过欠压,加汇流排,换空调空开,
https://post.smzdm.com/p/a60o2lxn/
从楼上各位大佬的留言中,学到很多强电配置知识
等有空,进一步优化我这个箱子
作者: mistersheng    时间: 2022-12-12 14:57
梅兰日兰换德力西,你应该换施耐德才对啊
作者: woodfire    时间: 2022-12-12 15:28
感谢分享
作者: tslaozhang    时间: 2022-12-12 15:54
那个售后真黑心
作者: 拆机专家123    时间: 2022-12-12 16:11
aacyxjz 发表于 2022-12-12 02:27
真TM黑心售后。。。。。。

我不黑,怎么买电动汽车
作者: leonmx    时间: 2022-12-12 16:20
tslaozhang 发表于 2022-12-12 15:54
那个售后真黑心

官方售后都是这样,有上门费,还有诊断费,一般上门费起步30或者50,诊断费60起步
作者: zwl1875    时间: 2022-12-12 19:46
a29739 发表于 2022-12-12 10:17
正泰怎样 我看到很多抖音去拍视频都是用的这个牌子

价钱差不了多少  直接买国产  天津产的施内德A系列  黑白柄就可以了  做工好过正泰很多
作者: leonmx    时间: 2022-12-12 21:29
2maliao 发表于 2022-12-12 13:11
1.梅兰日兰假的千真万确,原版是multi9,你看看你这个是什么
2.如果正常用电,正泰NB1够了,有钱IC65家用 ...

今天回家做了下实验,是用之前买的测试仪,试了下,支路漏保和总漏保是可以同时跳的
[attach]1689070[/attach]

测试仪用万用表量了下,是在火线和地线之间加了6千欧电阻。
[attach]1689071[/attach]
作者: lszrex    时间: 2022-12-12 21:33
在63A漏保以后完全不需要次级漏保,因为漏电参数一样,除了增加费用以外没任何意义。如果某路线漏电最终结果就是主漏电和次级二选一跳或者同时跳。

其实楼主这个开关箱除了换2跟完全没必要改,实在要改在厨房和照明换2个漏保也就是了。

另外电表箱是怎么回事,电力公司准你这么入线?私拆计量封签视同偷电!,你还在进线上装开关?
作者: leonmx    时间: 2022-12-13 07:42
lszrex 发表于 2022-12-12 21:33
在63A漏保以后完全不需要次级漏保,因为漏电参数一样,除了增加费用以外没任何意义。如果某路线漏电最终结 ...

电表箱是电力公司装的啊,我那会改它。
买那些漏保和因为和正常普通断路器一样,索性直接买漏保了
作者: i12369874123    时间: 2022-12-13 08:57
供电部门安装漏保是为了防偷电的。
作者: green5292    时间: 2022-12-13 10:06
最好加个PSD浪涌保护器,对现在LED灯等电器有保护。
作者: laotuwsh    时间: 2022-12-13 10:41
现在还用这种保险?
作者: fslz_666    时间: 2022-12-13 11:07
a29739 发表于 2022-12-12 10:17
正泰怎样 我看到很多抖音去拍视频都是用的这个牌子

好像以前在B站上看过一位大神评测过各个空开,国内的都是模仿人家国外的,所以最好的当属国外,国内正泰算是模仿的较好的,德力西是模仿正泰的,所以更次之
作者: 饼子电    时间: 2022-12-13 15:48
leonmx 发表于 2022-12-11 22:51
最坑的是那个空调插座,最初没测漏电。结果发现空调经常不能开机,喊大金售后上门看了就说控制板坏了要换, ...

楼主,首先十几块买个测地线,相位的头子
作者: zjzrc    时间: 2022-12-13 15:49
冰箱我一般是总线直接分出来的,否则跳个漏保就断个电
作者: 饼子电    时间: 2022-12-13 15:55
leonmx 发表于 2022-12-12 21:29
今天回家做了下实验,是用之前买的测试仪,试了下,支路漏保和总漏保是可以同时跳的



测试仪真高级
作者: 几米空间    时间: 2022-12-13 16:01
维修做多了不喜欢德力西的空开,特别是3P的,时不时一P不通电或者接触不良
作者: leonmx    时间: 2022-12-13 16:07
几米空间 发表于 2022-12-13 16:01
维修做多了不喜欢德力西的空开,特别是3P的,时不时一P不通电或者接触不良 ...

我买的质量也很差,凑合用了
作者: bfantasy    时间: 2022-12-13 16:14
我家的汇流条是开发商自带的。居然会打火,后来我都换了4平的跳线。
作者: time2049    时间: 2022-12-13 19:24
搞得挺好的
作者: zhqg    时间: 2022-12-13 19:39
新电表跟旧电表容量是一样的,都是60A,你这个旧电表应该是年份到了换掉的(上面的检验有效期至2022年)。
作者: leonmx    时间: 2022-12-13 21:49
zhqg 发表于 2022-12-13 19:39
新电表跟旧电表容量是一样的,都是60A,你这个旧电表应该是年份到了换掉的(上面的检验有效期至2022年)。 ...

仔细看了,是的,电表是支持60a的,通常换线和对应的空开就行了
作者: sjh_7366    时间: 2022-12-13 22:51
leonmx 发表于 2022-12-11 22:51
最坑的是那个空调插座,最初没测漏电。结果发现空调经常不能开机,喊大金售后上门看了就说控制板坏了要换, ...

中国特色:没有最坑只有更坑!!!!!
作者: 文凤轩    时间: 2022-12-13 23:25
进户箱总空开后应该加装个过欠压保护器才好,万一主干路零钱接触不良或开路,家里电压升高,家里电器就烧了呢。
作者: 江南烟雨    时间: 2022-12-14 08:44
[attach]1690476[/attach]
此漏保建议取消
作者: 政霖软件    时间: 2022-12-14 09:31
电磁式的漏电保护器确实比电子式的要快,你这个会出现分支漏电分支不跳的尴尬情况。
作者: 紫源金宗    时间: 2022-12-14 11:42
wangxiangtan2 发表于 2022-12-12 09:20
把梅兰日兰换成德力西。。。。。。。。我交房的时候就是全套德力西,刚装修完一个月德力西漏保就坏了,合不 ...

我也想这样说,发现你已经
作者: xpdren    时间: 2022-12-14 17:51
折腾有理,感谢分享
作者: readonly    时间: 2022-12-14 18:16
家装电线搞这么复杂,我家里就两个漏电开关兼空开,一个厨房,一个其他,用起来很方便,出问题保护也很到位。空调开关,直接买带开关的插座就好了。每个漏电开关都是要耗电的,搞这么多完全没必要。最多每个房间一个空开,这样省走线。空调实际耗电都不到1000瓦。
作者: feetprint    时间: 2022-12-14 19:28
德力西的不怎样好
作者: wywa123    时间: 2022-12-14 22:58
“网上国网”APP上申请扩容,学到了
作者: ouyangyuye    时间: 2022-12-15 00:08
看似很专业,但是自家的强电,怎么的都要施耐德起步吧?当然我知道很多大佬眼里施耐德也看不上
我们平时撸撸这种空开漏保是为了做下手工DIY而已。。。
然后漏保不在于数量多,而在于牌子硬质量好,总线上一个漏保就可以了。
不然照你这个接法,到了用电终端那里,每个开关每个插座也要装一个漏保吗?
冗余设计不是这样的,有时候简捷可靠也是一种思路。

作者: leonmx    时间: 2022-12-15 06:36
ouyangyuye 发表于 2022-12-15 00:08
看似很专业,但是自家的强电,怎么的都要施耐德起步吧?当然我知道很多大佬眼里施耐德也看不上
我们 ...

网上真的是人均施耐德abb,都太富有了,我身在魔都,用施耐德abb的真的不多
作者: ouyangyuye    时间: 2022-12-15 08:58
leonmx 发表于 2022-12-15 06:36
网上真的是人均施耐德abb,都太富有了,我身在魔都,用施耐德abb的真的不多 ...

如果是在微博上,小红书上,知乎上,你这么说“人均施耐德”也无可厚非。
大家都是坛友,只是给你出主意而已,都是用过的体验来说的,无意炫耀或者一定要说谁对谁错。
强电本来就要用好点,就像大家买工具也是第一强调安全一样。
如果这点意见也听不进去,那就当我多嘴了,对不起。
作者: 悠咏的小鱼    时间: 2022-12-15 09:01
改的不错
作者: leonmx    时间: 2022-12-15 09:28
ouyangyuye 发表于 2022-12-15 08:58
如果是在微博上,小红书上,知乎上,你这么说“人均施耐德”也无可厚非。
大家都是坛友,只是给你出主意 ...

友好讨论而已,勿生气。
我是喜欢abb施耐德,但觉得稍贵,故买正泰德力西折腾下,自己觉得够用
作者: ouyangyuye    时间: 2022-12-15 09:48
leonmx 发表于 2022-12-15 09:28
友好讨论而已,勿生气。
我是喜欢abb施耐德,但觉得稍贵,故买正泰德力西折腾下,自己觉得够用 ...

坛友客气,没有生气,只是怕引起误会。我也不懂,也是从自己的一点经验出发有些先入为主了。
其实你这种尝试也未尝不可,,因为自己会换,不好用就随时可以改方案换牌子,好用就可以推荐给大家学习参考。多谢分享!
作者: 因吹斯汀1    时间: 2022-12-15 09:50
竟然用汇流排,大忌
作者: 因吹斯汀1    时间: 2022-12-15 09:53
梅兰日兰换德力西??妥妥的降级操作啊,
作者: bg4ifm    时间: 2022-12-15 11:37
功课做得好,动手能力。理论水平都不错。
作者: 郑较瘦    时间: 2022-12-15 12:50
leonmx 发表于 2022-12-12 07:38
哈哈,我们小区楼层有邻居家也有4平方线直接搭配63a空开

老国标的插线板0.75的线标注的都是2500W MAX,按照这个带载能力计算,4平方毫米的导线正好可以过60A的电流。现在越来越注重用电安全,加上导线材料屈服于成本不断“改良”,大家对所用导线截面积的冗余才越来越大。
作者: freexp    时间: 2022-12-15 19:34
因吹斯汀1 发表于 2022-12-15 09:53
梅兰日兰换德力西??妥妥的降级操作啊,

假梅兰日兰换真德力西,没啥问题吧?
他这个不需要啥改动,也不是大电流,高电压,汇流排没啥问题啊
作者: x51163    时间: 2022-12-16 11:02
那些标识字是怎么印上去的呀
作者: edu852    时间: 2022-12-16 11:21
进来学习了,空开和漏报有什么区别呢(外观怎么区分,或者型号标识)
作者: leonmx    时间: 2022-12-16 13:26
x51163 发表于 2022-12-16 11:02
那些标识字是怎么印上去的呀

标签机打印的
作者: ckh911    时间: 2022-12-16 14:03
2maliao 发表于 2022-12-12 12:03
你这改的,我真不知道怎么说了
原来做得很有问题,你这做得也不能说好

什么用PE线
作者: kengdxy    时间: 2022-12-16 15:01
6千瓦换12千瓦,怎么还是220V 60A,经常烧烧电焊,想申请换大一点功率的电表,还是村头装表,村尾用电
作者: zyyn123    时间: 2022-12-17 21:12
发表一下个人看法
1、电箱选小了
2、每个闸接线口压线太多了,用鸭嘴端子还是有必要的(最专业安全的只压一根线)
3、闸应该突出箱门一点
4、照明也应该用漏电开关
5、没加延时欠压保护
6、卫生间插座也应该用4平方线
7、铜线与闸压接的地方应该涮锡处理防止氧化
8、电箱主体好像没压接单独接地线
作者: 邪恶海盗    时间: 2022-12-17 23:17
x51163 发表于 2022-12-16 11:02
那些标识字是怎么印上去的呀

不需要追求这个,拿纸写上用透明胶粘上去也一样,或者去文具店买张标签写了贴上去也行,不动它不会掉的
作者: lmaq    时间: 2022-12-17 23:46
C63那个使用空开就行,支路漏保,不然支路跳闸C63也跳闸。。。
作者: wfliu    时间: 2022-12-18 00:22
建议加一个过欠压保护,取消总漏保
作者: tjjtds1    时间: 2022-12-18 21:19
习惯每个房间拉一路4平方的线,到房间里再分给空调插座照明,随便弄弄很多年都没问题。根本不用考虑什么电流大小。
作者: leonmx    时间: 2022-12-19 12:36
tjjtds1 发表于 2022-12-18 21:19
习惯每个房间拉一路4平方的线,到房间里再分给空调插座照明,随便弄弄很多年都没问题。根本不用考虑什么电 ...

这个分类也蛮有意思。
作者: sushilang    时间: 2022-12-21 11:41
德力西的开关真心看着就没信心

老家一次买了10个,一年后换了快一半。
作者: FatTiger42    时间: 2022-12-23 10:15
要是软线的话压线就比较好操作了,硬件的话压线容易接触不良。
作者: 清风车影    时间: 2022-12-23 14:03
过欠压保护器箱子里有空间最好也加上,这玩意一般不起作用。但保不准有一天楼栋总零线会有问题导致家中用电器损坏。
作者: 南宁谢工    时间: 2022-12-25 16:24
我家里,一打雷就掉漏保,一直没精力去弄它,有的插座也不得了,一直将就着用,
作者: snoopy8008    时间: 2022-12-28 07:51
yz凉风 发表于 2022-12-12 08:34
63A漏保换双2P的,你图中这种好像只能分断一相(零线是直通的)。63A上并线有点多,以后这里容易出问题。
...

他的电磁式漏保是双路同时断开的,1P+N


作者: snoopy8008    时间: 2022-12-28 07:58
本帖最后由 snoopy8008 于 2022-12-28 08:00 编辑
大海1975 发表于 2022-12-12 14:31
想想,原来都是没有汇流排的,就用4平方线作U型一个一个空开接转,也是没问题的........现在这个汇流排省事 ...

做维修的,最讨厌这种汇流排,如果坏了一个空开的话,嘿嘿。。。
但是我自己家的还是用汇流排,纯粹觉得简洁美观好看,不容易虚接。


作者: snoopy8008    时间: 2022-12-28 08:05
wywa123 发表于 2022-12-14 22:58
“网上国网”APP上申请扩容,学到了

未必管用。我申请过,派到网点,网点打电话说,换不了。巴拉巴拉的说线不行,我说小区总线不刚扩容完吗?扩容后一点容量也没增加?又说进户线不行,又说没空开,总之,扩不了。

作者: 大海1975    时间: 2022-12-28 10:06
snoopy8008 发表于 2022-12-28 07:58
做维修的,最讨厌这种汇流排,如果坏了一个空开的话,嘿嘿。。。
但是我自己家的还是用汇流排,纯粹觉得简 ...

各有利弊吧,确实不方便维修。改进发明一款脚长点的软式的,就解决问题了。
作者: snoopy8008    时间: 2022-12-28 12:20
本帖最后由 snoopy8008 于 2022-12-29 08:08 编辑

[attach]1700868[/attach]


这是我给房子预备的。

刚开始箱子装不满,想半天加了个防雷器给塞满了。
后来发现所有的漏保N极都不带过载和短路保护,为了避免万一中的万一,又加了个2P空开,结果柜子里放不下了。
只好大改了下轨道,重新扩孔了面板,改了面板的固定方式。
现在感觉正泰的电表好扎眼啊,哈哈。

总漏保用的100mA的电磁式漏保。
分漏保都是30mA的电子式漏保。



作者: bennanhaier    时间: 2022-12-28 12:36
规整规整还是让人放心的,每个紧线镙丝紧一边,有做线盘的人手懒上的不紧,线发热,塑料绝缘层都碳化了
作者: leonmx    时间: 2022-12-28 15:06
按照网站朋友的建议
1.已将主开关换成施耐德ic65n
2.照明已换成漏保
3.已尽量压端子,废了九牛二虎之力


作者: xuekaiguang    时间: 2022-12-28 22:44
mhtlov 发表于 2022-12-12 10:59
还是换正泰吧。德力西的不怎样好。

换施耐德,真好用