作者: safijadds    时间: 2023-2-24 17:39
标题: 为什么抖音快手上很多人检测漏电,喜欢用指针表?
在抖音快手上经常看到电工检测漏电:
1. 大部分喜欢用指针万用表。指针表更好吗?有哪些优势?
2. 档位一般采用2k电阻档,请问为什么要用这个档位?


作者: yiguangqiang    时间: 2023-2-24 17:53
按道理2k电阻档电压也才1.5V不够……
作者: safijadds    时间: 2023-2-24 17:55
yiguangqiang 发表于 2023-2-24 17:53
按道理2k电阻档电压也才1.5V不够……

那选哪个档位比较合适?
作者: 苏州熊猫    时间: 2023-2-24 18:02
指针党可以显示出自己是老师傅。

比如一个30多岁的人用指针表,你会觉得他是个50多岁的老师傅。
作者: 7506    时间: 2023-2-24 18:02
答案是为了卖他的小黄车里的指针表
作者: HQ3109    时间: 2023-2-24 18:13
营销套路
作者: zip027    时间: 2023-2-24 18:17
只有一个,就是一摆到头
作者: lyx999    时间: 2023-2-24 18:22
数字表测量很长的电线因为干扰测量不准甚至完全玩无法测量;数字万用表比较适合完全断电的情况
作者: 古路平    时间: 2023-2-24 18:41
检查漏电不是用兆欧表吗
作者: 石墨    时间: 2023-2-24 18:42
因为看起来像老中医
作者: 我是不会修    时间: 2023-2-24 18:44
我解释一下吧
1.常见的指针表X10K档,有10.5V以上的输出电压,虽然跟摇表比,不值一提,但是,比一般的数字表在特殊情况下,还是效果更好一些!
2.指针表每个档位都是0-∞无穷大!这个是指针表最大的优势!而数字表分了很多量程,测量时,会各个量程切换,而每个量程的输出电压和电流又不同!自动量程可能会因此出现不停跳档的情况(有些表测电阻反应慢,很多人是深有体会的)!
3.指针表测漏电,你只需要瞥一眼指针偏转大小即可,几乎不需要细看,更不需要动脑。而数字表你要盯着屏幕等待一个具体结果,你还需要记住这个读数,脑补一下这个量程下,这个测量值所代表的漏电程度!
严格来说,大多数情况下,测量漏电,数字表指针表都可以。(注意是测量漏电,不是测量绝缘电阻,所以,此处别抬杠用什么摇表!绝大多数测漏电都是因为跳闸或者电人等,这种情况下摇表其实大材小用了,万用表一般就足够了!)
总结就是,指针表测量漏电相比数字表更可靠,反应更快捷,观察更直观!
但是,指针表不便携,不耐摔,操作麻烦,功能单一!所以,你用数字表其实也是可以的。至少目前,我测的漏电没有发现指针表能测出来,数字表测不出来的情况!
作者: yinjiudong    时间: 2023-2-24 18:49
本帖最后由 yinjiudong 于 2023-2-24 18:53 编辑
我是不会修 发表于 2023-2-24 18:44
我解释一下吧
1.常见的指针表X10K档,有10.5V以上的输出电压,虽然跟摇表比,不值一提,但是,比一般的数字 ...

基本同意,就是第二条值得商榷
数字表的电阻档,每个档的量程也是0-∞无穷大
指针表也有很多量程
指针表是手动量程,那就与手动量程的数字表比较,不要与自动档比反应快慢

作者: 我是不会修    时间: 2023-2-24 19:09
本帖最后由 我是不会修 于 2023-2-24 19:13 编辑
yinjiudong 发表于 2023-2-24 18:49
基本同意,就是第二条值得商榷
数字表的电阻档,每个档的量程也是0-∞无穷大
指针表也有很多量程


你见哪个数字表是无穷大?指针表一个档位就可以了,数字表你用哪个档位?小档位电压高,但是只能测小电阻,大电阻档,量程大,但是,输出电压比较低。。。。。

作者: zijinshi    时间: 2023-2-24 19:10
yinjiudong 发表于 2023-2-24 18:49
基本同意,就是第二条值得商榷
数字表的电阻档,每个档的量程也是0-∞无穷大
指针表也有很多量程

你是说数字表电阻档可以测到无穷大?
我用过的国产和进口表都达不到这个标准,是不是我的档次不够,欢迎大家讨论.
作者: 我是不会修    时间: 2023-2-24 19:18
zijinshi 发表于 2023-2-24 19:10
你是说数字表电阻档可以测到无穷大?
我用过的国产和进口表都达不到这个标准,是不是我的档次不够,欢迎大家 ...

他理解的可能是很多人的一个误区,把1.或者OL理解为无穷大了!这也是数字表测量容易误判的一个原因!比如测量电子元件,数字表显示OL,很多人会认为元件没问题,其实只是超量程显示不出读数而已,此种情况,指针表能观察到轻微偏转!
作者: 黑暗魔术师    时间: 2023-2-24 19:31


网页复制的

对于指针式万用表的电阻档输出电压,基本上等于表内电池的电压。比如MF47型的Rx1~RX1K为1.5V、Rx10K为9V。MF10型R x1~R x10K为1.5V、R x 100K 15V。

  但这些输出电压相同的档位,由于电路设计不同、内阻不一样,导致对外输出电流的能力不一样。档位越高电流越小。例如用Rx1档测量钨丝小灯泡会发光,而用Rx1K以上就不发光。但对于LED灯珠,由于导通电压都在1.8ⅴ以上,尽管Rⅹ1档可以输出很大电流,还是无法将其点亮。相反用9v、15v电池的Rx10K或100K档,既使电流很小,也可让LED灯珠导通并发出很弱的光。

  数字式万用表则不同,由于表内有放大器,同时也为减少仪表的电耗,所以电阻档输出电压很低。以9205型表为例,200Ω~20MΩ的输出电压仅零点几伏,只有二极管档和200M档电压稍高。
        二极管档为突破PN结的截止区,输出空载电压一般在2.5ⅴ以上,表笔短路时电流也超过1mA。而200MΩ档,由于通过被测电阻的电流太小,为能获得足够的取样压降,输出电压在1.5v左右,但表笔短路时的电流还不足5μA。

  所以万用表电阻档的输出电压并不是随档位变化逐步升高的,而是为滿足万用表正常工作来安排的。

  指针式万用表内部有一个1.5V电池和一个9V电池,这两个电池的作用是专门给电阻档供电,也就是说即使你拆掉这两个电池,指针万用表,直流电压档,交流电压档,直流电流档都是可以测量的,因为这三个档位都是通过从外接被测电路中吸取信号,在经过内部的分压电阻,分流电阻,分压/分流/整流后,统一走表头来测量,只有电阻档才用内部电池做电源,指针万用表电阻档是采用伏安法测电阻原理来设计的,也就是说根据流过被测电阻的电流大小来测量电阻的大小,我们知道电阻具有阻碍电流的作用,根据这个道理来测量电阻大小,也就是说如果被测电阻阻值越大则流过被测电阻的电流就越小这时候指针偏转的角度也就越小说明被测电阻阻值很大,反之如果被测电阻阻值越小则流过被测电阻的电流就越大这时候指针偏转的角度也就越大说明被测电阻阻值很小,通过这个原理来设计的电阻档。

  指针万用表中 R×10K档是用内部的9V电池供电。 R×1K R×100 R×10 R×1都用内部的1.5V供电。

  数字万用表中, 二极管档开路电压为,即 VΩ孔与COM孔的电压为2.5V-2.8V左右, 而电阻档所有量程开路电压都为0.3V-0.6V左右,而每个档位的电流确是不同的,这点需要你自己去测量。
作者: cxh12345    时间: 2023-2-24 19:38
黑暗魔术师 发表于 2023-2-24 19:31
网页复制的

对于指针式万用表的电阻档输出电压,基本上等于表内电池的电压。比如MF47型的Rx1~RX1K为1.5 ...

所以二极管档的电压数值,是一个重要指标
作者: liding    时间: 2023-2-24 19:41
用指针万用表更明显,更方便!
作者: dayibalang    时间: 2023-2-24 19:58
本帖最后由 dayibalang 于 2023-2-24 20:00 编辑

2k电阻档?指针表里没这么标的,这倒是2000字的数字表量程。你应该指的是x10k电阻档吧,一般20kΩ/v灵敏度的表的这个档位往往是电池电压比较高9v以上,漏电的话可以看到指针摆动微小角度。这个是替代不了绝缘电阻表的,因为很可能达不到故障点的击穿电压。只能是因陋就简的小窍门。如果是mf10这种高灵敏度指针表就要x100k档了
坛子上有人做了恒流附件给数字表,其实那个附件也可以达到和这个一样的效果,只是稍稍改变下用法。
作者: deyafe    时间: 2023-2-24 21:15
古路平 发表于 2023-2-24 18:41
检查漏电不是用兆欧表吗

这个“漏电”多数是指跳空开或者用电量无故增大的情况
作者: yiguangqiang    时间: 2023-2-24 22:09
yinjiudong 发表于 2023-2-24 18:49
基本同意,就是第二条值得商榷
数字表的电阻档,每个档的量程也是0-∞无穷大
指针表也有很多量程

问题是,数字表你如果2k档去测,超过2k就无法显示,但是指针表不一样。
作者: 俊输    时间: 2023-2-24 23:30
yinjiudong 发表于 2023-2-24 18:49
基本同意,就是第二条值得商榷
数字表的电阻档,每个档的量程也是0-∞无穷大
指针表也有很多量程

那个1不是无穷大,是超量程啊
作者: dayibalang    时间: 2023-2-24 23:44
我是不会修 发表于 2023-2-24 19:09
你见哪个数字表是无穷大?指针表一个档位就可以了,数字表你用哪个档位?小档位电压高,但是只能测小电阻 ...

要说和指针表电阻档近似的不是数字表的欧姆档而是电导档,nS很适合替代指针表的这个用法
作者: safijadds    时间: 2023-2-25 00:03
dayibalang 发表于 2023-2-24 23:44
要说和指针表电阻档近似的不是数字表的欧姆档而是电导档,nS很适合替代指针表的这个用法 ...

没看懂,能不能说的详细一点,谢谢
作者: dayibalang    时间: 2023-2-25 00:23
本帖最后由 dayibalang 于 2023-2-25 00:51 编辑
safijadds 发表于 2023-2-25 00:03
没看懂,能不能说的详细一点,谢谢


电导我就不详细解释了。就是电导=1/电阻。
带有nS档的万用表的这个档位主要是测量高阻用的。一般带电导的万用表可以测到0.01nS也就是100GΩ,这个灵敏度远超指针表,是无源指针表望尘莫及的。
总的来说就是,灵敏度高的往低转容易,灵敏度低到往高转很难
作者: safijadds    时间: 2023-2-25 00:34
dayibalang 发表于 2023-2-25 00:23
电导我就不详细解释了。就是电导=1/电阻。
带有nS档的万用表的这个档位主要是测量高阻用的。一般带电导的 ...

第一次听说这个nS档,不过这个档位有点绕,测出数值还有想想表示什么意思,完全没有指针式好用,所见即所得,安全性好很多
作者: dayibalang    时间: 2023-2-25 00:46
本帖最后由 dayibalang 于 2023-2-25 00:48 编辑
safijadds 发表于 2023-2-25 00:03
没看懂,能不能说的详细一点,谢谢


如果说你问的是为什么电导档和指针万用表更接近。
抽象的理解指针表的指示就是
Rref/(Rref+Rx)
很明显,归一化读数(偏转角度/满偏刻度)与待测电阻负相关,实际应用中小电阻比较明显,大电阻受表头灵敏度和人眼分辨率限制。
数字表电导档的读数就是
1/Rx
从这点看数字表的指示比指针表更加直接更加明显。实际应用中受满刻度和分辨率限制。对应阻值从几兆~几十兆欧起,一般与万用表最高电阻档无缝衔接,最高到约0.01ns即100GΩ。
作者: dayibalang    时间: 2023-2-25 01:03
safijadds 发表于 2023-2-25 00:34
第一次听说这个nS档,不过这个档位有点绕,测出数值还有想想表示什么意思,完全没有指针式好用,所见即所 ...

绕?……这不跟电压和电流的关系一样吗
作者: dg26    时间: 2023-2-25 09:46
数字跳来跳去看着心烦
作者: mynew    时间: 2023-2-25 10:13
因为指针表便宜吧,哈哈哈
作者: yinjiudong    时间: 2023-2-25 21:07
yiguangqiang 发表于 2023-2-24 22:09
问题是,数字表你如果2k档去测,超过2k就无法显示,但是指针表不一样。

不一样又如何?比如电阻是10兆欧,你也一样读不出来准确结果
作者: jason1023    时间: 2023-2-26 15:51
測漏電,还真的是指针表的10k档好用,数字表电阻自动档位,数字跳来跳去的,指针表直接一摆到头,直接明了
作者: dayibalang    时间: 2023-2-26 19:07
jason1023 发表于 2023-2-26 15:51
測漏電,还真的是指针表的10k档好用,数字表电阻自动档位,数字跳来跳去的,指针表直接一摆到头,直接明了 ...

指针表x10k测漏电能一摆到头的话无论指针数字都能测出漏电
作者: jason1023    时间: 2023-2-26 19:45
dayibalang 发表于 2023-2-26 19:07
指针表x10k测漏电能一摆到头的话无论指针数字都能测出漏电

是可以,但數字表顯示的數字有時候會跳來跳去的。這點指針表就不會,穩如狗
作者: 杨智明    时间: 2023-2-27 11:26
指针表直观,而且10K档在大部分的情况下测有无漏电也可以凑合用。
作者: 我是不会修    时间: 2023-2-27 11:51
杨智明 发表于 2023-2-27 11:26
指针表直观,而且10K档在大部分的情况下测有无漏电也可以凑合用。

那是相当凑合!其实除了有严格规定必须测量绝缘电阻值的场合,一般漏电故障检修排查,其实指针表完全够用了!不愿带指针表的,甚至数字表多数情况下,也完全够用!
作者: 杨智明    时间: 2023-2-27 11:56
我是不会修 发表于 2023-2-27 11:51
那是相当凑合!其实除了有严格规定必须测量绝缘电阻值的场合,一般漏电故障检修排查,其实指针表完全够用 ...

嗯是的,对于一般检修来说够了,能看到有漏电的现象就好。兆欧表一般用于隐蔽性强的漏电现象和运行维护数据记录多。
作者: zj97czb    时间: 2023-2-27 23:21
你们说了这么多,没有说到一个关键问题,就是断开的电线中一定会从火线中感应到到一定的电压,而数字表的高内阻,会将这个电压与自身电压叠加,会拉高阻值,就像用电阻档测电压,会显示超量程。还有,数字表电阻档的电压很低,一般达不到电路中晶体管的导通电压,在电路板上测量更精准。至于二极管档的电压 ,不同的表用不同的电池,电压也不一样,总的来说,电池用9V的,才有可能输出2V以上的电压;用3伏电池的,大多数在一点几伏。
作者: 我是不会修    时间: 2023-2-27 23:49
zj97czb 发表于 2023-2-27 23:21
你们说了这么多,没有说到一个关键问题,就是断开的电线中一定会从火线中感应到到一定的电压,而数字表的高 ...

数字表电阻档高内阻?
作者: zj97czb    时间: 2023-2-28 22:21
我是不会修 发表于 2023-2-27 23:49
数字表电阻档高内阻?

你测一下电阻档的电流,换算一下不说知道了。
作者: dayibalang    时间: 2023-2-28 22:50
zj97czb 发表于 2023-2-27 23:21
你们说了这么多,没有说到一个关键问题,就是断开的电线中一定会从火线中感应到到一定的电压,而数字表的高 ...

测漏电,朋友不断电?还是朋友家的空开只断火线?
作者: 我是不会修    时间: 2023-2-28 23:08
zj97czb 发表于 2023-2-27 23:21
你们说了这么多,没有说到一个关键问题,就是断开的电线中一定会从火线中感应到到一定的电压,而数字表的高 ...

数字表电阻档输出电压一两伏以上很常见!晶体管导通压降多少?  只有9V电池的二极管档能输出2V的电压?3V的表到不了2V以上? 这是什么说法?
作者: dirtyacc    时间: 2023-2-28 23:20
zj97czb 发表于 2023-2-27 23:21
你们说了这么多,没有说到一个关键问题,就是断开的电线中一定会从火线中感应到到一定的电压,而数字表的高 ...

现在主流的7501 和 0660两个廉价方案单片机二极管开路电压都是3.3还是3.6伏忘记了,量程一定是3V左右的,就算用的是3v电池供电

http://8www.sdicmicro.cn/product/detail/id/10344.html#trait
内置 charge pump,可测试 3V 二极管





作者: 堂堂正正    时间: 2023-3-1 07:23
指针表用惯了了吧,只看动,不看数。
作者: blacbox-3453    时间: 2023-3-1 13:42
判断故障,定性不定量,简单直接
作者: lifjt    时间: 2023-3-1 21:46
老师傅都会该用指针用指针,该用数字用数字。纠结这个问题的人都是黄棒,都是没搞明白两种表各自优劣的人。各人自己心里有杆称,别人的说法只能代表别人,自己要有自己的认知,没有义务为别人普及相关知识。顺便说一下,我比较赞同“我是不会修”第一页的观点,后面几页懒得看了。
作者: 我是不会修    时间: 2023-3-1 22:10
本帖最后由 我是不会修 于 2023-3-1 22:11 编辑

给你们看一个我说的数字表跳档问题的典型案例!我这个钳表由于没有手动量程切换功能,在测量漏电时,出现了不停跳档的问题,场面相当尴尬!
打个比方:比如A档电压高,测出的电阻比较小,表会切换到更小的B档,当切换到B档时,由于B档电压低,测出来的阻值又超量程了,表又切换到A档。。。。。。然后就一直在循环切换!
作者: 梅花一党    时间: 2023-5-4 00:31
我是不会修 发表于 2023-3-1 22:10
给你们看一个我说的数字表跳档问题的典型案例!我这个钳表由于没有手动量程切换功能,在测量漏电时,出现了 ...

哈哈。我也遇到过,,,电压乱跳。


作者: suntide    时间: 2023-10-12 08:51
苏州熊猫 发表于 2023-2-24 18:02
指针党可以显示出自己是老师傅。

比如一个30多岁的人用指针表,你会觉得他是个50多岁的老师傅。 ...

哈哈 这个解释精辟
除此以外不知道还有没有特殊的地方需要指针表的?
作者: suntide    时间: 2023-10-12 08:58
我是不会修 发表于 2023-2-24 19:18
他理解的可能是很多人的一个误区,把1.或者OL理解为无穷大了!这也是数字表测量容易误判的一个原因!比如 ...

这是很不错的一个点。
指针表的∞也不是真正的∞大吧?机械上来说,超出量程了以后指针受到电磁力的作用会达到∞上,但是也只是表示超出量程了而已?我理解的不对吗?
作者: suntide    时间: 2023-10-12 09:08
我是不会修 发表于 2023-3-1 22:10
给你们看一个我说的数字表跳档问题的典型案例!我这个钳表由于没有手动量程切换功能,在测量漏电时,出现了 ...

这个表设计的有问题,通常情况下,量程跳转策略都会避免这种来回跳的现象。
作者: xiaobaobaoya    时间: 2024-12-26 04:12
苏州熊猫 发表于 2023-2-24 18:02
指针党可以显示出自己是老师傅。

比如一个30多岁的人用指针表,你会觉得他是个50多岁的老师傅。 ...

哈哈,精辟
作者: paperpanda    时间: 2024-12-26 08:57
本帖最后由 paperpanda 于 2024-12-26 09:22 编辑


(回完才注意这个是去年的帖子刚顶上来的,抱歉抱歉)

刚好前一阵家里烤箱加热管又寄了,原机的用了8年多才坏,淘宝是买这个换上一年没用10小时就完蛋了,真的是。。。

用万用表电阻档来测,火线、零线对地线阻值1.9M / 0.2M,上摇表500V,火线对地直接是0

所以,该上摇表就上摇表,别省

[attach]2281814[/attach]
作者: glyt1015    时间: 2024-12-26 13:03
来评论区学习学习。
作者: 现代鲁班    时间: 2024-12-26 16:48
查漏电,数字表和指针表我都有用到,实际更多地用指针表,某些情况下数字表没什么反应,显示OL,而指针表10K档有反应
作者: 永闯沙滩    时间: 2024-12-28 09:36
该用指针用指针,该用数字用数字。
作者: vip277100    时间: 2024-12-28 10:17
20-30米范围大楼内用数字万用表,40-50米园区内用指针万用表,过了60米上摇表。
作者: chengfei8498    时间: 2024-12-28 11:01
测漏电我大多用兆欧表,因为我有的这些万用表都测不准。
作者: ttl1    时间: 2024-12-28 13:02
测漏电就是要较高的电压才比较有效果,指针表10K档位有9V+1.5V=10.5V或9V+3V=12V,电压高于数字表的3V左右,自然效果更加明显。

用绝缘阻抗表(摇表)自然是比较好,也是比较正规的方式,只是要多带一个表。

既然早年的万用表 10K 档有使用 15V 或 22.5V 电池的,10K 档的电压最高可以到 22.5V+3V=25.5V,因此,不知道下一代的网红指针万用表,会不会让此类更高电压的 10K 档重出江湖,依现代的电源技术,可以不需要少见的高电压电池,改用升压芯片就好,升到 36V 50V 应该都行。
作者: fengwx2008fe    时间: 2024-12-30 05:12
chengfei8498 发表于 2024-12-28 11:01
测漏电我大多用兆欧表,因为我有的这些万用表都测不准。

对头,类似水管测漏,必须接近工况,如果不能当然是更贴近最好,所以选指针
作者: suntide    时间: 2024-12-30 09:22
我是不会修 发表于 2023-2-24 18:44
我解释一下吧
1.常见的指针表X10K档,有10.5V以上的输出电压,虽然跟摇表比,不值一提,但是,比一般的数字 ...

其实我觉得,现实中的漏电,大都是直接短路,此时电阻很低,加上导线电阻,也不过100Ω。拿指针表测和拿数字表测,效果是一摸一样的。这么低的电阻,多少V的测试电压无关紧要了。

作者: suntide    时间: 2024-12-30 09:24
dayibalang 发表于 2023-2-24 23:44
要说和指针表电阻档近似的不是数字表的欧姆档而是电导档,nS很适合替代指针表的这个用法 ...

是的,老的表上有电导档,新的表上都没有了。电导档其实就是欧姆的倒数,只是显示的范围不同。不会修老师说的电压,电导档和欧姆档是一样的。对于大多数的漏电情况,几V和十几V的测试电压无关紧要。
作者: suntide    时间: 2024-12-30 09:28
我是不会修 发表于 2023-3-1 22:10
给你们看一个我说的数字表跳档问题的典型案例!我这个钳表由于没有手动量程切换功能,在测量漏电时,出现了 ...

不会修老师,这个现象还真不是数字表和指针表的区别,只能说这个钳表在内部处理档位的逻辑上有bug。正常都会考虑一个“不跳档”区域,例如100k档位,可能低于9k才会跳到10k档,高于110k才会跳到1M档。同样的在10k档,高于11k才会跳100k档,这样就避免了来回跳档的情况。当然我这里面的数值,并非真实的数值,具体取多少裕量,各个表是不一样的。
作者: suntide    时间: 2024-12-30 10:05
paperpanda 发表于 2024-12-26 08:57
(回完才注意这个是去年的帖子刚顶上来的,抱歉抱歉)

刚好前一阵家里烤箱加热管又寄了,原机的用了8年多 ...

这个例子很好。绝缘差了不是简单的电阻变低,绝缘是个比较复杂的概念,要准确的测量,摇表是不二选择。对于大型设备,像变压器、电机、电缆等等,绝缘也不是摇表搭上去摇两圈就搞定的,还涉及复杂的电荷重新分布,电荷吸收等等过程。
作者: vip277100    时间: 2024-12-31 07:36
本帖最后由 vip277100 于 2024-12-31 08:12 编辑

指针表不用大脑再把数字转化为图形直观。
因为用户都是不懂电路的人,你拿着数字万用表给他们解释比较麻烦,拿着指针表和钳表,直观的就能让他们看到差别,才能让人家更爽快的掏钱哈哈
或者说不是所有人都懂万用表数值的意思,但是全部人都懂指针表的针动了说明有情况。至于这个是正常摆动还是非正常摆动,这个你来定,他们看到的是师傅好像把问题找出来了,这个师傅可信,不用等太久了,放心了。平心静气修1小时和担心耽误生产修1小时不一样的,这种时候很多老板就直接走了,安排手下配合你,主动权也不会被老板突然打扰或者剥离出额外的活出来。

比如城阳电工,你看他和同样电工聊天时就不拿表给人家解释一下,因为没必要解释,大家都懂。
面对住户时,他总会多说几句比如哎呀一摆到头之类的话,咱们看着是絮叨,实际上这是一个老师傅该有的细节,因为有通知用户的必要,因为用户不一定懂电路,让他们知道问题找到了,心情瞬间平复下来了,因为你不知道之前用户有多焦虑。
这些都没有写在电气规范里,但是老师傅干活确实让人安心。

现在很多工程师就是进去修好就走,上烟不接,给水不喝,生人勿进,一点情面不讲,人家下次不一定非要用你哈。随便换个师傅来就是了,除非你能垄断。
作者: lable    时间: 2024-12-31 09:14
zip027 发表于 2023-2-24 18:17
只有一个,就是一摆到头

你在说城阳电工吧
作者: laotuwsh    时间: 2025-1-3 10:28
safijadds 发表于 2023-2-25 00:34
第一次听说这个nS档,不过这个档位有点绕,测出数值还有想想表示什么意思,完全没有指针式好用,所见即所 ...

福录克87V  就有这个档的。
作者: 笑死007    时间: 2025-1-3 13:45
我是不会修 发表于 2023-2-24 18:44
我解释一下吧
1.常见的指针表X10K档,有10.5V以上的输出电压,虽然跟摇表比,不值一提,但是,比一般的数字 ...

你抖音视频上有啊
作者: win2003sp2    时间: 2025-1-4 23:11
看着挺好的
作者: fengwx2008fe    时间: 2025-1-10 09:15
suntide 发表于 2024-12-30 10:05
这个例子很好。绝缘差了不是简单的电阻变低,绝缘是个比较复杂的概念,要准确的测量,摇表是不二选择。对 ...

能不能发个关于绝缘的贴孑科普一下,坛友们也能做到开卷有益,谢谢
作者: KC-helium    时间: 2025-2-25 13:52
lyx999 发表于 2023-2-24 18:22
数字表测量很长的电线因为干扰测量不准甚至完全玩无法测量;数字万用表比较适合完全断电的情况 ...

测干扰基本上要用示波器或者DMM6500台表这种,没有曲线功能的数字仪器根本就是没有指针表来的直观
作者: ann33211    时间: 2025-5-15 10:16
黑暗魔术师 发表于 2023-2-24 19:31
网页复制的

对于指针式万用表的电阻档输出电压,基本上等于表内电池的电压。比如MF47型的Rx1~RX1K为1.5 ...

数字开路电压与量程电压,指针表就是测感应电好点,修变频器测igbt由于9v供电能触发g门。灵敏度低也有低的好处
作者: ann33211    时间: 2025-5-15 10:18
杨智明 发表于 2023-2-27 11:56
嗯是的,对于一般检修来说够了,能看到有漏电的现象就好。兆欧表一般用于隐蔽性强的漏电现象和运行维护数 ...

1000v测绝缘当然好用,微波的二极管数字表测不了
作者: ann33211    时间: 2025-5-15 10:20
dirtyacc 发表于 2023-2-28 23:20
现在主流的7501 和 0660两个廉价方案单片机二极管开路电压都是3.3还是3.6伏忘记了,量程一定是3V左右的, ...

0660开路3.2v 量程3.1v内部自动升压
作者: mask2arm    时间: 2025-5-15 12:55
我是不会修 发表于 2023-3-1 22:10
给你们看一个我说的数字表跳档问题的典型案例!我这个钳表由于没有手动量程切换功能,在测量漏电时,出现了 ...

1:存在一个临界阻值恰好在交界处,档位精度漂移相互有间隔避开了两个实际量程范围,看符号是千欧可能漏电,不过感觉误差不会很大,10%概率太低需要实验上下换挡阻值。

2:待测线路有非线性成分,电容电感与电阻谐振,恰好在换挡电压附近反复横跳,能在这两个档位横跳,分压电阻的电流也不会很低,也反应了对地漏电情况,毕竟档位暗示存在毫安电流。换挡带来的周期性阻尼驱动了稳定的振荡,更倾向于泄漏电路串联有电感,从低至高档位时电流保持低档位高电流,从而又换回低档。联想有坛友测量电机遇到跳档情况比较万用表优劣(恰好中招),很可能用电设备中有电机部件对地漏电。

因此测漏时跳档可以优先排查电机,指针表无此优势:)