标题: 家装如何设计强电箱的开关?
家装一般先安装2p63a空开,后面来个延时过欠压保护器,
后面的空开,漏保如何搭配?
比如所有照明用一个2p空开,规格多大?
厨房插座用一个漏电保护器,规格多大?
厕所用一个漏保,
漏保用2p还是用1p+n的呢?
插座是每个屋单独一个2p空开还是可以全屋一个2p空开?
强电盒子买多少路的比较合适?
装修过的坛友欢迎讨论。
[attach]1841134[/attach]
===================
拆机区还得有拆机照片,免得坏了规矩。
今天又拆个插座,正泰的r6系列,磨砂白,手感真好。接头也是套接,而不是螺丝压接。
[attach]1841158[/attach]

[attach]1841159[/attach]

还有哪些坑需要避的,希望多提建议。

作者: 猪小呆    时间: 2023-6-4 22:13
不懂帮顶
作者: lmy2003    时间: 2023-6-4 22:16
首先得规划电器功率,记得是根据功率2倍选空开
作者: xjmar    时间: 2023-6-4 22:17
不太懂,只是觉得插座应该是每个房间一个单独的空开比较合理,还有空调插座也单独的。
作者: baoshizhi    时间: 2023-6-4 22:21
我家厨房和卫生间都是32A的漏保,仅供参考。插座能多装尽量多装,后期不好加装。如果有智能家居,更要多留插座。WiFi要规划好,2.4G干扰太多,5.8G穿透损耗太大,隔堵墙基本就用不了。
作者: lifjt    时间: 2023-6-4 22:23
还是找个专业的电工来规划比较稳妥。
作者: yyh1125    时间: 2023-6-4 22:24
户型不错,方方正正。延时保护器是什么东西?
作者: 不羁的风cjly    时间: 2023-6-4 22:28
羡慕这样的房子,我觉得每个分路都用漏保安全点,至于1P2P关系不大,最好是电磁式漏报。
作者: yyh1125    时间: 2023-6-4 22:34
给你一个我自己装了房子的心得吧:空调独立的一路线2p带漏保开关2.5平方或4平方线,厨房卫生间各一路线1p或2p20A用4平方线,3个房间公用一路线1p够了2.5平方线,客厅餐厅1路1p够了,弱电箱不需要单独一路线。注意的是客厅餐厅房间顶棚吸顶灯处留2根火线预留装吊扇的调速器1.5平方足够。
作者: sumandigit    时间: 2023-6-4 22:40
每个房间一个单独的空开+漏保比较合理
作者: gl542400    时间: 2023-6-4 22:40
找个专业的电工安装吧,太要时间了全家的
作者: luguochi    时间: 2023-6-4 22:57
我家是每个大功率电器另外都有单独的空开,热水器这种又单独漏保。
作者: 俊输    时间: 2023-6-4 22:58
一般是一个房间一个空开,如果电箱位置够,一个房间用两个、插座一个照明一个。至于大小,你要先算功率,再除以220,得到电流。
作者: spsywjm    时间: 2023-6-4 22:58
厨房最好装那种多联的面板,不要装7孔,肯定不够用。
作者: yeti_h    时间: 2023-6-4 22:58
入户空开先看电表安培数再定,直接参考供电局给配的空开为好。厨房的电器最多,20A-32A,当然要配合足够的线径,其他分几路16A的一般足够了。空调单独。漏保可以考虑每一路都有,灯一路,10A足够了(有特殊需求另外算)。
过欠压用处不大。
作者: 413635227    时间: 2023-6-4 23:01
2p63a不带漏电保护
照明一般16a 也可以用25a
厨房一般32a带漏电保护(厨房进线4平方起)
卫生间 一般32a带漏电保护
插座原则上能独立就独立 一路一空开 25a起
空气开关,现有1p+n带漏电保护的 根据实际情况选
强电箱大小 多预留2个空开位置就行
插座 每个屋单独 要考虑带冬季取暖方式,根据实际确定。
电路布局根据实际使用,电器习惯以及3年左右新加电器预留就行 。
能大就别小
找个靠谱的 比什么都强
作者: 965039114    时间: 2023-6-4 23:02
照明用16A的,其他全部选20-32A就可以了
作者: wfzdm    时间: 2023-6-4 23:09
空调和厨房的供电最好单独布线
作者: rrqxx    时间: 2023-6-4 23:19
家装如何设计强电箱的开关?
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1504421
(出处: 数码之家)

作者: comicfansh    时间: 2023-6-4 23:20
这种叫隧道式接线端子,不会被螺丝压出一个坑,接触面积大,空开常见。

3.9元的TEP国际电工插座
[attach]1841200[/attach]
我家的特殊用电器用漏电保护插座。

作者: heju    时间: 2023-6-4 23:21
我是这样布置的,一个63A的进户主漏电开关,照明一个16A的开关,空调3个2P的32A的漏电开关(客厅和2个卧室),厨房一个2P的32A的漏电开关,卧室插座一个2P的32A的漏电开关,卫生间一个2P的32A的漏电开关,保证即使有一个漏电开关失效,都不影响漏电保护。要注意每个漏电开关的出线都要零线和火线分别链接。
作者: guxing7351    时间: 2023-6-4 23:23
进来学习下,可能以后要用到
作者: zengcf    时间: 2023-6-4 23:30
新房子一般预埋了4平方电线,至少也预留了管路。
开发商一般是这么设计的:
1.全屋照明共用一路,10A-16A都行。
2.三室一厅4个空调位置一般是共用2路供电,没暖气的城市根据空调最大制热功率选择空开。
3.厨房插座独立供电,25A-32A。
4.厕所插座和暖风浴霸独立供电,25A-32A。
5.其它的插座共用一路供电,20A-25A。
供电如果申请的是8800KW,电力局配的是10平方入户线,你可以装63A空开。
主开关不需要漏保,其它的全部带漏保(2P或者1P+N都可以)。
过压保护器一定要选择大品牌,因为这个玩意最容易坏(我用的施耐德总开关带过压保护)。
雷雨比较多的城市还需要装浪涌保护器。
常年出差的用户,建议将冰箱和监控独立供电(不经过总开关)。
作者: tang1234    时间: 2023-6-4 23:42
觉得插座应该是每个房间一个
作者: errtest    时间: 2023-6-4 23:48
这个看个人需求,有的要简单一些,有的要详细一些。
作者: moontree    时间: 2023-6-4 23:50
个人设计不如找个专业施工的设计的好。
作者: lingyer1    时间: 2023-6-4 23:53
只知道全屋照明走空开不要接漏保,防止因漏电造成全屋漆黑没照明
作者: seeming    时间: 2023-6-4 23:57
本帖最后由 seeming 于 2023-6-5 00:05 编辑

除了考虑用电器功率,开关还要考虑配合线径来设置~~


作者: seeming    时间: 2023-6-5 00:00
本帖最后由 seeming 于 2023-6-5 00:53 编辑

这是我家将要装的系统图,欢迎指教~~

作者: 12297282    时间: 2023-6-5 00:25
预留足够的容量
作者: mhtlov    时间: 2023-6-5 01:23
这个一般选63A的吧
作者: 诚实男孩    时间: 2023-6-5 01:59
这个也不太懂,反正我家里的线有点小,
作者: bt4003400    时间: 2023-6-5 03:17
卧室挺大  可惜没阳台
作者: 大姆指的小窝    时间: 2023-6-5 04:25
找个专业的电工来规划比较稳妥
作者: gu_572101993    时间: 2023-6-5 05:19
插座线通常是一条线路,一个空开,
所以你得看一下你家几条线路,有图纸看图纸,没图纸,查开关箱子。
空调开关应该都是单独的线路,客厅空调柜机,通常情况下安装空调时候,厂家会给你换成空开,你不用单独再安装一个插座。
[attach]1841269[/attach]
作者: qpr627100    时间: 2023-6-5 05:35
如果有智能家居,更要多留插座。WiFi要规划好,2.4G干扰太多
作者: 田伯光    时间: 2023-6-5 05:55
给你一个我自己装了房子的心得吧:空调独立的一路线2p带漏保开关2.5平方或4平方线,厨房卫生间各一路线1p或2p20A用4平方线,3个房间公用一路线1p够了2.5平方线,客厅餐厅1路1p够了,弱电箱不需要单独一路线。注意的是客厅餐厅房间顶棚吸顶灯处留2根火线预留装吊扇的调速器1.5平方足够。
作者: 玫瑰余香    时间: 2023-6-5 06:14
gl542400 发表于 2023-6-4 22:40
找个专业的电工安装吧,太要时间了全家的

水电虽然是包给别人的,但是自己也要规划好,现在的师傅,怎么简单怎么来。家是用来方便自己的,而不是方便别人的,你说是吧?
作者: 玫瑰余香    时间: 2023-6-5 06:19
bt4003400 发表于 2023-6-5 03:17
卧室挺大  可惜没阳台

有个小阳台,室外没风景,马路边,灰尘大,把阳台封了,改室内用了。
作者: 3580781    时间: 2023-6-5 06:23
装如何设计强电箱的开关?
作者: panmouse    时间: 2023-6-5 06:42
一般先安装2p63a空开,所有照明用一个2p10a空开,厨房插座用一个漏电保护器,2p10a空开,厕所用一个漏保2p10a空开,浴室单独漏保2p20a,插座全屋一个2p20a,空调单独2p20a,强电盒子2X2+2X3,或者2X3+2带开关都各买一些

作者: fqxxqwy    时间: 2023-6-5 07:13
家装如何设计强电箱的开关?
芬猎
作者: 42936434    时间: 2023-6-5 07:21
看配电箱位置,宽度够用的前提下,分区小一点好,这样有维修时影响范围就小,同事出现故障跳闸时,影响范围也小
作者: 再飞东    时间: 2023-6-5 07:40
需要考虑到用电需求,安全因素,规范要求多个方面。
作者: jxf269    时间: 2023-6-5 07:53
考虑长久一点,有没有可能,以后房子会出租出去,会已单间的形式出租出去。
其实我感觉到每个房间单独用4平方或6平方主线,然后到每个房间再分插座、照明、空调比较好,这样各个房间都独立,互不影响,不会出现一个漏电点,要检查好多接点的情况,总配电箱那边也好装表计量。单独装修一个房间,改布线也非常方便。

作者: 风采飞扬    时间: 2023-6-5 07:56
comicfansh 发表于 2023-6-4 23:20
这种叫隧道式接线端子,不会被螺丝压出一个坑,接触面积大,空开常见。

3.9元的TEP国际电工插座

买了几个雷士的86插座 ,都是这种压线端子,那种直接用螺丝的很容易把线压伤。
作者: jtxch    时间: 2023-6-5 08:19
铜线一定要用足够粗的,插座尽量要多,特别是厨房!
作者: qf20089    时间: 2023-6-5 08:29
每一路走线都有漏保是最好的。
作者: solarshen666    时间: 2023-6-5 08:37
每个房间单独设置空开和漏保,照明16A,插座32A
作者: liushinichi    时间: 2023-6-5 08:40

作者: zippon    时间: 2023-6-5 08:53
厨房、卫生间、空调、照明、插座按功能单独一回路,不差钱:总开关+每一回路漏保空开; 均衡:总开关+厨房卫生间插座漏保空开;最经济:总开关+总漏保+每一路空开
作者: gdnxzxwxz    时间: 2023-6-5 08:58
照明一路,插座一路,空调一路,厨房主卫生间一路。
作者: ec1600    时间: 2023-6-5 08:58
进来学习学习,
作者: fiakgb    时间: 2023-6-5 08:59
本帖最后由 fiakgb 于 2023-6-5 09:12 编辑

我家的配电箱是:63A空开做总开关(总开关最好别用用漏保,如果线路漏电全屋没电麻烦),然后一过欠压保护器(带显示屏各种参数可调的那种),后面是分别是厨房、两个卫生间、客厅餐厅插座、所有卧室和阳台等插座、照明,厨房卫生间客厅餐厅用的都是32A漏保,其他两路插座用的是20A漏保,照明只用了1P开关,漏保全是1p+N的,我这边开发商良心厨房卫生间线路都是6平方,其余插座都是4平方,照明2.5平方,线都是本地著名牌子,也就没有换线,只是加了些插座。顺便说下,照明装双控不如买随意贴好用方便。
作者: 天天好身体    时间: 2023-6-5 09:08
小区里的一般客厅空调一路 卧室空调一路  卧室客厅插座一路 所有灯一路  厨房一路 厕所一路 别的就没啥了 因为盖楼前设计的图纸供电是按照最大负载设计的 闸箱里的空开漏保都是按线路的最大功率匹配的 一般也用不着换
作者: 天天好身体    时间: 2023-6-5 09:10
还有漏保啥的 我遇到过 我一朋友家装修 零火线接错了通电单元总闸保护  户里强电箱漏保不保护 也不知道为啥
作者: xml    时间: 2023-6-5 09:15
留个邮箱我发给你
作者: 道幽亭静    时间: 2023-6-5 09:23
这个还真没有细算过,以前是本着够用就行的原则,这次也来学习借鉴一下,房子装修刚动工。
作者: kanecon    时间: 2023-6-5 09:24
南北通透,高大上啊。配置其实家用按路来就行。照明一路其实没问题,考虑你的灯总功率就行,那种做无主灯+智能控制的,有些全功率甚至能到3000W,照明C10-C16差不多了。厨房根据你电器来,比如有什么微波炉,蒸烤箱,洗碗机。各种小电器,C32走吧。2P空开可以考虑。当然你得考虑箱子大小,如果装瘦的那种2P一般的箱子就行。1P的话,零线排得够大。如果分路多了。可能接不完。
作者: kanecon    时间: 2023-6-5 09:27
卫生间如果两个共用漏保,注意功率,尤其有电热水器,暖风浴霸,洗衣机也放卫生间那种。
作者: ccma1000    时间: 2023-6-5 09:33
土豪法:
每间一路空调,一路插座,一路照明;厨房、卫生间加漏保;进线超压保护,可选分路电量表
作者: aygcmy    时间: 2023-6-5 09:37
不知道楼主是自建房还是开发商的商品房,商品房一般开发商都设计好了。现在大部分都是分区供电,分功能供电,一般卫生间、厨房、照明、空调都是分开独立供电的。现在入户总空开63A就够了,分路的16A左右,根据你的实际用点状况,分开关最好有漏电保护的家用大部分是Ip+漏电保护。漏电开关尽量选大品牌的,比如施耐德 ABB最差也要正泰人民之类的。实际上开关容量现在够用就行,墙里面的电线是关键,尽量用粗的,插座最好4平方
作者: 919333773    时间: 2023-6-5 10:07
可以装一些1开5孔的
作者: 6828    时间: 2023-6-5 15:45
主卧有卫生间感觉空间不够,LZ计算过实际尺寸吗?图纸和实物是不一样的,主卧卫生间没有窗户能忍受否?
作者: zzb_love    时间: 2023-6-5 15:50
所有照明功率总和乘以1.5,厨房所有电器功率总和乘以1.2
作者: NoOne996    时间: 2023-6-5 15:58
[attach]1841731[/attach]

我家的单位宿舍老公房是这种结构,因为供电局的入户电表前一级已经有一个2P 63A空开当总闸了,所以入户的前一级就不用总闸了。

作者: 6828    时间: 2023-6-5 16:28
我家房开给的就这样,照明在入户门边上有一个照明总控开关,控制照明空开边上的接触器,实现一键关照明。
建议把电视机的插座也接照明


作者: 川江号子    时间: 2023-6-5 16:32
家装用线考虑用粗点的,电器只会增加,要留余量
作者: lwk28    时间: 2023-6-5 16:37
讨厌这种2卫的,浪费好多空间
作者: connora    时间: 2023-6-5 18:06
我刚结束水电,我的步骤。
统计用电器
划分回路
统计各回路高峰电流
按照电线厂家参数表的电流选择电线
根据回路的高峰电流和电线负载上限选空开电流
卫生间、厨房、洗衣机等存在安全风险的回路配漏电保护器
根据电箱空间、安全性高低、成本预算分别选择2P电磁漏保、2P电子漏保、1P+N电子漏保
冰箱、网络设备回路与总开关平级,出门拉总闸不断电。
作者: sunnyto2    时间: 2023-6-5 21:01
本帖最后由 sunnyto2 于 2023-6-5 21:04 编辑

可以参考一下我这种做法,除了费钱没什么不好的,想不明白为什么灯不放漏保,还要灯全屋走一路,灯不漏电吗?一个灯漏电全屋都黑吗?灯我都是接在每个分路上的,全部活线,随时可以换线,一个一个回路一个线管,

线插座大厅都是2.5独立分路进空开,厨房3组4平方,空调房间的独立2.5,大厅独立4平方,电热水器独立4平方,进户线10平方,汇流排分流。
30楼有图片我出租房的图
https://www.mydigit.cn/thread-302296-2-1.html
作者: 玫瑰余香    时间: 2023-6-7 14:10
6828 发表于 2023-6-5 15:45
主卧有卫生间感觉空间不够,LZ计算过实际尺寸吗?图纸和实物是不一样的,主卧卫生间没有窗户能忍受否? ...

顶部开孔,安装排风扇,通过过道接通到公共卫生间扣板上面,然后通过公共卫生间的排气孔排出,有点费管道。
作者: tytnii    时间: 2023-6-12 17:28
很好的拆解,感谢分享!LZ的房子结构真好
作者: comicfansh    时间: 2023-6-16 11:22
家装一般先安装2p63a空开,后面来个延时过欠压保护器,
后面的空开,漏保如何搭配?
比如所有照明用一个2p空开,规格多大?
灯具大多都有金属外壳的,不接地线不接漏保是落后做法。根据总功率选择,功率小于500瓦用最小的C6。每间房一个。

厨房插座用一个漏电保护器,规格多大?
用10mA漏保插座,总漏保开关30mA

厕所用一个漏保,
漏保用2p还是用1p+n的呢?
能双线断开的都可以。

插座是每个屋单独一个2p空开还是可以全屋一个2p空开?
每间房一个30mA的漏保开关单独控制

强电盒子买多少路的比较合适?
一箱总控就得买20路以上。分开每间房一个电箱的4~6路都够用。尤其是现在2P漏保只占18mm(1位),加线想装就装。
作者: ..............    时间: 2023-6-16 11:33
根究家用实际去规划   考虑电箱空间买 插座多留 全屋wifi预留
作者: readonly    时间: 2023-6-17 14:48
本帖最后由 readonly 于 2023-6-17 14:56 编辑
6828 发表于 2023-6-5 16:28
我家房开给的就这样,照明在入户门边上有一个照明总控开关,控制照明空开边上的接触器,实现一键关照明。
...

我的做法是:

63A空开 --> 防雷 --> 电磁式漏保 --> 电子式漏保 --> 各分路1P空开


不选用分路漏保的原因是:漏保的灭弧始终比好的1P空开差。
漏保的灵敏度(30mA)跟最大负载无关,那就买最大电流(63A/100A)的,图耐用可靠。

漏保写着1月测试1次,实际也极少人会去测试。所以装两个漏保串联,可靠度应该提升很多。

分路开关选电流合适的,不预大。
分路漏保节省下来的钱,买个电磁漏保。

从概率上来看,分路漏保故障率比单个高,而串联漏保故障率比单个低。
因此安全方面,分路漏保差一些。
这个应该能理解吧。

作者: 因吹斯汀1    时间: 2023-6-17 16:22
我漏保都是2P的,没买过1P+N   ,懒得测零火线,总开63A后面过欠压,再往后根据实际情况分布
作者: invensys    时间: 2023-6-17 16:35
我家是包给装修公司了,一个63A 2P的总漏电空开,热水器单独一个2P空开,卫生间,厨房,空调个房间单独一路。
作者: hrb567    时间: 2023-6-17 16:35
找个专业的电工来规划比较稳妥
作者: saihorse    时间: 2023-6-17 17:18
本帖最后由 saihorse 于 2023-6-17 17:21 编辑

我一直建议厨房卫生间单独配小配电箱。
直接从主配电箱放4平方线去。这样主电箱会简洁很多。当然,因卫生间潮湿,可以选择放在墙背面或者干湿分离的干区。
按照您这个房型图,个人建议:假设进户线在会客厅。做一个一大三小的配电箱方案。
1、最上面两个次卧共用一个配电箱。主卧与卫生间用一个配电箱,厨房与共卫用一个配电箱。
2、主配电箱在客厅,客厅与餐厅的分支放在主配电箱。
3、主空开不用漏保,可以装欠压保护。空调不用漏保。热水 器单独装漏保。
这些做虽然分多几个小配电箱,但是走线,将来检修都会方便太多。主电箱就不会有那么多的分支。

同时建议,冰箱单独从主电箱放一路去。然后其它线路做一个一键断电的方案(类似于酒店的插卡取电)

作者: fengwhcm    时间: 2023-6-17 20:49
1、厨房按电饭煲2000W+微波炉2000W+开水壶2000W(此为主要的大功率负荷)建议按32A(2P漏保)配置空开
2、两个厕所各按20A(2P漏保)配置空开,主要负荷为浴霸并供照明。
3、各空调单独配置2P空开。按16A配置就可,柜机按大于实际功率配置。
4、厅和餐厅插座配置一个空开。20A(2P漏保)
5、主卧和次卧插座配置一个空开。20A(2P漏保)
6、主人卧插座配置一个空开。20A(2P漏保)
7、厅、主人卧和餐厅照明配置一个空开。10A(1P或2P)
8、主卧和次卧照明配置一个空开。10A(1P或2P)。
电源箱建议配置两个门口一个,主次卧走廊尽头各一个。不然回路太多,不好维护和接线。
个人的一点建议。
作者: dvd15    时间: 2023-6-17 21:12
我家是每个屋单独一个2p空开
作者: y78d12    时间: 2023-6-18 00:51
不羁的风cjly 发表于 2023-6-4 22:28
羡慕这样的房子,我觉得每个分路都用漏保安全点,至于1P2P关系不大,最好是电磁式漏报。 ...

电磁式的稳定性好,不需要电源,不过价格要高不少。国内大部分用电子式的,便宜,精度好。
作者: lacible    时间: 2023-6-18 02:50
我家每台空调独立一个空开,热水器一个空开,厨卫一个空开,灯一个空开,插座一个空开,实用经济型。
作者: goodc    时间: 2023-6-18 19:31
seeming 发表于 2023-6-5 00:00
这是我家将要装的系统图,欢迎指教~~

你家的电线规格与空开的搭配选型有点意思:1.5平线用c16的空开,2.5平的用c25的空开,这么做对电线的质量要求是很高的,一般电线明敷才这这么选空开,穿线管墙内暗敷1.5平用c10,2.5平用c16、c20;4平用c20、c25。
作者: 萝卜排骨    时间: 2023-6-20 09:52
厨卫 客厅 卧室 照明 空调各一回路就可以
作者: bmw1383887    时间: 2024-11-10 00:16
zippon 发表于 2023-6-5 08:53
厨房、卫生间、空调、照明、插座按功能单独一回路,不差钱:总开关+每一回路漏保空开; 均衡:总开关+厨房 ...

最经济:总开关+总漏保+每一路空开
63C63总开是要配多少大的总漏保合适配32C32总漏保可以吗
我是6平方线
作者: bmw1383887    时间: 2024-11-10 00:20
NoOne996 发表于 2023-6-5 15:58
我家的单位宿舍老公房是这种结构,因为供电局的入户电表前一级已经有一个2P 63A空开当总闸了,所以 ...

那你是不是总开与漏保同样用C63了