标题: 爸妈家的施耐德带漏保空开烧了,原因可能是空调维修工留下的隐患,害人! [打印本页]

作者: ljlun    时间: 2024-2-23 08:24
标题: 爸妈家的施耐德带漏保空开烧了,原因可能是空调维修工留下的隐患,害人!






一月末在爸妈家聚会,用取暖器时跳闸了,推上去依然没电
先打开配电箱看看,好家伙,线比偶家的还乱
[attach]2044298[/attach]


取下盖子就发现中间这组有异常
[attach]2044299[/attach]


输出端螺丝都焦黑了
[attach]2044300[/attach]


铜线发黑,胶皮碳化
[attach]2044301[/attach]


扒拉一下,接头里面的铜线都快烧断了
[attach]2044302[/attach]


先松上面的输入线,竟然发现几个跳线都是松垮垮的,一提溜就起来了
把上下两排螺丝都拧一下,小半都很松
问爸妈,说叫人来修过空调,找原因动过配电箱,估计就是维修工没拧紧,留下了隐患
[attach]2044303[/attach]


拆掉那个空开,发现旁边的也被殃及,还好只是表面烧了
[attach]2044304[/attach]


拆下来的空开
[attach]2044305[/attach]


火线输出端塑料都碳化
[attach]2044306[/attach]


压线片也黑乎乎的
原因只能是螺丝没拧紧,导致接线片与铜线接触不良,拉弧的高温使接头部位烧蚀
[attach]2044307[/attach]


另一面完好
[attach]2044310[/attach]


仔细看,原来还是带漏保的,不是简单的+N
[attach]2044308[/attach]


出去在附近五金店买空开,临近过年没几家点开门
开门的店里只有这种1P+N的空开,根本没有带漏保的,老板还说这种4眼的空开其他店都很少卖
好吧,急用,无漏保就无漏保,25大洋撸一个
[attach]2044311[/attach]


把线扯扯,顺利换上
[attach]2044312[/attach]


所有螺丝都再拧紧一遍,以防有漏网之鱼
[attach]2044313[/attach]


继续开心陪爸妈打麻将,取暖器再也没跳闸了
[attach]2044314[/attach]


原因很大可能就是空调维修工没拧紧螺丝,留下了隐患,害人呐!
配电箱、插座都可以检查一下,没拧紧的话,在大功率情况下容易打火烧掉,引发火灾就悲剧了


欢迎大家围观、指点,谢谢先!




作者: 古路平    时间: 2024-2-23 08:30
过欠压保护到底有什么用,见到很多家里都没有,也没有出现问题。
作者: 360安仔    时间: 2024-2-23 08:33
古路平 发表于 2024-2-23 08:30
过欠压保护到底有什么用,见到很多家里都没有,也没有出现问题。

这个只有家里电压出问题才会感觉到的,平时的时候基本上无感知,如果电网出问题变成380V,这个东西可以保护家里的电器不被烧坏,直接切断电源
作者: ch104517745    时间: 2024-2-23 08:34
空调师傅,以为,下一次,又会叫他。
作者: sylphy023    时间: 2024-2-23 08:36
徐姐发热   
作者: 1982381513    时间: 2024-2-23 08:37
所幸没起火,找到问题就好
作者: 温希瑞    时间: 2024-2-23 08:38
古路平 发表于 2024-2-23 08:30
过欠压保护到底有什么用,见到很多家里都没有,也没有出现问题。

电压太高或者太低后端断开保护电器,还有就是突然停电再来电会延缓送电防止电网冲击,就这么点作用,有了一般也没用,没有一般也没事
作者: dh578013    时间: 2024-2-23 08:45
古路平 发表于 2024-2-23 08:30
过欠压保护到底有什么用,见到很多家里都没有,也没有出现问题。

三相四线制零线断了220v会变成380v用电设备基本都会炸
作者: lingyer1    时间: 2024-2-23 08:45
看电路还算规范,不过入户先进过欠压保护是什么鬼?
一般不应该是入户进总空开,然后过欠压保护,再分到各路的吗?
作者: bass    时间: 2024-2-23 08:46
还好没有引起大事
作者: 类星体    时间: 2024-2-23 08:47
空开的接线也有问题,应该把电线拗一个折回,增加接触面积

建议把火线的连接线换成铜排,减少大电流下的震动

https://www.mydigit.cn/thread-302296-1-1.html


德力西的劝退
作者: YAORONGBAOBAO    时间: 2024-2-23 08:50
还好发现得早,不然可能起火。
作者: haiout2    时间: 2024-2-23 08:50
回家紧螺丝去
作者: ouyangyuye    时间: 2024-2-23 08:53
又到了楼主开心发挥维修技能的时候啦
作者: zsljm    时间: 2024-2-23 08:57
找空调维修工
作者: xicexice    时间: 2024-2-23 08:59
古路平 发表于 2024-2-23 08:30
过欠压保护到底有什么用,见到很多家里都没有,也没有出现问题。

没啥用  这玩意超级容易坏
作者: 风云变幻    时间: 2024-2-23 09:00
那么窄的开关还做成两进两出,整个配电箱空间操作起来也麻烦,我呢边做法都是零线用线排或直接接驳,火线带多个单刀开关。
作者: piaoxue20000    时间: 2024-2-23 09:02
这是故意干的吗?
作者: 24k锡大帅    时间: 2024-2-23 09:04
不一定是修空调的干的,正常这个螺丝起码一年紧一次
作者: eeeeee    时间: 2024-2-23 09:09
开发商真是够省,都用IP+N,总开也没用2P开关
作者: snake007    时间: 2024-2-23 09:10
螺丝一定要拧紧,虚接的话容易烧。。。
作者: 995511    时间: 2024-2-23 09:12
哈哈,那么问题来了,你们自己家装修,电工排线装插头的活是不是都是自己干的
作者: lcl2094    时间: 2024-2-23 09:21
ch104517745 发表于 2024-2-23 08:34
空调师傅,以为,下一次,又会叫他。

这个可能就是真相吧!
作者: bingbao12    时间: 2024-2-23 09:22
你要想一想老人修过空调为什么没有找你?反思一下,写个材料给大家汇报一下
作者: mhtlov    时间: 2024-2-23 09:25
一般接触不良造成
作者: wxhjsr    时间: 2024-2-23 09:25
空调师傅害死人,还好没发生大的事故。
作者: lcl2094    时间: 2024-2-23 09:28
配电箱塞得满满当当了。总开关带漏保,支路没漏报也问题不大。
作者: bell8848    时间: 2024-2-23 09:29
听牌,胡4   7 万

作者: 292861772    时间: 2024-2-23 09:30
24k锡大帅 发表于 2024-2-23 09:04
不一定是修空调的干的,正常这个螺丝起码一年紧一次

是的感觉很快就自己送了,我家也是。时间长了感觉会自己松动
作者: ljlun    时间: 2024-2-23 09:51
古路平 发表于 2024-2-23 08:30
过欠压保护到底有什么用,见到很多家里都没有,也没有出现问题。

主要是防缺相导致的高压,欠压一般倒不至于坏电器
作者: look㊣    时间: 2024-2-23 09:53
这么多开关,楼主住小别墅哦!
作者: 亚历山大    时间: 2024-2-23 09:54
这种情况基本上是虚接发烫烧了,其它一孔多线的最好重新改过
作者: yunzhang    时间: 2024-2-23 10:01
我新房子装修完到夏天第一次开空詷,一闪一停,到配电箱一查,零线座镙丝牙坏!
作者: xtumu1983    时间: 2024-2-23 10:04
古路平 发表于 2024-2-23 08:30
过欠压保护到底有什么用,见到很多家里都没有,也没有出现问题。

这东西就像汽车上的安全气囊一样,不出事的时候你是感觉不到它的作用的
作者: ynyxhx    时间: 2024-2-23 10:05
原来是一颗没拧紧的螺丝引发的
作者: xtumu1983    时间: 2024-2-23 10:05
我那个房子交房的时候主开关就是坏的,我自己买了全套施耐德全换掉了,原本的跳线布置也不合理,我全改成铜排了。
作者: ynyxhx    时间: 2024-2-23 10:08
谁设计的配电箱标准,乱还不安全
作者: 24k锡大帅    时间: 2024-2-23 10:27
292861772 发表于 2024-2-23 09:30
是的感觉很快就自己送了,我家也是。时间长了感觉会自己松动

基本上1.2年的房子还好时间长了要紧一下螺丝了
作者: benx    时间: 2024-2-23 10:37
元首你的父母维修电器时为什么没有要你在旁监工啊
作者: sdaviy    时间: 2024-2-23 10:42
xicexice 发表于 2024-2-23 08:59
没啥用  这玩意超级容易坏

我的装几年了没有坏,就怕万一电压不稳烧电器
作者: kmedm    时间: 2024-2-23 11:00
不拧紧真的问题大。我一直疑问单线芯的接触面够大不?我家的因为一个USB插座烧坏导致地插漏保开关损坏,海格的,连自己都保护不了。。。
作者: 辉腾8888    时间: 2024-2-23 11:01
上次,我那个和你一样线都烧没了。然后跳闸。。  
作者: ljlun    时间: 2024-2-23 11:17
ch104517745 发表于 2024-2-23 08:34
空调师傅,以为,下一次,又会叫他。

有这么坏?!
作者: 加旋    时间: 2024-2-23 11:33
空调师傅不一定这样做了,他也希望做长久生意了。
作者: ch104517745    时间: 2024-2-23 11:36
ljlun 发表于 2024-2-23 11:17
有这么坏?!

人的手分正反面,而心也是阴暗跟阳光。

(鹏玉按键后,什么都变了。老人不敢付,小孩不敢福。)
作者: kkdkj    时间: 2024-2-23 11:39
人气太旺,回头再补
[attach]2044993[/attach]
作者: soma    时间: 2024-2-23 11:42
C32和C20电流差很多啊
作者: xiayu6186    时间: 2024-2-23 11:43
与空调工有啥关系。是你家用取暖器了负荷增大造成的。
作者: xiaoshan9909    时间: 2024-2-23 11:44
经常自己动手检查,早发现隐患
作者: 0828    时间: 2024-2-23 12:18
都讲断零线会有380伏。有点不明白的是断了只有一个相线,怎么得到的回路
作者: st911    时间: 2024-2-23 12:28
故意的可能性大
作者: 爱家    时间: 2024-2-23 12:30
最好第二年查一下空开压紧一下螺丝
作者: NoOne996    时间: 2024-2-23 12:37
古路平 发表于 2024-2-23 08:30
过欠压保护到底有什么用,见到很多家里都没有,也没有出现问题。

有用,雷雨天可以防【感应雷】。

  什么是【感应雷】❓❓❓❓

作者: NoOne996    时间: 2024-2-23 12:39
st911 发表于 2024-2-23 12:28
故意的可能性大

难道维修师傅们也学会了【计划性报废】❓❓❓❓

作者: NoOne996    时间: 2024-2-23 12:46
look㊣ 发表于 2024-2-23 09:53
这么多开关,楼主住小别墅哦!

楼主晒的这个配电箱的回路不算多。
  现在装修一个三室两厅都要用40回路【双排】的不锈钢配电箱。


作者: danqrs    时间: 2024-2-23 12:54
紧凑漏电不便宜
一般绝大多数户型用三个漏电(照明+区域1+区域2) 其余配合1P断路器比较合适。。。
作者: m99010    时间: 2024-2-23 12:58
楼主,4 7万不是胡牌了吗?
作者: 雨点5123    时间: 2024-2-23 12:59
安全重要,经常检查一下好。
作者: whswhs1975    时间: 2024-2-23 13:05
所有螺丝都再拧紧一遍
作者: ljlun    时间: 2024-2-23 13:07
sylphy023 发表于 2024-2-23 08:36
徐姐发热

什么意思?“徐徐发热”?
作者: 1212aa    时间: 2024-2-23 13:20
还好发现得早
作者: 诚实男孩    时间: 2024-2-23 13:24
我上次在家穿网线配电箱砌动了下电线就掉出来了,还好家里没用大功率电器
作者: howinson    时间: 2024-2-23 13:30
见过好多漏保的都没拧紧线,常识没有普及
作者: huohu198    时间: 2024-2-23 13:40
这是那个电工大师傅走的线啊
作者: wangxiangtan2    时间: 2024-2-23 13:50
看见德力西的空开都怕,交房时一套德力西空开,装修还没装完就坏了
作者: ljlun    时间: 2024-2-23 14:06
1982381513 发表于 2024-2-23 08:37
所幸没起火,找到问题就好

对头,还好没燃起来
作者: aassddffgg961    时间: 2024-2-23 14:20
古路平 发表于 2024-2-23 08:30
过欠压保护到底有什么用,见到很多家里都没有,也没有出现问题。

欠压有些电器会频繁的启动和熄灭,如果不理睬也会烧毁,过压就更厉害了,炸电容炸电阻都是常见的。如果打雷有些地区可能电压也会波动。现在城市电压趋于稳定,所以大部分人没感觉。倒是很多新楼盘都会配这个保护器
作者: nvy    时间: 2024-2-23 14:20
现在水货很多。接网络的不知干啥,3相线把零线接到相线,烧了空开,跑了。回来发现不通电。才发现。
作者: aygcmy    时间: 2024-2-23 14:36
强电配电箱最好定期进一下螺丝,尤其是铝线的电表箱,铝这个东西热胀冷缩很容易造成螺丝变松
作者: detaway    时间: 2024-2-23 14:37
360安仔 发表于 2024-2-23 08:33
这个只有家里电压出问题才会感觉到的,平时的时候基本上无感知,如果电网出问题变成380V,这个东西可以保 ...

现在两大电网已经把城区网络卷得很稳定了,除了个别乡村偏远,基本就不会电压不稳。
作者: lsp2002    时间: 2024-2-23 14:51
这线头没拧紧是比较扯淡的么

作者: kgmx    时间: 2024-2-23 14:59
虚接过热,用电注意安全
作者: ljlun    时间: 2024-2-23 15:17
lingyer1 发表于 2024-2-23 08:45
看电路还算规范,不过入户先进过欠压保护是什么鬼?
一般不应该是入户进总空开,然后过欠压保护,再分到各 ...

嗯嗯,偶也不知道咋这样接的
作者: 919333773    时间: 2024-2-23 15:51
接触不良引起的故障
作者: 502062099    时间: 2024-2-23 16:06
风云变幻 发表于 2024-2-23 09:00
那么窄的开关还做成两进两出,整个配电箱空间操作起来也麻烦,我呢边做法都是零线用线排或直接接驳,火线带 ...

这几个施耐德是1P+N带漏保的呢,不算便宜
作者: ljlun    时间: 2024-2-23 16:36
bass 发表于 2024-2-23 08:46
还好没有引起大事

确实,这是最大的庆幸
作者: zhumitang    时间: 2024-2-23 17:15
原来没拧紧也会出事
作者: xjmar    时间: 2024-2-23 19:18
单极开关尺寸的漏保倒是第一次见到。
作者: qrut    时间: 2024-2-23 19:19
本帖最后由 qrut 于 2024-2-23 19:22 编辑

都烧糊了~
帖子里竟然又惊现菊花机托儿,又踩到屎了。。。。

作者: moontree    时间: 2024-2-23 20:49
加个用途标识会更好一些。
作者: qwazxx    时间: 2024-2-23 20:52
是不是与使用年限有关系,长时间工作也有累坏的可能
作者: yjjq    时间: 2024-2-23 21:10
八万杠了,五万有没有了,四七吃断

作者: 天涯浪人    时间: 2024-2-23 21:18
这个算维修工头上是不科学的,修空调的一般只会动下端,谁会专门去把你上端的螺丝搞松。配电箱的螺丝本来就要定期检查的,特别是有大功率设备的地方更应该经常检查,接触不良容易造成打火损坏电路。我自己拧很紧的,过段时间都感觉会一定程序变松,所以我干活时一般都会先检查所有螺丝。还有就是单芯铜线还是建议线头弯一点回来,增加接触面比较好。
作者: 冰凌若水    时间: 2024-2-23 21:33
买点正泰备用,远离德力西
作者: NoOne996    时间: 2024-2-23 21:40
冰凌若水 发表于 2024-2-23 21:33
买点正泰备用,远离德力西


现在的正泰质量也不行了,厂家们都学坏啦计划性报废

作者: izebra    时间: 2024-2-23 21:44
古路平 发表于 2024-2-23 08:30
过欠压保护到底有什么用,见到很多家里都没有,也没有出现问题。

线路掉零的时候保护家里电器用的。
作者: n87735561    时间: 2024-2-23 21:47
用电还是要安全第一
作者: ghostxp999    时间: 2024-2-23 22:02
铜排上不同颜色的线有点吓人
作者: 数码芝华士    时间: 2024-2-24 00:32
虚接,再好的断路器都得废
作者: kygggg    时间: 2024-2-24 00:44
经典的螺丝没拧紧,徐姐发热
作者: 有点不烧    时间: 2024-2-24 01:27
现在有些人差劲,压线不拧紧螺丝。
作者: 128-67-8    时间: 2024-2-24 07:51
配电箱在用大功率电器前最好先检查一次,避免这样的事故发生。
作者: hyxhhh826    时间: 2024-2-24 07:55
这种基本上是虚接发热引起的    可惜了   施耐德不便宜啊
作者: cba828282    时间: 2024-2-24 08:17
没起火万幸
作者: lingyer1    时间: 2024-2-24 09:23
danqrs 发表于 2024-2-23 12:54
紧凑漏电不便宜
一般绝大多数户型用三个漏电(照明+区域1+区域2) 其余配合1P断路器比较合适。。。 ...

照明原则上不应该走漏电保护器,万一漏电跳漏保全屋的灯都黑掉,容易出现危险
作者: ljlun    时间: 2024-2-24 09:39
sylphy023 发表于 2024-2-23 08:36
徐姐发热

才反应过来,原来是虚接发热
作者: danqrs    时间: 2024-2-24 14:28
lingyer1 发表于 2024-2-24 09:23
照明原则上不应该走漏电保护器,万一漏电跳漏保全屋的灯都黑掉,容易出现危险 ...

照明漏电也常见,用独立的漏电保护器就是了。
途中这种紧凑型的,理论上接照明合适,别的可能发热大些。。。
作者: laoyue_201    时间: 2024-2-24 15:06
所幸没起火
作者: ljlun    时间: 2024-2-24 17:26
类星体 发表于 2024-2-23 08:47
空开的接线也有问题,应该把电线拗一个折回,增加接触面积

建议把火线的连接线换成铜排,减少大电流下的震 ...

输出侧可以的,输入不好整
作者: laotuwsh    时间: 2024-2-24 18:28
这空调师傅肯定是故意不拧紧的。