数码之家

标题: 关于历时7个月记录我家电表的数据误差的最新数据对比 [打印本页]

作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 09:37
标题: 关于历时7个月记录我家电表的数据误差的最新数据对比
原帖见:https://www.mydigit.cn/thread-451542-1-1.html

很多朋友说看不明白,今天就用文字数据说明一下,第一张图是供电所的手机APP截图,第二张图是我的系统统计的手机APP截图,第三张图是每一天的用电量截图。
202312月供电所计量的收费度数是81度,我自己加装的电表统计的是80.23度,即2024-01-01那一排,这里是指系统记录这个数据的时间,也就是这个80.23度是指从2023年12月1日凌晨0点0分0秒到12月底的59分59秒这段时间的用电数据统计.
同样的供电所202401月收费统计108度,我的电表统计107.83度
供电所202402月收费统计112度,我的电表统计111.91度
供电所202403月收费统计69度,我的电表统计68.15度
供电所202404月收费统计60度,我的电表统计59.46度

看起来是不是有点误差?我觉得原因有两点:
一是供电所会把每月收费的度数取整数。
二是我的电表是安装在供电所电表的后面,电表本身就会有一点点自身损耗。
所以我个人认为目前来说供电所的电表还是比较准确的,其实有个比较准确的办法就是用系统直接去读供电所的进户表或者读取供电所的进户表的脉冲输出进行计量统计,结果肯定很准确,但是供电所是肯定不会让你去读取他的信号。

这里再解释一下为何用电量这么少,这是因为我家有三个电表在不同的地方,目前装了智能系统的就这一个,其他两个因为我在外面没时间回去装系统,且很少有居住,所以看起来我家用电量就比较少
[attach]2104011[/attach][attach]2104012[/attach][attach]2104013[/attach]


作者: aacyxjz    时间: 2024-5-7 09:42
我也统计了最近一年的基本是准的,电表后面的电线损耗2%左右
作者: szset99    时间: 2024-5-7 09:49
不是电线损耗  ,是电表出厂 ,100%都是正误差,一般是1%。不是电线损耗  ,是电表出厂 ,100%都是正误差,一般是1%。
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 09:52
我计算了一下,5个月时间供电所收费度数加起来是430度,我加装的电表5个月累计起来是427.58度,也就是5个月累计起来的计量误差是2.42度,如果我加装上去的正泰电表自身损耗为0.65瓦的话,那么算下来计量还是很准确的,改天有时间我测试一下这个电表的自身好点是多少
作者: kerchi    时间: 2024-5-7 09:52
较真的话,现在的智能电表都是准确的,有不相信的用户将电表单独测量和带去相关部门检测,最终并未发现问题。之所以感觉电表转得快,是因为智能表的灵敏度相对高,且相对原有的机械表而言,智能表计量了所有的功率,而机械表只是计量有功功率,有人曾拿来所谓的节电器来测试,发现机械表的确不计量节电器的,即对容性负载不计量,而智能表却计量了这容性负载。即所谓的节电器不光不节电还特别耗电。
作者: liqh    时间: 2024-5-7 09:56
看起来计量还是很准确的
作者: xjbiao    时间: 2024-5-7 09:56
看来电表还是挺准的
作者: sun5320    时间: 2024-5-7 09:57
还是比较准确的
作者: wangxiangtan2    时间: 2024-5-7 10:12
既然这么准,为啥统计局的用电量比能源局的发电量多呢?
你说高压输电有线路损耗、变压器涡流损耗礠滞损耗,那不应该是发电量比用电量多麽
2023年12月15日,国家统计局公布2023年1~11月份,发电量80732亿千瓦时,同比增长4.8%。同日,国家能源局公布了全社会用电量。数据显示,2023年1~11月份,全社会用电量累计83678亿千瓦时,同比增长6.3%。

作者: 木剑刺    时间: 2024-5-7 10:21
对于有绝对定价权的企业,根本不需要在计量设备上玩猫腻。
作者: aping365    时间: 2024-5-7 10:25
有的是办法让你多掏电费,比如把电压从220V提高到240V。。。
作者: y0927    时间: 2024-5-7 10:28
基本都差不多,如果忽然变化那就是有问题
作者: zfk999    时间: 2024-5-7 10:32
这个数字算是非常良心了。
作者: beiling    时间: 2024-5-7 11:23
挑战计量,只要过了检测的,问题都不大,又不是什么高精尖技术
作者: lishibai    时间: 2024-5-7 11:28
kerchi 发表于 2024-5-7 09:52
较真的话,现在的智能电表都是准确的,有不相信的用户将电表单独测量和带去相关部门检测,最终并未发现问题 ...

记得在哪里看过好像说民用电只计有功功率啊
作者: woodfire    时间: 2024-5-7 11:52
智能表是不是都是有功、无功功率分开计量的?
作者: 俊输    时间: 2024-5-7 12:46
kerchi 发表于 2024-5-7 09:52
较真的话,现在的智能电表都是准确的,有不相信的用户将电表单独测量和带去相关部门检测,最终并未发现问题 ...

电费只交有功,无功不收费。所以提高功率因数省电不省钱。
作者: wmshizheng    时间: 2024-5-7 13:12
计量看起来还是很准确的
作者: fzx1982    时间: 2024-5-7 13:33
基本都是准确的,现在计量芯片还是蛮准的,不然都过不了认证
作者: kingcloud    时间: 2024-5-7 13:56
看到电表没有跑快我就放心了
作者: 时师傅    时间: 2024-5-7 15:38
kerchi 发表于 2024-5-7 09:52
较真的话,现在的智能电表都是准确的,有不相信的用户将电表单独测量和带去相关部门检测,最终并未发现问题 ...

真的是把无功功率也计量了吗?这样的话,改插座指示灯为电容就没有意义了吧
作者: gggg318    时间: 2024-5-7 15:50
可能是你电表的精度问题,现在新的标准精度更高了
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 18:26
时师傅 发表于 2024-5-7 15:38
真的是把无功功率也计量了吗?这样的话,改插座指示灯为电容就没有意义了吧 ...

不会的,都是有功电表,但是内部记录到有无功,不过现在是用单片机进行有效值功率计算,所以相对以前的涡流电度表,计量更准确且更精密,所以用户体验的结果就觉得电表转的快了
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 18:30
gggg318 发表于 2024-5-7 15:50
可能是你电表的精度问题,现在新的标准精度更高了

不应该是精度问题,是电表后面再接电表,后面电表就是前面电表的负载,我计算了一下如果后面电表的耗电量在0.65瓦,则基本完全吻合。
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 18:32
aacyxjz 发表于 2024-5-7 09:42
我也统计了最近一年的基本是准的,电表后面的电线损耗2%左右

对于家用电表来说,没有线损的说法,我记得以前的电表误差在0.5%,现在应该更少了
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 18:33
szset99 发表于 2024-5-7 09:49
不是电线损耗  ,是电表出厂 ,100%都是正误差,一般是1%。不是电线损耗  ,是电表出厂 ,100%都是正误差, ...

不可能1%,以前的老电表也才0.5%
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 18:35
kerchi 发表于 2024-5-7 09:52
较真的话,现在的智能电表都是准确的,有不相信的用户将电表单独测量和带去相关部门检测,最终并未发现问题 ...

这个容性负载计量貌似不成立,但是电表里面会记录无功电量是真的,现在的电表记录的有功为有效值电量
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 18:38
wangxiangtan2 发表于 2024-5-7 10:12
既然这么准,为啥统计局的用电量比能源局的发电量多呢?
你说高压输电有线路损耗、变压器涡流损耗礠滞损耗 ...

你说的这个问题,都没有官方的说法或者这个说法都没有准确的说出来自哪个权威官方,现在是信息群魔乱舞的时代。很多是以讹传讹的信息
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 18:39
木剑刺 发表于 2024-5-7 10:21
对于有绝对定价权的企业,根本不需要在计量设备上玩猫腻。

对头,这个话很在理
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 18:41
aping365 发表于 2024-5-7 10:25
有的是办法让你多掏电费,比如把电压从220V提高到240V。。。

这个不是这样的,现在的电表都是计算有效值的,
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 18:42
woodfire 发表于 2024-5-7 11:52
智能表是不是都是有功、无功功率分开计量的?

是的,电表内部有专门的区域来存储各种电量数据,包括有功无功,还有峰谷平区间电量
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-7 18:43
俊输 发表于 2024-5-7 12:46
电费只交有功,无功不收费。所以提高功率因数省电不省钱。

是的,民用电都是只测量有功功率
作者: mhtlov    时间: 2024-5-7 19:22
这样啊,不知我这边
作者: lyzhenwd    时间: 2024-5-7 21:20
wangxiangtan2 发表于 2024-5-7 10:12
既然这么准,为啥统计局的用电量比能源局的发电量多呢?
你说高压输电有线路损耗、变压器涡流损耗礠滞损耗 ...

现在分布式光伏、用户自备电厂,发电量数据没法统计了。另外统计局的数据看看就行了,别当真
作者: ZGJXJDZ    时间: 2024-5-7 21:25
电表基本都是正误差 就和加油计一样     其实水表真的会多走的  单独 测水表是没问题的
作者: wqwq212    时间: 2024-5-7 21:26
真的很有耐心,电力公司有专门的电表计量检测实验室,基本上会大差不离。
作者: 杨柳清风    时间: 2024-5-7 21:27
电压高了会出现计量误差吗?
作者: aacyxjz    时间: 2024-5-7 21:49
电憨憨 发表于 2024-5-7 18:32
对于家用电表来说,没有线损的说法,我记得以前的电表误差在0.5%,现在应该更少了 ...

我的是充电桩电表。。。。。。。。。。。。。。
作者: sjtx1971    时间: 2024-5-7 22:05
szset99 发表于 2024-5-7 09:49
不是电线损耗  ,是电表出厂 ,100%都是正误差,一般是1%。不是电线损耗  ,是电表出厂 ,100%都是正误差, ...

这估计是用电量大于发电量的原因之一了
作者: toppers    时间: 2024-5-7 22:43
最近沸沸扬扬的煤气表,请楼主有空也测测?
作者: wanwenhao1    时间: 2024-5-8 11:15
kerchi 发表于 2024-5-7 09:52
较真的话,现在的智能电表都是准确的,有不相信的用户将电表单独测量和带去相关部门检测,最终并未发现问题 ...

智能表也只是计量了有功功率,不知你从哪里得到智能表能计量视在功率的结论!
作者: yz1980    时间: 2024-5-8 11:20
很准啊,看不出误差
作者: 时师傅    时间: 2024-5-8 11:53
电憨憨 发表于 2024-5-7 18:26
不会的,都是有功电表,但是内部记录到有无功,不过现在是用单片机进行有效值功率计算,所以相对以前的涡 ...

记得以前在老家都是使用那种大铝转盘的电表,小录音机使用的那个工频变压器插着都不转,现在这都是电子玩意儿,有点电流就能记下来
作者: command123    时间: 2024-5-8 13:05
szset99 发表于 2024-5-7 09:49
不是电线损耗  ,是电表出厂 ,100%都是正误差,一般是1%。不是电线损耗  ,是电表出厂 ,100%都是正误差, ...

胡说撒?
作者: soma    时间: 2024-5-8 13:19
看起来在误差允许范围内
作者: digital2001    时间: 2024-5-8 16:04
既然是智能电表,那么该怎么智能就能怎么智能。
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-8 17:16
wanwenhao1 发表于 2024-5-8 11:15
智能表也只是计量了有功功率,不知你从哪里得到智能表能计量视在功率的结论! ...

这个还真的可以计量视在功率,甚至有功功率还分正和负两种,也就是说现在电表不论输入输出如何接,都会计量,只是一个是正一个是负,但是总用量不会减少


作者: 电憨憨    时间: 2024-5-8 17:22
时师傅 发表于 2024-5-8 11:53
记得以前在老家都是使用那种大铝转盘的电表,小录音机使用的那个工频变压器插着都不转,现在这都是电子玩 ...

我记得正泰的智能表启动电流最小好像是2mA都可以计量,也就是大概0.4-0.5瓦就能计量
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-8 17:24
toppers 发表于 2024-5-7 22:43
最近沸沸扬扬的煤气表,请楼主有空也测测?

会的,其实有三个计量,水,电和气,正在选择合适的计量装置,
作者: wanwenhao1    时间: 2024-5-8 18:23
电憨憨 发表于 2024-5-8 17:16
这个还真的可以计量视在功率,甚至有功功率还分正和负两种,也就是说现在电表不论输入输出如何接,都会计 ...

他说的原义是智能表在用视在功率计费,所以比机械表记得多。至于智能表能计算出些什么参数,那倒是几乎所有参数都能计算出的。
作者: aping365    时间: 2024-5-8 19:09
电憨憨 发表于 2024-5-7 18:41
这个不是这样的,现在的电表都是计算有效值的,

电压提高,肯定增加用电器功率,功率增多,电费必然也更多
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-8 19:16
wanwenhao1 发表于 2024-5-8 18:23
他说的原义是智能表在用视在功率计费,所以比机械表记得多。至于智能表能计算出些什么参数,那倒是几乎所 ...

哦哦,不好意思,没看明白。
作者: 电憨憨    时间: 2024-5-8 19:22
aping365 发表于 2024-5-8 19:09
电压提高,肯定增加用电器功率,功率增多,电费必然也更多

这个也不能简单的这样理解,对于像电饭煲老式的钨丝照明灯之类阻性负载确实是这样的,但是对于像电磁炉现代的LED照明灯之类的脉宽调制的开关电源,则几乎不会有什么影响。唯一的影响就是电压高可能会影响低端的便宜的电磁炉LED使用寿命甚至直接损坏
作者: uaue    时间: 2024-5-8 19:43
为了广大人民群众的利益,楼主真有耐心
作者: fengwx2008fe    时间: 2024-5-9 06:13
kerchi 发表于 2024-5-7 09:52
较真的话,现在的智能电表都是准确的,有不相信的用户将电表单独测量和带去相关部门检测,最终并未发现问题 ...

我也感觉(咱也没啥仪器)现在的家用电表计算无功功率
作者: xnc数码    时间: 2024-5-9 06:36
用电量确实高了不少,供电公司几个月就更换一次电表
作者: 时师傅    时间: 2024-5-9 09:30
电憨憨 发表于 2024-5-8 17:22
我记得正泰的智能表启动电流最小好像是2mA都可以计量,也就是大概0.4-0.5瓦就能计量 ...

现在的电表就像数字万用表精度一样高,再小的电流都能给测量出来,没办法。不过现在没听说有电损这一项了,记得小时候在老家,每个月都要交一块两块的电损钱,不知道是不是只有我们那里有
作者: tianya531921    时间: 2024-5-9 14:25
实在是佩服




欢迎光临 数码之家 (https://www.mydigit.cn/) Powered by Discuz! X3.4