tracer 发表于 2025-3-7 15:12
这是板子设计时专门设计的尖端放电点,防止高压雷击等造成更大范围的损失,只换保险电阻虽然能继续使用,但 ...
ccbw 发表于 2025-3-7 12:51
再坏了再说
道幽亭静 发表于 2025-3-7 12:50
这种现象极有可能是雷击对地放电引起的,只是当时并没有损坏什么。
mikezhu58 发表于 2025-3-7 13:06
这种电源的做工好像不是,,,
azzajazz 发表于 2025-3-7 13:30
绿油绝缘变质。放电了。盖了油正常情况是符合击穿耐压的。期间可能还有潮湿导致爬电。。。 ...
wy71h 发表于 2025-3-7 13:39
焊点炸得到处都是?
烟云45630 发表于 2025-3-7 13:42
主要代替热敏电阻,价格便宜
猪小呆 发表于 2025-3-7 13:48
板子上写着8欧0.5瓦,P=UI=I*I*R,所以0.5=I*I*8,所以I*I=0.5/8=0.0625,所以I=0.25A
yiguangqiang 发表于 2025-3-7 14:00
爬电而已,绝缘性能下降导致
tracer 发表于 2025-3-7 15:12
这是板子设计时专门设计的尖端放电点,防止高压雷击等造成更大范围的损失,只换保险电阻虽然能继续使用,但 ...
创意工坊 发表于 2025-3-7 15:26
尖端放电铜箔烧了,说明有浪涌电压过来,是不是附近电路被雷劈了 ...
zhaoge001 发表于 2025-3-7 15:29
保险电阻烧了的话,一般电源芯片不保,你可以试着检测一下。
江南春草 发表于 2025-3-7 16:39
如果雷击后没有维修价值,三大运营商用户有很多12伏1至2安电源。有时间研究可以 ...
fangyinghh 发表于 2025-3-7 17:01
全桥可能质量不好,静态测不出来,在路会击穿。 然后就是板子爬电,铜箔间距太小,绝缘不够 ...
梅花一党 发表于 2025-3-7 19:35
也有可能是外线上突然很高电压800V,1000V
gwyfy 发表于 2025-3-7 23:43
估计有潮气,爬电烧了。。其它一般路由器9V的,可以用12V的代替。。
shidp 发表于 2025-3-8 07:54
会不会因为梅雨季节天气潮湿导致呢?
蓝色月光234 发表于 2025-3-8 20:13
类似这种小电源如果坏了,一般拆开看看,如果是电容鼓包我就修修,如果发现有炸管或其它故障一律放弃 ...
猪小呆 发表于 2025-3-13 12:32
不大,正常是要用比计算值大一些的
dongdu 发表于 2025-3-13 12:03
不到一周,俩整流管击穿了~~~
欢迎光临 数码之家 (https://www.mydigit.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |