兄弟们,不好了,今天空调用着用着感觉越来越热,以为温度调高了或者没在制冷模式,好家伙抬头一看,显示E4故障码了,用手感觉出风口是自然风,麻烦了,这天没空调可受不了,广东白天地表温度42.5度,大神求指教!
作者: asus21    时间: 5 天前
志高空调显示E4错误代码,**最常见的原因是压缩机排气温度过高保护**,此外也可能涉及室外机异常或传感器故障。以下是具体原因及对应解决方法:


### **一、核心原因:压缩机排气温度过高保护**
这是E4故障最主要的触发因素,通常与制冷系统或散热问题相关:
1. **压缩机自身故障**  
   - 可能原因:压缩机卡缸、冷冻油不足或线圈老化。  
   - 解决方法:检查压缩机运行声音是否异常,若确认故障需更换冷冻油或直接更换压缩机。

2. **制冷系统脏堵或冷媒问题**  
   - 可能原因:管道系统堵塞(如过滤器、毛细管堵塞)、冷媒泄漏或不足。  
   - 解决方法:清洗系统管道,更换过滤器、毛细管,补充或更换冷媒(需专业人员操作)。

3. **室外机散热不良**  
   - 可能原因:散热翅片积灰过厚、风扇损坏或电容老化导致风量不足。  
   - 解决方法:  
     - 用专用清洗剂清洗室外机翅片;  
     - 检查风扇是否转动正常,若卡顿或异响,需更换风扇电机或电容。

4. **高压保护装置或温度开关故障**  
   - 可能原因:高压保护装置[误动作](https://m.baike.com/wikiid/55475 ... amp;pia_mixrender=1)、排气温度开关损坏(开路或短路)。  
   - 解决方法:检查相关部件接线是否松动,确认故障后更换保护装置或温度开关。


### **二、其他可能原因:室外机异常或传感器故障**
部分机型E4代码可能指向室外机综合异常或传感器问题:
1. **管温传感器故障**  
   - 可能原因:传感器接线松动、阻值漂移或损坏,导致温度检测异常。  
   - 解决方法:重新插拔传感器插头,用万用表检测阻值,异常时更换传感器。

2. **电控板故障**  
   - 可能原因:电路板插件接触不良、[虚焊](https://m.baike.com/wikiid/32082 ... amp;pia_mixrender=1)或元件损坏,导致信号传输错误。  
   - 解决方法:检查电路板是否有明显烧蚀痕迹,修复虚焊点或更换电控板(建议联系专业维修)。


### **三、快速排查步骤(用户可自行操作)**
1. **初步检查**:关闭空调电源,等待10分钟后重启,观察是否恢复正常(排除临时保护)。  
2. **清洁散热**:检查室外机翅片是否积灰,用毛刷或清水冲洗(断电操作)。  
3. **观察风扇**:开机后查看室外机风扇是否转动,若不转可能是电容损坏,需更换同规格电容。  
4. **检查滤网**:清洗室内机滤网,确保空气流通顺畅,避免因换热不良间接导致外机负荷过高。


### **四、注意事项**
- **安全第一**:涉及电路、冷媒操作时,建议联系志高官方售后或专业维修人员,避免自行拆解导致安全风险。  
- **预防维护**:定期(每1-2个月)清洗滤网和室外机翅片,避免长时间连续开机,可减少E4故障发生概率。

如果以上步骤无法解决问题,可能是压缩机或电控系统故障,需由专业人员检测并维修哦~
作者: asus21    时间: 5 天前
以上AI的答案,建议检查高低压管温度,温度不正常就是缺氟了,还有就是散热器是否干净或者散热风扇是否正常
作者: 风信子玉    时间: 5 天前
本帖最后由 风信子玉 于 2025-8-11 19:09 编辑

嗯,我知道,我也这机器,我遇到过,但不记得是不是E4,反正当时是那个室内机,盘管右上角的盘管温度传感器坏了。也就是蒸发器温度传感器,黄铜头的,5K负温度系数电阻,当时我就是这坏了,被修机的上来先放制冷剂,害得我自己加了制冷剂后,效果也不如之前理想了,
这个室外机风机电容坏了,是会出自然风的,电容是2UF的,压缩机电容是35UF的,但风扇电容坏,不会报故障码,只是会开机时候,出冷风,但一会儿就常温了,摸室外机非常烫,室外机风口没风,就是散热风扇不转了,也就是风机电容坏,压缩机高温保护,拆外机后面,你需要电桥测试压缩机电容和风机电容容量,以便预防性维修,记得电容要买宁波新容的,哪怕网上买,也比实体店强,实体店的电容2年必坏。

作者: crazyibm    时间: 5 天前
asus21 发表于 2025-8-11 19:02
以上AI的答案,建议检查高低压管温度,温度不正常就是缺氟了,还有就是散热器是否干净或者散热风扇是否正常 ...

断电几分钟重新开机,不显示E4,但还是没有冷风,外机与内机风扇有很大风的,就是压缩机没启动
作者: tongzijun    时间: 5 天前
志高的物件质量一般般,能够用18年运气已经很不错了,现在空调便宜可以考虑以旧换新。
作者: crazyibm    时间: 5 天前
风信子玉 发表于 2025-8-11 19:04
嗯,我知道,我也这机器,我遇到过,但不记得是不是E4,反正当时是那个室内机,盘管右上角的盘管温度传感器坏 ...

好的,谢谢,我的外机风扇与内机风扇是正常转的,很大风的,电容应该还可以,感觉内机管温可能性很大,你的信息对我很有用,正好我以前备了管温与感温,找一个对比一下
作者: fsnhtan    时间: 5 天前
室外机哪个压缩机的启动大电容或许坏了,一般是35UF铁壳圆柱型的
作者: 乐乐#“”~~    时间: 5 天前
压缩机启动电容,换一个就好。
作者: crazyibm    时间: 5 天前
乐乐#“”~~ 发表于 2025-8-11 19:24
压缩机启动电容,换一个就好。

这样吗?看起来真要拆墙了,我这个空调在飘窗隔壁
作者: crazyibm    时间: 5 天前
找了个格力的管温,是15K的,不知道通用不
作者: crazyibm    时间: 5 天前
才洗了内机没多久哪
作者: 风信子玉    时间: 5 天前
本帖最后由 风信子玉 于 2025-8-11 19:46 编辑
crazyibm 发表于 2025-8-11 19:34
找了个格力的管温,是15K的,不知道通用不

志高老机器只有5K和10K两种,内机的是5K的,胶皮头子温度传感器是室内环境温度传感器,它上面的嵌进盘管的才是蒸发器温度,巧了,我也是洗内机,坏的传感器,[attach]2513670[/attach]反正这两个位置你看看,我的机器是上面的,看你这个像在下面
作者: roysmith    时间: 5 天前
crazyibm 发表于 2025-8-11 19:40
才洗了内机没多久哪

洗内机跟外机故障没关系的啊
作者: f7077447    时间: 5 天前
本帖最后由 f7077447 于 2025-8-11 19:51 编辑

老机功耗太高,,以旧换新,国补期间,,,性价比更高


制冷量2300W,,,功耗825W

现在产的825W功耗可以到3500W制冷量

作者: crazyibm    时间: 5 天前
风信子玉 发表于 2025-8-11 19:43
志高老机器只有5K和10K两种,内机的是5K的,胶皮头子温度传感器是室内环境温度传感器,它上面的嵌进盘管的才 ...

是下面这个,在路实测只有3K了
作者: crazyibm    时间: 5 天前
在路管温只有3K,拔下再测量一下,4脚的与感温一个头
作者: ba21    时间: 5 天前
提醒你该换了。
作者: m3132427    时间: 5 天前
检查一下室外机的散热器
作者: crazyibm    时间: 5 天前
拔下来测试有标准的5K,感温是4K的,看来这两个传感器没问题
作者: crazyibm    时间: 5 天前
roysmith 发表于 2025-8-11 19:47
洗内机跟外机故障没关系的啊

看来是压缩机启动电容坏了,要砸墙了
作者: wmshizheng    时间: 5 天前
股役18年还没挂,志高也没传言的那么不堪哈,许多品牌的不一定撑的这么久。这么长时间了,压缩机启动电容衰减应也不少了
作者: crazyibm    时间: 5 天前
fsnhtan 发表于 2025-8-11 19:22
室外机哪个压缩机的启动大电容或许坏了,一般是35UF铁壳圆柱型的

我这个是23G小一匹的,不知道是多大的
作者: crazyibm    时间: 5 天前
f7077447 发表于 2025-8-11 19:48
老机功耗太高,,以旧换新,国补期间,,,性价比更高

现在变频听说过保就坏?我同事某米空调才2年内风机电容就坏了,自己换了一个就好了
作者: crazyibm    时间: 5 天前
m3132427 发表于 2025-8-11 19:58
检查一下室外机的散热器

室外机的散热器看了很干净的,前年才用高压水枪冲洗过,风外机风扇也是转的快
作者: oldeagle    时间: 5 天前
启动大电容或许坏了
作者: 1588858    时间: 5 天前
趁着国补还不赶紧换神机爽一下?
作者: crazyibm    时间: 5 天前
我这个是小1P的,应该是20-25UF的
作者: crazyibm    时间: 5 天前
风信子玉 发表于 2025-8-11 19:04
嗯,我知道,我也这机器,我遇到过,但不记得是不是E4,反正当时是那个室内机,盘管右上角的盘管温度传感器坏 ...

你机器也是23G小一P的吗?压缩机电容是35UF的?
作者: fsnhtan    时间: 5 天前
本帖最后由 fsnhtan 于 2025-8-11 21:18 编辑
crazyibm 发表于 2025-8-11 20:06
我这个是23G小一匹的,不知道是多大的

你可以拆开看过再买,拆开室外机顶盖就可以看到,就四个螺丝,如果要砸墙修还不如请人来修划算
作者: chenq525    时间: 5 天前
这工程大了,修外机太麻烦了
作者: crazyibm    时间: 5 天前
1588858 发表于 2025-8-11 20:49
趁着国补还不赶紧换神机爽一下?

神机刚才看了,1.5匹要1800左右,格力2000多点,纠结
作者: crazyibm    时间: 5 天前
fsnhtan 发表于 2025-8-11 21:02
你可以拆开看过再买,拆开室外机顶盖就可以看到,就四个螺丝,如果要砸墙修还不如请人来修划算 ...

墙已开了一半,里面红砖结构,打了半个小时左右,有人投诉物业来窗外喊了,明天再打吧,墙还很结实,太难打了,打了半小时才才了4分之一吧
作者: androidjian    时间: 4 天前
谢谢楼主分享
作者: claim    时间: 4 天前
大概率又是室外机启动电容坏了,风机没启动,无法散热。
作者: zzy11000    时间: 4 天前
学习了 学习了
作者: crazyibm    时间: 4 天前
claim 发表于 2025-8-12 07:51
大概率又是室外机启动电容坏了,风机没启动,无法散热。

是的,准备拆墙检查一下
作者: hrb567    时间: 4 天前
做检测接口用
作者: lihi628    时间: 4 天前
crazyibm 发表于 2025-8-11 19:40
才洗了内机没多久哪

就是洗坏的吧
作者: lihi628    时间: 4 天前
crazyibm 发表于 2025-8-11 23:12
神机刚才看了,1.5匹要1800左右,格力2000多点,纠结

岳父家的格力3级能效定频空调,还是好的,就是耗电大,前段我都想以旧换新给换成一级能效变频空调。
只是因为前段岳父觉得制冷效果不好,自己叫电器修理的上门保养了一番,被骗了好几百。马上换掉有点暴殄天物了。
志高的质量一般,制冷效果也差,我岳父以前被熟人忽悠也买过这个品牌,好像没坏就换掉了。你已经用了18年,坏了,唯一正确的选择就是立即,马上!以旧换新,买一台一级能效变频空调。

作者: qq399860973    时间: 4 天前
压缩机的启动大电容
作者: 1588858    时间: 4 天前
crazyibm 发表于 2025-8-11 23:12
神机刚才看了,1.5匹要1800左右,格力2000多点,纠结

不用啊,我的到手才1350,论坛有人到手1260
作者: 轻烟    时间: 4 天前
会不会是这段时间好几个坛友遇到的一样原因:外机风扇启动电容挂了?
作者: 风信子玉    时间: 4 天前
crazyibm 发表于 2025-8-11 20:57
你机器也是23G小一P的吗?压缩机电容是35UF的?

是的,确认是35UF的。那你探头没啥问题,就查外机了,说明书有个大概故障位置。
作者: crazyibm    时间: 4 天前
1588858 发表于 2025-8-12 11:09
不用啊,我的到手才1350,论坛有人到手1260

你哪里?广东这边没有国补,拼多多吗?
作者: crazyibm    时间: 4 天前
轻烟 发表于 2025-8-12 11:48
会不会是这段时间好几个坛友遇到的一样原因:外机风扇启动电容挂了?

风扇是转的,用手伸出去感受了,不过同时下单了几个备着,就压缩机不启动了,已确认是压缩机启动电容坏了
作者: crazyibm    时间: 4 天前
风信子玉 发表于 2025-8-12 20:21
是的,确认是35UF的。那你探头没啥问题,就查外机了,说明书有个大概故障位置。 ...

我的拆下来看了是20uf的,已下单3个
作者: crazyibm    时间: 4 天前
风信子玉 发表于 2025-8-12 20:21
是的,确认是35UF的。那你探头没啥问题,就查外机了,说明书有个大概故障位置。 ...

你空调可能是大1p或1.5p的
作者: 1588858    时间: 3 天前
crazyibm 发表于 2025-8-12 21:08
你哪里?广东这边没有国补,拼多多吗?

是的,拼多多百亿补贴加上用云闪付国补后到手1350,还不是最低的,论坛里有兄弟到手是1260.
我是温州,我买了有几个月了
作者: clbxclbx    时间: 3 天前
18年,很厉害了
作者: 5460    时间: 前天 08:20
先刷到修好的帖子,后看到的故障现象
作者: bruce_355203    时间: 前天 13:40
我家97年的三洋空调还在,2600W的制冷量要1050W左右的功率,电耗喜人
好在那套房子不住人,一年也去不了几次。真电老虎
作者: crazyibm    时间: 昨天 00:18
bruce_355203 发表于 2025-8-14 13:40
我家97年的三洋空调还在,2600W的制冷量要1050W左右的功率,电耗喜人
好在那套房子不住人, ...

嗯,老机器稍微多耗点电,但耐用省心
作者: crazyibm    时间: 昨天 00:22
新电容到货,换上就好了,风扇电容顺便量了只有1.5了,也换了吧,接线盖子老化烂了,不知道有的换不?还是贴点铝箔纸包一下对付一下算了?
作者: 铃兰花匠    时间: 昨天 07:47
1p机大概率是25uf电容,要还外机电容。
作者: zsljm    时间: 昨天 08:11
质量可以了,是不是发财电容问题
作者: hongyu69    时间: 昨天 08:48

谢谢楼主分享
作者: crazyibm    时间: 昨天 19:02
zsljm 发表于 2025-8-15 08:11
质量可以了,是不是发财电容问题

是的,换了就可以了,昨晚上开了一晚没问题