标题: 关于水空调,新的设想,有图,大家看看可以实现吗? 效能如何 ? [打印本页]

作者: 00000000    时间: 2019-8-13 17:52
标题: 关于水空调,新的设想,有图,大家看看可以实现吗? 效能如何 ?
[attach]342356[/attach]
[attach]342357[/attach]


大概就是这样个东西,如上图1,这个是不锈钢的,我知道铜管的换能效率更高,但铜管是会锈的,水下坚持不了几年。


我大概问了一下,如图一,5米长的螺旋结构大概要用到120米管子,  当然,这与螺旋的外径有关系,也于螺旋间的距离有关系。


以井深16米计算,把这个简易的换能器用绳子下放到井下10米处,并PVC管延伸到地面,连接好,再与内机连接起来,做成全封闭的结构,由于是封闭结构,管路的压力几乎是等势的,加上排空阀,应该用很小的水泵就能循环,省电省心,如果可以用纯净水做循环,对管路的损伤可以忽略不计,对室内机蒸发器的操作也小一点,也可以避免两井循环水中的杂质堵塞蒸发器。


大家觉得可行吗,或者有类似经验的沟通一下,在这个吧里泡了5天了,初次发贴,大家多提宝贵意见,不要拍啊~.

有还不知道水空调的拆友,可以上马云家搜索一下水空调,有室内机的成品卖,网上的做法,大多数人都是用两口水井,一口水井接到室内机的进水口,另一口井用来回收已经循环过的水,甚至有地表(下)水丰富的,就直接一口井取水,把用过的水排到下水道。

另外,这个东西不像大家说的容易风湿和导致室内湿度大,反而冷水会带走空气中的湿度,因为它是和电空调一样的有排水管的。


作者: 小王是胖子    时间: 2019-8-13 18:16
不管怎么样,你这个操作精神就值得赞。好羡慕有井水的人家呀。我家也农村的,井口不知道哪去了。
作者: dxq100    时间: 2019-8-13 18:54
井里的水没有流动,会影响到热交换也就是时间长了换热器周围的水温会升高。
作者: khxrmyyxsp    时间: 2019-8-13 19:08
家附近的有山泉的就爽了,以前帮一朋友装了个水空调,用室内机的,他家的山泉水不要钱,循环后进家里的水塔,水塔溢水进院子里的鱼池,再自然排放,不要太爽啊
作者: 道幽亭静    时间: 2019-8-13 19:09
一口井大不到哪儿去吧,那样用不了多久就没有多少效果了,毕竟冷井水不抽走的话,就不会有新的冷井水渗过来,等到井水温度起来了就没有效果了。要是能把这个东西放到大河的底层就好了。
作者: 00000000    时间: 2019-8-13 19:37
dxq100 发表于 2019-8-13 18:54
井里的水没有流动,会影响到热交换也就是时间长了换热器周围的水温会升高。 ...

刚开始水是特别凉的,室内是特别热的,也许等井水变热了,室内也凉快了,把电机控制慢一点,减少换热量?怎么样?
作者: sjtx1971    时间: 2019-8-13 19:39
直接用不锈钢螺纹管不行吗,散热面积还大
作者: zuse1021    时间: 2019-8-13 20:05
这东西的瓶颈,在于井水的换热量,而不是你这个螺旋管的换热量。具体来说,井的深度和直径有限,其中的水若是不流动(即不是抽水)的话,其实热量的交换就取决于井水的深度和直径。一般来说,即使你用足够数量的pe塑料管下井,换热能力也足够大于井壁的换热能力了。
一般地源热泵就是pe管,可以参考一下,了解一下换热量的概念,弄个水力计算器稍微学一下,很快就明白了。
作者: wanwenhao1    时间: 2019-8-13 20:24
进水和出水分别用有一定距离的两口井,效果应该更好。
作者: ztrdiy    时间: 2019-8-13 21:23
有流动水最好!
作者: cstwg    时间: 2019-8-13 22:48
你这个还不如直接打两口管道井
作者: zcl0606    时间: 2019-8-14 07:21
密闭循环泵还需要计算扬程吗?不太懂.
作者: aacyxjz    时间: 2019-8-14 07:51
也就是说空调内机走的是井下不锈钢螺旋管来的凉水,不错不错,折腾起来吧
作者: ploestar    时间: 2019-8-14 08:22
空调蒸发器的温度很低,凝结的水汽多才能滴落排出,这个达不到那种温度,风机一吹水汽又重新散到空气中
作者: zdylong    时间: 2019-8-14 08:28
有水井真的很好啊:lol:
作者: 温力口    时间: 2019-8-14 08:38
想法不错,但要考虑到井内水温问题。经长时间运行,井内水温肯定会提高,到时会影响效率,建议抽取井水降温。
作者: 温力口    时间: 2019-8-14 08:42
zcl0606 发表于 2019-8-14 07:21
密闭循环泵还需要计算扬程吗?不太懂.

如果是密封的,无汽泡状态,不用考虑扬程,只需要考虑在设计流量时,流体对管壁的摩擦力和流体之间的摩擦力。如果条件允许,尽量采用大管径低流速方式。
作者: 00000000    时间: 2019-8-14 12:14
温力口 发表于 2019-8-14 08:42
如果是密封的,无汽泡状态,不用考虑扬程,只需要考虑在设计流量时,流体对管壁的摩擦力和流体之间的摩擦 ...

麻烦抽几分钟看一下这个冷重热轻的实验视频,http://www.iqiyi.com/w_19ruqprh3h.html

把换热的结构沉在井的最下方,因为冷重热轻的效应,它应该会自己交换的吧?
作者: 00000000    时间: 2019-8-14 12:16
zuse1021 发表于 2019-8-13 20:05
这东西的瓶颈,在于井水的换热量,而不是你这个螺旋管的换热量。具体来说,井的深度和直径有限,其中的水若 ...

看楼上我回复的内容,换热装置被沉在井的最下部,如果最下部的井水慢慢升温了,应该是向上升的,看视频中那个效应。
作者: 温力口    时间: 2019-8-14 12:17
00000000 发表于 2019-8-14 12:14
麻烦抽几分钟看一下这个冷重热轻的实验视频,http://www.iqiyi.com/w_19ruqprh3h.html

把换热的结构沉在 ...

不用看视频。从室内带走的热量,最终会回到井里。长时间运行,井水温度会提高。如果你的井够大,这影响会小些。
作者: 00000000    时间: 2019-8-14 13:17
温力口 发表于 2019-8-14 12:17
不用看视频。从室内带走的热量,最终会回到井里。长时间运行,井水温度会提高。如果你的井够大,这影响会 ...

非常感谢您的耐心回复,事实上,因为是家用,并且是卧室用,空调并不会开很久,最多是夜里睡觉8个小时,而且,到了睡到后半夜以后对温度要求并不高,换热的效率降低了再想办法改善呗,比如,想办法把上面的水抽到下面
作者: lkpn    时间: 2019-8-14 13:25
理论上可以成功,但实际应用感觉要解决的问题比较多,验证技术问题可以,如果想省钱恐怕有点难度。
作者: zuse1021    时间: 2019-8-14 19:45
00000000 发表于 2019-8-14 12:16
看楼上我回复的内容,换热装置被沉在井的最下部,如果最下部的井水慢慢升温了,应该是向上升的,看视频中 ...

呵呵,不用看视频,你一井的水才几个立方米,即使从18度升温到30度,能带走的热量也可以算得出来很有限,估计都不够一个房间的。
作者: damian_dang    时间: 2019-8-14 21:05
卧槽,你这到底是弄空调还是弄地源暖气???
作者: 亲爱的混蛋    时间: 2019-8-14 22:14
为啥不用暖气片?便宜,接触面积还大
作者: wznanan    时间: 2019-8-15 10:18
我们所说的水空调容易风湿和导致室内湿度大,和你所说的水空调不是同一种.
我们的水空调是指一个带水槽的立式风扇.水槽可以加冰块.水从水槽抽到顶部,经过帘子导流下来.风扇对着帘子吹.

你这个应该叫井水空调较为贴切.
你这里要注意的是
温差是否足够. 需要实地测试 井下10米温度 和井下2米温度. 室外温度. 室内温度.
材料导热性能. 不锈钢应该没有铝的好.可以去看看二手空调的蒸发器.
密封的水冷胀冷缩,应设置一个带空气的缓冲装置.

作者: 00000000    时间: 2019-8-15 12:27
wznanan 发表于 2019-8-15 10:18
我们所说的水空调容易风湿和导致室内湿度大,和你所说的水空调不是同一种.
我们的水空调是指一个带水槽的立 ...

水帘式的空调,确实是容易导致室内湿度太大,我说的接近于水源热泵空调,目前只是一个构想,井是现成的,准备用报废空调内机改,总之这是一个实验性的东西,如果真的不行,或者效果和理想中想差甚远,就准备改成直接用井水循环,一井供水,一井回收废水。我说的两口井的方案是很成熟的,听说是每小时一方水,可以带3-4台空调
作者: wznanan    时间: 2019-8-15 17:04
00000000 发表于 2019-8-15 12:27
水帘式的空调,确实是容易导致室内湿度太大,我说的接近于水源热泵空调,目前只是一个构想,井是现成的, ...

两口井的方案是成熟.而且现在应该是被禁止的. 因为污染问题,一刀切了.
我见过有人提出更有意思的方案.就是直接把铜管放到井水里.然后把经过铜管的空气抽到房间.

期待你的试验.
作者: ctr01    时间: 2019-8-15 17:14
看了楼主的构想,换热效率会因运行时间慢慢降低,换热器内的水流速度也需要考虑
作者: qq100150571    时间: 2019-8-15 22:23
你那电很贵吗?这么折腾冬天怎么办?印象中挖个井也不便宜吧。有点得不偿失。
作者: yang77778888    时间: 2019-8-16 03:35
00000000 发表于 2019-8-14 12:16
看楼上我回复的内容,换热装置被沉在井的最下部,如果最下部的井水慢慢升温了,应该是向上升的,看视频中 ...

井水是不会升温的,地下岩石会带走热量,
作者: chenxi0557    时间: 2019-8-16 03:39
这肯定是行的,不说放井里,就是地下埋几米都会有效果,但是热天快结束了,明年在搞吧
作者: 00000000    时间: 2019-8-16 15:09
wznanan 发表于 2019-8-15 17:04
两口井的方案是成熟.而且现在应该是被禁止的. 因为污染问题,一刀切了.
我见过有人提出更有意思的方案.就 ...

那就差不多了,用空气循环和用水循环几乎是一样的,但作为导热介质,水比空气理想多了。
作者: wznanan    时间: 2019-8-16 17:49
qq100150571 发表于 2019-8-15 22:23
你那电很贵吗?这么折腾冬天怎么办?印象中挖个井也不便宜吧。有点得不偿失。 ...

看地方吧.只要没结冰的话.冬天地下的温度比地面还要高一些.
作者: 温力口    时间: 2019-8-16 19:31
chenxi0557 发表于 2019-8-16 03:39
这肯定是行的,不说放井里,就是地下埋几米都会有效果,但是热天快结束了,明年在搞吧 ...

这个是冷热两用的,冬天可以吹暖气。。 。。。
另外,你的想法不实际,如果埋地下几米,过不了多久,那块地都是热的了。
作者: prc3    时间: 2019-8-21 11:12
wznanan 发表于 2019-8-15 17:04
两口井的方案是成熟.而且现在应该是被禁止的. 因为污染问题,一刀切了.
我见过有人提出更有意思的方案.就 ...

这想法不错,水井进气口大于井水,管子到房间   只需要气泵就行   不用内机    不过这个效率就不好说了
作者: 西林迷    时间: 2019-8-21 11:22
我本来以为是把水吹出来,然后就变凉了
看了你这个帖子,才觉得,我想错了
作者: loveggy    时间: 2019-8-21 14:13
我效果应该是有的,要做好保温,选好循环介质。室内可以用汽车散热水箱+风扇 。放在水井里 的换热装置要接触面积大,或者多加几组
作者: hzssj    时间: 2019-8-21 19:45
如果是流动得水还行,单井不流动会慢慢蓄热,温差变小导致没效果。就像发电厂冷却塔一样,必须要有很大温差才行。
作者: izebra    时间: 2019-8-25 19:57
这夏天都快过去了,楼主的家伙弄好了吗?
作者: 42936434    时间: 2019-9-14 23:35
道幽亭静 发表于 2019-8-13 19:09
一口井大不到哪儿去吧,那样用不了多久就没有多少效果了,毕竟冷井水不抽走的话,就不会有新的冷井水渗过来 ...

井中设泵,定时抽走。
作者: 冷水茶    时间: 2019-9-15 23:55
建议楼主直接开干,听别人的永远是停留在纸上。

这货我也想干,但是不做的可能性很大,因为我老家冬天用这个也靠不住,夏天基本不热。

至于井水温度上升后的问题,个人觉得不用担心,因为水井周围的水和土壤会把热量带走。
作者: 道幽亭静    时间: 2019-9-16 08:56
本帖最后由 道幽亭静 于 2019-9-16 08:58 编辑
42936434 发表于 2019-9-14 23:35
井中设泵,定时抽走。

我还是觉得效果不大。
作者: 吾见刚正    时间: 2019-9-16 11:13
是铁管吗?时间不长就锈坏了:sweat:
作者: 804535027    时间: 2019-9-16 20:41
个人建议要么抽水上来循环,要么用一级能效空调,1.5匹一级两千块钱就可以了,只要不是特别暴晒一个月开着一百多电费最多两百,现在做水空调也不划算了,水空调水泵得五百瓦,二十四小时用也得十度电,算下来跟空调省不了多少,空调还简单干脆,水空调还得两口井,以前做水空调是空调不普及,很贵,费电,现在一级能效省电又不贵,没必要折腾了
作者: fryefryefrye    时间: 2019-9-17 16:14
并不是有排水管,就一定能排水的。

楼主需要学习一个新的概念叫做:“露点”。 只有把空气降温到露点温度以下的时候,才能带走空气中的水分。

不同温度湿度条件下露点温度是不一样的。网上有表格可以查。

以室温26度为例: 湿度60%的露点温度为17度, 湿度40%露点温度为11度。

也就意味这你的循环水温必须低于17度才能把湿度降低到60%,要低到11度才能降低湿度到40%。

一般来说井水达不到这个条件的。

另外很多别墅装的打井空调,是有压缩机的,只不过用井水代替普通空调的空气冷却,还是能大大节约耗电量的。
作者: fryefryefrye    时间: 2019-9-17 16:20
00000000 发表于 2019-8-14 13:17
非常感谢您的耐心回复,事实上,因为是家用,并且是卧室用,空调并不会开很久,最多是夜里睡觉8个小时, ...

这东西可以算出来的。以我家为例,一个保温良好的房间,变频空调一夜运行基本上都是200瓦,能效比按3算,总共制冷量为:
0.2*3600000*3*8 = 17280000 焦耳。

假使井里有水2吨,水温上升17280000/4.2/2000000 =  2 度。
作者: 吸铁石    时间: 2020-2-7 21:08
井水常年温度20-23度左右,温差太小传递热量会比较慢。另外换能管道细长有利于增加交换面积和时长,但同时增加管道阻力,另外较多的换能器管道中的水质量也蛮可观,刚启动时也需要较高的水泵功率。如楼上所述,还是搞地源能空调代替空气能空调为好。:lol:
作者: dsdzhp    时间: 2020-2-7 22:00
敢想敢干,多试错
作者: fengwx2008fe    时间: 2020-2-8 08:25
是否可以放地面上提水喷淋的方式这样边界层薄且在下落过程散热面积也也
作者: whgf    时间: 2020-2-8 11:00
这个制冷效率要比常规的空调高。
作者: 望港    时间: 2020-2-8 11:06
井水流动性差!可交换的热容积太小。
作者: lijincan666    时间: 2020-2-9 23:25
小王是胖子 发表于 2019-8-13 18:16
不管怎么样,你这个操作精神就值得赞。好羡慕有井水的人家呀。我家也农村的,井口不知道哪去了。 ...

你才牛批!
作者: yilingking    时间: 2020-2-10 10:59
盘管最大的麻烦是水垢不是生锈