标题: 家里的漏电保护器骗了我七八年 [打印本页]

作者: zzy_85569381    时间: 2019-8-23 11:26
标题: 家里的漏电保护器骗了我七八年
本帖最后由 zzy_85569381 于 2019-8-23 12:40 编辑

2011年时家里买的二手房,装修时,空开和漏保都没换。今年7月份,在家没事,想把家里的空开和漏保都换掉,因为有一个空开已经带不动客厅柜机了。换完后发现只要电视墙的插座一用就跳闸。百思不解。后来用网上买的插座测试仪,居然也显示接线正确,没有发现零线和地线反了,后来对调接线后正常不跳闸了。拆开换下来的漏保才发现,里边早已经烧了,怪不得不跳呢,原来七八年来,家里都处于无漏保的状态(幸亏个别设备都有独自的漏保插座),电视墙的插座就这么用来七八年。还一个问题,现在的家用智能电表检测不到一火一地用电吗?看来可以偷电了:titter:
[attach]355741[/attach]

[attach]355742[/attach]

[attach]355743[/attach]

[attach]355744[/attach]

[attach]355745[/attach]

[attach]355746[/attach]

[attach]355747[/attach]

[attach]355748[/attach]

[attach]355749[/attach]

[attach]355750[/attach]

[attach]355751[/attach]

[attach]355752[/attach]

[attach]355753[/attach]

[attach]355754[/attach]



作者: 浪迹天涯6    时间: 2019-8-23 11:30
绿色的那个压敏电阻留着价值5毛钱
作者: zhao4515    时间: 2019-8-23 11:36
电表火地跟火零接错了一样走表吧,毕竟在供电变电站那地方零线也是接地的,而且电表检流电阻也在火线上,除非电表接错,否则应该不会影响计费。
作者: 北斗    时间: 2019-8-23 11:43
你以为一火一地用电电表就不计量啦?错
LZ把红圈里的电磁铁详细拍一下看看好吧,谢谢。

[attach]355781[/attach]

作者: upzx    时间: 2019-8-23 11:45
老货质量还是不错的,烧是烧了。
作者: sylphy023    时间: 2019-8-23 11:46
老表不检测,但是只要相线上有电流就计费,现在的新表发现不平衡了还给把这部分专门记成偷电量
作者: ljlun    时间: 2019-8-23 11:54
偶已经在无漏保环境下生存了19年:lol:
等牙膏ing
作者: solarshen666    时间: 2019-8-23 12:02
现在电表能显示火线电流和零线电流的,只要检测出电流不一致就认为是偷电,短时间不会来处理,等你用过一段时间再来,罚死你。:lol:
作者: 200birds    时间: 2019-8-23 12:02
本帖最后由 200birds 于 2019-8-23 12:04 编辑

我家一般是四层漏电保护,第一层是总闸,是供电局装在电表下的,第二层是家里的总闸,装在配电箱,第三层是每个房间的单独漏保,第四层则是家电自带的漏保或者改装加的漏保插头
漏保一般要求一月测试一次,我比较懒,加上装的比较多,基本上半年测试一次


作者: aacyxjz    时间: 2019-8-23 12:06
谢谢分享,看来还是得定期检查。
烧得好惨,安慰一下
作者: 轻烟    时间: 2019-8-23 12:08
应该定期测试,每年一次不算多
作者: 生物圈    时间: 2019-8-23 12:34
这个要求一个月按一次的,看来你一次都没测过

作者: 128    时间: 2019-8-23 12:51
人们牌,杂点。买人民牌,标有一月一试。
作者: fqxxqwy    时间: 2019-8-23 12:55
都是从没漏保的年代过来的,自己小心才是最好的,别太相信设备
平时修东西,220的就算是跟我说断电了,我也要测一下再上手的,因为有可能断电断了一路,有可能开关状态是关了,但是实际坏了粘连了。。。。。。
作者: techon    时间: 2019-8-23 13:13
七八年没按过一次。。。
楼主这是有多懒:sweat:
作者: 灰果果    时间: 2019-8-23 13:59
网上买的插座界线测试仪,如果地线和零线接错了,也显示正确:dizzy:
作者: 卫星123    时间: 2019-8-23 15:01
漏保一般要求一月测试一次,是你的事
作者: 四灵通    时间: 2019-8-23 15:51
如果烧成这样,7年没发现,那只能说你没按规范做啊。      漏保规定每月测试一次脱扣,你这都炸管了,肯定不会脱扣了。
作者: 四灵通    时间: 2019-8-23 15:54
灰果果 发表于 2019-8-23 13:59
网上买的插座界线测试仪,如果地线和零线接错了,也显示正确

因为地线和零线本来就是远端合一的存在。   一般的验电器是测不出来的。


一般测零都是上总线那里断开,直接拉线量线路本身,有设备就没法测了。       所以我查家里旧房查了好长时间。
作者: 四灵通    时间: 2019-8-23 15:56
fqxxqwy 发表于 2019-8-23 12:55
都是从没漏保的年代过来的,自己小心才是最好的,别太相信设备
平时修东西,220的就算是跟我说断电了,我也 ...

不止是要用电笔扎,如果配电箱没人,我甚至会拆线,用短接插头插入作业旁边的插座,避免有人手欠。
作者: redqqee    时间: 2019-8-23 16:06
看用料还行啊。。。应该正品货
作者: kcjkcj    时间: 2019-8-23 16:34
看来你家用电量很大啊
作者: zsljm    时间: 2019-8-23 16:37
俺每年都会测试一次:lol:
作者: rshu    时间: 2019-8-23 16:45
sylphy023 发表于 2019-8-23 11:46
老表不检测,但是只要相线上有电流就计费,现在的新表发现不平衡了还给把这部分专门记成偷电量 ...

这么牛逼的吗?
作者: girlstorm    时间: 2019-8-23 16:47
接线那个螺丝很强大。
作者: x067    时间: 2019-8-23 16:47
看起来不错,求包邮赠送。
作者: qrut    时间: 2019-8-23 17:45
烧成这样了~
作者: 工具小白    时间: 2019-8-23 19:01
论每月按一次的重要性,我也是偶然发现我家的按下按钮不跳闸了,拆开检查发现是按钮的线脱焊了:sweat:
作者: lmy2003    时间: 2019-8-23 19:40
触点烧得有点严重
作者: smxb33    时间: 2019-8-23 19:41
里面的东西 做一个 高频收音机 正好!
线圈  空气单联 !
作者: 温力口    时间: 2019-8-23 20:37
一地一火是否能偷电,我不清楚。但是,一公一母倒是可以偷情的。。。。。
作者: 衡水家维    时间: 2019-8-23 21:22
没看明白怎么一线一地?过LH的最终还是两根线啊
作者: 13110056979    时间: 2019-8-23 21:38
sylphy023 发表于 2019-8-23 11:46
老表不检测,但是只要相线上有电流就计费,现在的新表发现不平衡了还给把这部分专门记成偷电量 ...

确实牛逼国家电网的表同时监测零火,只要电流不平衡就报警偷电,后台有记录
作者: snowrose2000    时间: 2019-8-23 22:01
四灵通 发表于 2019-8-23 15:56
不止是要用电笔扎,如果配电箱没人,我甚至会拆线,用短接插头插入作业旁边的插座,避免有人手欠。 ...

这是个很靠谱的办法。
作者: mhtlov    时间: 2019-8-24 00:00
真吭人啊,谁的做工
作者: lookball    时间: 2019-8-24 00:15
四灵通 发表于 2019-8-23 15:54
因为地线和零线本来就是远端合一的存在。   一般的验电器是测不出来的。

这方法好,可以避免意外发生,还能吓一下手欠的人:lol:
90年代我们隔壁村子有个男的就遇到过这种情况,以前农村一般用的是带保险丝的闸刀开关,他打起闸刀就回屋里接线,然后有小屁孩拿棍子把闸刀给捅合闸了,他当时手臂缠着电线完全甩不掉,多亏他是站在凳子上,触电后倒地把线给扯断了才捡回一条命,外面那小屁孩不懂事还在傻傻的看,这男的过一会清醒了就看到小屁孩了,然后怒火中烧,抄起一担挑冲出去,小屁孩知道不妙立马撒腿就跑,村里人见到这事就把男的拦住了,要不小屁孩肯定被打死,身上已经挨了几棍子了,肩膀和脚都肿了,了解情况后他爹赔了100块给那男的,后来小屁孩小学没念完就跟着他叔叔出去打工了,因为那男的总想找机会揍他:lol:
作者: liyuqing0318    时间: 2019-8-24 09:09
浪迹天涯6 发表于 2019-8-23 11:30
绿色的那个压敏电阻留着价值5毛钱

就你眼尖!
作者: xueyuking    时间: 2019-8-24 10:21
听得好怕怕,我从来就没测试过,也不会测试,就是有过几次跳匝,推回去就是了,请教各位大佬,家里的配电箱是怎么测试的。
作者: lemontreenm    时间: 2019-8-24 11:12
200birds 发表于 2019-8-23 12:02
我家一般是四层漏电保护,第一层是总闸,是供电局装在电表下的,第二层是家里的总闸,装在配电箱,第三层是 ...

电表那就一个空开,哪来的漏保。
作者: g6666    时间: 2019-8-24 17:26
电器要按正规操作来,不是你说怎么就这么滴。
作者: lily    时间: 2019-8-24 17:32
好牛,请问怎样拆开才能让外壳保持完整?
作者: snow2sun    时间: 2019-8-24 18:46
好像我家的人民面板开关上面的标志不是这个字体啊
作者: sternmd    时间: 2019-8-24 18:54
十年前刚搬进小区装修时,偶尔看到一大堆敲烂了的漏电保护器残骸,捡了一堆这些电路板,全都是4007
作者: 沙漠臭屁虫    时间: 2019-8-24 21:35
还好发现了,排除了安全隐患
作者: iceecream    时间: 2019-8-24 21:35
200birds 发表于 2019-8-23 12:02
我家一般是四层漏电保护,第一层是总闸,是供电局装在电表下的,第二层是家里的总闸,装在配电箱,第三层是 ...

总闸用漏保,一路分支漏电,全家跳闸?
作者: smxb33    时间: 2019-8-24 21:38
sylphy023 发表于 2019-8-23 11:46
老表不检测,但是只要相线上有电流就计费,现在的新表发现不平衡了还给把这部分专门记成偷电量 ...

老式机械表,仅接火线,零线接暖气管子(20多年前啦),灯照样亮,表正常走。
作者: xuan118    时间: 2019-8-24 21:46
漏保一般要求一月测试一次
作者: lwk28    时间: 2019-8-25 00:24
这个楼主就庆幸了,这个案例告诉我们有时眼见也不一定为实。
作者: 拆机专家123    时间: 2019-8-25 08:50
看了贴 我决定按下我家的 也有5,6年了没按啊,还好还好:lol::lol:都是好的
作者: followwing    时间: 2019-8-26 10:51
刚开始会每月按次,过半年谁还去按它。

前段时间老屋二十年前的铝线不行了,带电换线,为了方便换线,装个明装电箱,用1p的空开,叫老人帮关下在换这路电(先换了主线,接好电,有空换分线),竟然多关了几个,吓得我自己爬下楼梯自己去送,然后把盖子盖上用胶布粘掉,老人上年纪,有点糊涂,怕他突然去给我打开,虽然电不死,也吓死人
作者: 7722yuli    时间: 2019-8-26 11:11
这玩意都烧这样了,按测试开关不跳吗?我家的漏保我估计也有问题。我用即热式热水器,用一段时间,用手摸角阀会有麻酥酥的感觉,但是漏保不跳闸。花洒没问题,水也没问题。只有壳体和角阀会有麻酥酥的感觉
作者: lifjt    时间: 2019-8-29 18:05
楼主想多了,一火一地照样正常计量。我才10来岁的时候就实验过了。
作者: 543624636    时间: 2019-8-29 20:53
哈哈,比我好多了,毕竟起过作用,我是被装修工人骗了8年多,09年装修的房子,一直也没去动过漏保,去年M币换了一个插座测试仪,发现漏报不跳,直接按漏报的测试按钮也以为坏了,下单买了个新的准备换上时才发现原来漏报只接了空开的线,难怪漏保不起作用
作者: okok365    时间: 2019-8-30 15:40
漏电保护是一定要的。没烧别的电器。老大挺幸运
作者: okok365    时间: 2019-8-30 16:09
老大。品益的定时开关插座,有10元优惠。优惠券链接https://uland.taobao.com/coupon/ ... 7459efeeecbc1ccb294
作者: zzy_85569381    时间: 2019-8-30 16:21
okok365 发表于 2019-8-30 16:09
老大。品益的定时开关插座,有10元优惠。优惠券链接https://uland.taobao.com/coupon/edetail?e=TUxYsnq6vY ...

你害我又花了9.8元,哈哈:loveliness:
作者: okok365    时间: 2019-8-30 16:27
呵呵。早上就想发你了啊。你不看消息。后来发拆机版块,还被删贴。
郁闷。qurt大神有破解贴,值得啦。
作者: zzy_85569381    时间: 2019-8-30 16:28
okok365 发表于 2019-8-30 16:27
呵呵。早上就想发你了啊。你不看消息。后来发拆机版块,还被删贴。
郁闷。qurt大神有破解贴,值得啦。 ...

拍了,准备到手了,也改一下
作者: okok365    时间: 2019-8-30 16:31
必须改。不改不舒服。
作者: oaz123    时间: 2019-8-30 16:33
我前2年也是漏电保护器经常跳,15年买的二手房,想到原房主在家里卖茶叶,有2台大功率制茶机,发现漏电保护器接口烧黑了,换上就好了
作者: zzy_85569381    时间: 2019-8-30 21:46
oaz123 发表于 2019-8-30 16:33
我前2年也是漏电保护器经常跳,15年买的二手房,想到原房主在家里卖茶叶,有2台大功率制茶机,发现漏电保护 ...

我的那个触点也黑的严重
作者: ynyxhx    时间: 2019-8-31 10:41
本帖最后由 ynyxhx 于 2019-8-31 17:11 编辑

看样子,虽是老货,早期老产品,质量也不差!
用电无小事,以前没那么多的用电器,老产品跟不上现代潮流,为了安全,该换还得换!
作者: 往往1982    时间: 2019-8-31 12:17
我在上海租的房子保险丝老是烧断,我一气之下把保险丝换1.5的铜丝上去,这下安逸多了!再也不挑了。
作者: ynyxhx    时间: 2019-8-31 17:14
往往1982 发表于 2019-8-31 12:17
我在上海租的房子保险丝老是烧断,我一气之下把保险丝换1.5的铜丝上去,这下安逸多了!再也不挑了。 ...

也是,保险式的其实不保险,过流才有用,相反保险给人的感觉只会添麻烦!
换合适的铜线是当时最好最大胆而最无耐的选择!
因为当时的产品就这样,没得选!
作者: 触景情伤    时间: 2019-8-31 17:57
铭牌上都有:每月测试一次…
作者: 生活在北方    时间: 2019-9-1 22:30
正泰的应该不错吧
作者: rabbit2016    时间: 2019-9-10 08:33
想想都觉得后怕,太吓人了。
作者: 小鼯    时间: 2019-9-10 12:56
要定期检查漏保,每个月按一下测试按钮
作者: luguochi    时间: 2019-9-27 05:20
四灵通 发表于 2019-8-23 15:56
不止是要用电笔扎,如果配电箱没人,我甚至会拆线,用短接插头插入作业旁边的插座,避免有人手欠。 ...

没想到还有这样的方法。以前换家里的支架头把闸刀拉下了,结果在接线的时候我哥合闸把我电了个半死,躺地上十多分钟都起不来:sad:
作者: yjm123    时间: 2019-9-27 06:05
宝塔钻很不错啊
作者: jie_chencn    时间: 2019-9-27 07:00
漏电保护器每三个月测试一次,这个是常识。
作者: goodday123    时间: 2019-9-27 08:14
大多数漏保器外壳上有标注建议每30天按一次检测按钮的
作者: 海洋dz    时间: 2019-9-27 08:31
触目惊心,试问这样的漏保有安全保障么?
作者: 有点不烧    时间: 2019-10-14 23:20
国货质量一直这样,从来没有超越过!
作者: sjtx1971    时间: 2019-10-15 11:02
lemontreenm 发表于 2019-8-24 11:12
电表那就一个空开,哪来的漏保。

正规的应该有,我见过电业局小区的配电箱,那个防雷,过欠压保护,漏保,真齐全,尤其是那个漏保快有脸盆大了,看着很高端,还有漏电流调节功能,可我们家的,只有一家一个电表和一个空开:mad:
作者: 邢宝伟    时间: 2019-10-15 13:34
一火一地电表照样转。偷不了电。
作者: chengbaisi    时间: 2019-10-15 23:25
家里的漏保怀疑是假的,连短路都不保护,一短路家里闸没跳,一层楼的电都断了。
作者: 中心小学    时间: 2019-11-23 09:34
一个非常重要的信息“现在的家用智能电表检测不到一火一地用电”
作者: bfantasy    时间: 2019-11-23 11:52
solarshen666 发表于 2019-8-23 12:02
现在电表能显示火线电流和零线电流的,只要检测出电流不一致就认为是偷电,短时间不会来处理,等你用过一段 ...

也就是说,除了正常的电费,还可以多个罚款收入。而且很大,是吧
作者: bfantasy    时间: 2019-11-23 11:53
lemontreenm 发表于 2019-8-24 11:12
电表那就一个空开,哪来的漏保。

有的,在电表前面,我家跳过。然后 我自己把他推上去了。
作者: lemontreenm    时间: 2019-11-23 16:57
bfantasy 发表于 2019-11-23 11:53
有的,在电表前面,我家跳过。然后 我自己把他推上去了。

那个是空开,不是漏保。供电局才没那么好每家每户装漏保呢
作者: 修修还能用    时间: 2019-11-23 21:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zengrx8888    时间: 2019-11-23 21:50
我们现在这都全改数字表了,想偷电难啊!:sweat:
作者: 42936434    时间: 2019-11-23 21:58
zhao4515 发表于 2019-8-23 11:36
电表火地跟火零接错了一样走表吧,毕竟在供电变电站那地方零线也是接地的,而且电表检流电阻也在火线上,除 ...

现在可是智能电表,零线要进电表,地线不进,如果火线电流大于零线电流,说明偷电,很快电老虎就得找你说一二三了
作者: 42936434    时间: 2019-11-23 22:01
iceecream 发表于 2019-8-24 21:35
总闸用漏保,一路分支漏电,全家跳闸?

漏保分级的,所谓T1,T2等级别,正常情况是分支T2跳闸而总闸T1不会跳,除非T2失效。当然不按规范接线的另说。
作者: hellozwt    时间: 2020-10-13 20:12
烧成这样直接换新的了,我这里有电路板也有互感器