看了很多坛友都在讨论铸铁管和PPR啥的,我也有个土木上的需求,麻烦下各位网友.

2.5米长,5米宽 10个平方的房间.
中间有个承重墙,承重墙是有门的.
两边的预制板,正好搭在承重墙上.

我想把承重墙拆了改成4根16号Q235工字钢.

步骤
1:两边先加上2个16#工字钢
2:拆除承重墙
3:承重墙位置再加2根16#工字钢

不知道是否可行.

另外搜索了其他人的方案得知:
1:预制板集中载荷200KG平方
2:16号工字钢2.5米跨度中心承重3吨

理论上单根工字钢已经远满足载荷要求.

现在4根工字钢的设计强度,理论上已经超过标准的1.5倍
现在只不过是网上找到的资料
我在想有没有懂工程力学的能帮忙算下具体的承重是否能符合要求.


[attach]364307[/attach]

另外如果谁能算出受力载荷,送M币,同时也交个朋友.


情况补充:
1:2楼(楼上)已经将这面墙拆掉了,所以楼下的重量应该不大
2:2楼(楼上)的预制板铺设方向是竖着铺的,和我的相反
3:楼上的情况是 预制板上贴瓷砖,也就是至少楼板厚度是:预制板+5cm的水泥磁砖
4:楼房情况  住1楼,总高6楼,砖混结构
5:墙面情况,承重墙是24cm宽度的(连水泥粉层)的墙面,一侧有宽度90cm的门洞一个.
6:楼房年代 1990年造,砖混,建造质量还算可以.

加固补充:
1:每根工字钢腰间空余位置插2根14mm的螺纹钢,并用混凝土填充增加强度
2:当中2根工字钢中间使用若干14mm螺纹钢,并填充混凝土,可以作为混凝土梁使用

这样整体强度,我预估可以达到要求.就是没有科学论证.


作者: fenovo    时间: 2019-8-29 15:19
私改承重墙是犯法行为,为已好,为他人好,请打住!!!
作者: 拆机大王    时间: 2019-8-29 15:23
fenovo 发表于 2019-8-29 15:19
私改承重墙是犯法行为,为已好,为他人好,请打住!!!

2楼,楼上已经将这面墙拆掉了.
这个房子设计不合理,5平方的客厅,5平方的小房间.

刚买的房子,老破小..
作者: fenovo    时间: 2019-8-29 15:32
拆机大王 发表于 2019-8-29 15:23
2楼,楼上已经将这面墙拆掉了.
这个房子设计不合理,5平方的客厅,5平方的小房间.


可以去告他,但你自已别这样做。

违反《建设工程质量管理条例》,造成严重后果的涉嫌“以危险方法危害公共安全罪”。
《建设工程质量管理条例》
第六十九条 违反本条例规定,涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程,没有设计方案擅自施工的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款;房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的,责令改正,处5万元以上10万元以下的罚款。
有前款所列行为,造成损失的,依法承担赔偿责任。 《刑法》
作者: fenovo    时间: 2019-8-29 15:58
本帖最后由 青柠 于 2019-9-5 14:12 编辑

因工作关系,本人曾租住过上海市昭化路18号,砖混结构,很多业主把承重墙双墙打掉一半,以扩大室内面积,而致隔音效果奇差,人家夫妻动作片声音清清楚楚,联系过业主,业主也没办法,家家都这样打.
作者: fenovo    时间: 2019-8-29 16:10
本帖最后由 青柠 于 2019-9-5 14:12 编辑

承重墙对楼房的坚固性,是工字钢不可替代的,地震来了就知道了.
作者: guojizhou    时间: 2019-8-29 17:00
1、工字钢的1.5倍的裕量是不够的,2、工字钢的刚度远不及墙体,即使楼板不垮塌也会造成楼板和墙体裂缝。
作者: 拆机大王    时间: 2019-8-29 17:50
guojizhou 发表于 2019-8-29 17:00
1、工字钢的1.5倍的裕量是不够的,2、工字钢的刚度远不及墙体,即使楼板不垮塌也会造成楼板和墙体裂缝。 ...

不是1.5倍.是单根1.5倍,现在有4根. 如果均匀受力的话,6倍都不止的余量.

而且我也想过在工字钢侧面填充14mm的钢筋混凝土来提高承载力.
我估计最后的总余量应该有6倍.但是又不能确定.

墙改梁不是开玩笑,我尽管查过资料算过.但是总觉得不放心.
作者: 拆机大王    时间: 2019-8-29 17:53
fenovo 发表于 2019-8-29 16:10
承重墙对楼房的坚固性,是工字钢不可替代的,地震来了就知道了,老兄不会像上海人这么龌龊吧,请原谅我的直 ...

这个里面不存在噪音污染问题.
我是在自己房子里拆掉一个1.4米的墙(有门洞占1米)

再者把承重墙双砖敲成单砖会降低房子的抗震性.
并且如果是高层的,会改变墙面重心,比较严重的.

一般来说我也不想敲掉这面墙,但是这个墙设计过于不合理.
不敲的话客厅5平方,旁边一个小房间5平方,客厅就会很难看.
敲的话,又怕裂缝什么的.

总之想论证一下,这个方案是否稳妥.
作者: fenovo    时间: 2019-8-30 15:50
拆机大王 发表于 2019-8-29 17:53
这个里面不存在噪音污染问题.
我是在自己房子里拆掉一个1.4米的墙(有门洞占1米)

预制板是解放前的房子吧,用几根工字钢代替承重墙,那么工字钢的受力都在基础上,而且十分集中,承重墙受力可是分散的,万一基础不结实,或者工字钢弯曲,塌楼成为必然。
作者: 拆机大王    时间: 2019-8-30 15:56
fenovo 发表于 2019-8-30 15:50
预制板是解放前的房子吧,用几根工字钢代替承重墙,那么工字钢的受力都在基础上,而且十分集中,承重墙受 ...

塌楼是不可能的.
工字钢受力也不是集中的,也是分摊受力的.

再者16#工字钢 中心集中受力,在中心部分3.2吨不变形.
预制板,任何一点受力都不能超过200KG
就算预制板+水泥+磁砖 全部加起来重量不会超过700KG

再者受力的话,也不是中心受力,预制板受力也是平均负载的.
即便下面不是剪力墙是工字钢,问题也不大,工字钢+钢筋混凝土梁结合的.
不单单是工字钢.

即便如此,工字钢我用了4条 16#的,楼房坍塌可能性为0.
作者: fenovo    时间: 2019-8-30 16:03
预制板集中载荷200KG平方,是否计算错误,据我所知,理论值加几倍安全系数啊,你楼上楼板总重量能计算出来吗?几根柱子分担,每根承重多少?
作者: 拆机大王    时间: 2019-8-30 16:11
本帖最后由 拆机大王 于 2019-8-30 16:27 编辑
fenovo 发表于 2019-8-30 16:03
预制板集中载荷200KG平方,是否计算错误,据我所知,理论值加几倍安全系数啊,你楼上楼板总重量能计算出来 ...

可以算的.
一立方钢筋混凝土重量是2.5吨.
预制板厚度15cm,上层水泥+磁砖厚度一般不超过7cm,就算是10cm
那么楼板整体厚度就是16cm.
预制板是空的,就算预制板是实心的钢筋水泥,这个分量大概是400KG(一平方)

房间总平方数是10,也就是上面的分量全部集中在一个平方上,也就4吨.
预制板占一半面积,也就是预制受到的全部力是2吨,这两吨一头在墙上,一头在梁上,那么墙和梁各承重1吨.

16#工字钢中心承重是3吨,整个工字钢承重是1吨,余量有3倍都不止.



16#工字钢单根,中心集中载荷3吨,但是楼上的负荷大概1吨
余量3倍了.

加上有4根工字钢,12倍的余量,加上混凝土的梁,余量估计有13倍都不止.
怎么可能坍塌.

作者: fenovo    时间: 2019-8-30 16:19
住地面那层吧,你这是砖混结构,应该算六层楼总重,所有承重墙长度加起来,能得出每米承重,自已不要瞎搞,找专业公司吧,修复古建筑的公司,他们能把古建筑挪动上百米都没问题,他们有办法。
作者: 拆机大王    时间: 2019-8-30 16:26
fenovo 发表于 2019-8-30 16:19
住地面那层吧,你这是砖混结构,应该算六层楼总重,所有承重墙长度加起来,能得出每米承重,自已不要瞎搞, ...

楼上没墙,楼上只有楼板,他没墙我也要算他墙的重量吗?
作者: 拆机大王    时间: 2019-8-30 16:39
16#工字钢跨度2.4米的承重,有人算过,各位懂的看看对不对.
他的结论是,线载荷 3.6吨,集中载荷4.3吨.

此梁为稳定控制,可承载36KN/M 的线荷载 和 43KN的跨中集中荷载
跨度为 2.4 M
截面为 普工16
截面Ix = 1.13e 007 mm4
截面Wx = 141250 mm3
面积矩Sx = 80125.6 mm3
腹板总厚 6 mm
塑性发展系数 γx = 1.05
整体稳定系数 φb = 0.877902
由最大壁厚 9.9 mm 得:
截面抗拉抗压抗弯强度设计值 f = 215 MPa
截面抗剪强度设计值 fv = 125 MPa

线荷载:
剪力范围为 -43.495--43.495 KN
弯矩范围为 -26.097--0 KN.M
最大挠度为 6.72661 mm (挠跨比为 1/356)
由 Vmax x Sx / (Ix x Tw) 得
计算得最大剪应力为 51.4021 MPa 满足!
由 Mx / (γx x Wx) 得
计算得强度应力为 175.96 MPa 满足!
由 Mx / (φb x Wx) 得
计算得稳定应力为 210.454 MPa 满足!

跨中点荷载
剪力范围为 -21.795--21.795 KN
弯矩范围为 -25.977--0 KN.M
最大挠度为 5.36567 mm (挠跨比为 1/447) 由 Vmax x Sx / (Ix x Tw) 得
计算得最大剪应力为 25.7572 MPa 满足!
由 Mx / (γx x Wx) 得
计算得强度应力为 175.151 MPa 满足!
由 Mx / (φb x Wx) 得
计算得稳定应力为 209.486 MPa 满足!
作者: fenovo    时间: 2019-8-30 18:27
拆机大王 发表于 2019-8-30 16:26
楼上没墙,楼上只有楼板,他没墙我也要算他墙的重量吗?

问题是砖混结构你变成了工字钢预制板结构,是个不稳定结构,几乎没听说过。
预制板本身重量,与工字钢形成的剪切力听说过吗?
作者: fenovo    时间: 2019-8-30 18:59
通俗点说吧,等同于预制板铺在工字钢上,不是有机结合,预制板两头往工字钢磕,像把剪刀。
作者: 玛德陛下    时间: 2019-8-30 21:50
我们这边地基都挖了都没有事,也没有人管。你放心大胆的干吧。
作者: 拆机大王    时间: 2019-8-31 15:07
有梁,今天确认过了。回头两边加点2条工字钢
作者: khxrmyyxsp    时间: 2019-9-1 17:37
论坛里卧虎藏龙啊,顶一个,谢谢坛友的无私奉献,说句实话,其实塌不塌不关坛友的事,可是还是很多坛友,手工打字从技术角度分拆写了很多劝言,总之一句话,安全大于天!
作者: fenovo    时间: 2019-9-1 21:39
[attach]369378[/attach]

作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 11:56
fenovo 发表于 2019-8-29 16:04
因此,我一直瞧不起上海人。

惊现地域狗
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 13:21
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 11:56
惊现地域狗

吃饭买单肯定上厕所,冒险工作缩在后面,这就是上海人,小里小气的,普遍现象。
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 13:28
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 11:56
惊现地域狗

深圳这里电台主持也教人如何识别上海人,笑谈!本人在上海工作两年,亲身体验,所言非虚。
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 13:29
fenovo 发表于 2019-9-3 13:21
吃饭买单肯定上厕所,冒险工作缩在后面,这就是上海人,小里小气的,普遍现象。 ...

哪个地方都有好人坏人,你能保证你的产地都是优良品种吗?你是个什么德行还不一定呢,最讨厌你这种一竿子全打死的地域黑,从你的言语就能判断你的德行也好不到哪里,这种话网上说说顶多让人骂一顿,上海去喊会被人打死的。
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 13:38
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 13:29
哪个地方都有好人坏人,你能保证你的产地都是优良品种吗?你是个什么德行还不一定呢,最讨厌你这种一竿子 ...

你错了,我能做到比上海人还上海人,利用上海人,赚上海人的钱。
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 13:49
fenovo 发表于 2019-9-3 13:38
你错了,我能做到比上海人还上海人,利用上海人,赚上海人的钱。

言语中处处透露出自大狂妄,你这样的人能利用的了谁?说两句话就让人反感,总是绝对化用词包装自己贬低别人,最多赚个别人的厌恶。
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 13:54
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 13:49
言语中处处透露出自大狂妄,你这样的人能利用的了谁?说两句话就让人反感,总是绝对化用词包装自己贬低别 ...

我说的是事实,我的门坎比上海人精明的多,但是,比上海人大气,思路超前上海人n倍,嘿嘿,没这点底气敢去上海吗?不过心底里我确实蔑视上海人,贴标签。
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 13:55
fenovo 发表于 2019-9-3 13:54
我说的是事实,我的门坎比上海人精明的多,但是,比上海人大气,思路超前上海人n倍,嘿嘿,没这点底气敢去 ...

狂妄的地域狗
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 14:05
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 13:55
狂妄的地域狗

非也,上海有大机场,航班多,交通方便,随时可以飞往全国各地;有大银行,调钱方便,这是去上海理由,至于人嘛,普通人跟本不要踩,无甚大用。
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 14:07
fenovo 发表于 2019-9-3 14:05
非也,上海有大机场,航班多,交通方便,随时可以飞往全国各地;有大银行,调钱方便,这是去上海理由,至 ...

再来上海打死你
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 14:14
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 14:07
再来上海打死你

哦!不好意思,你是上海人嘛?我在静安区有房,静安公园附近,上海太热,现空着,秋后来。
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 14:15
fenovo 发表于 2019-9-3 14:14
哦!不好意思,你是上海人嘛?我在静安区有房,静安公园附近,上海太热,现空着,秋后来。 ...

滚。。。。。
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 14:20
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 14:15
滚。。。。。

:lol:上海人就这素质,我是去上海炒了两年房,赚了一间,你住那个区啊?
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 14:25
fenovo 发表于 2019-9-3 14:20
上海人就这素质,我是去上海炒了两年房,赚了一间,你住那个区啊?

这整个一个无赖,论坛怎么有你这样的东西,地域狗死全家!
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 14:26
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 14:25
这整个一个无赖,论坛怎么有你这样的东西,地域狗死全家!

静安高尚小区150平方,每月管理费两千多,很贵,有空吃饭,我请,你不用出钱。
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 14:32
fenovo 发表于 2019-9-3 14:26
静安高尚小区150平方,每月管理费两千多,很贵,有空吃饭,我请,你不用出钱。 ...

无赖的最高境界,多行不义必自毙,出门小心点吧,那天小命没了可就追悔莫及了,你住哪块我知道了,到时候发丧一定去,纸钱少不了你的。
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 14:41
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 14:32
无赖的最高境界,多行不义必自毙,出门小心点吧,那天小命没了可就追悔莫及了,你住哪块我知道了,到时候 ...

炒房国家允许的好吧,说话过过脑子好吧。
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 14:48
fenovo 发表于 2019-9-3 14:41
炒房国家允许的好吧,说话过过脑子好吧。

人去楼空真可悲
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 14:55
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 14:48
人去楼空真可悲

上海这鬼地方夏天热的够呛,让人怎么住啊,站在外滩,明珠塔对过吹过来的风桑那一般,远不如深圳好,懂个啥,没出过上海吧。
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 15:11
fenovo 发表于 2019-9-3 14:55
上海这鬼地方夏天热的够呛,让人怎么住啊,站在外滩,明珠塔对过吹过来的风桑那一般,远不如深圳好,懂个 ...

我说突然后背一股凉风刺骨阴森森,原来是你吹的,死者为大,言语多有冒犯,还望见谅,死人不和活人见识,上海太臭了,不适合您老,还请慢慢的飘回深圳,认祖归宗一路走好!
作者: fenovo    时间: 2019-9-3 15:16
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 15:11
我说突然后背一股凉风刺骨阴森森,原来是你吹的,死者为大,言语多有冒犯,还望见谅,死人不和活人见识, ...

哥门玩的可是上海妹,挣的是上海人的钱,爱咋说随你,再见!
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 16:40
fenovo 发表于 2019-9-3 15:16
哥门玩的可是上海妹,挣的是上海人的钱,爱咋说随你,再见!

上海卖的充气娃娃质量很好,钱,如今您都飘了,我烧给你就行了,都这层次了该歇歇了,毕竟也来了趟上海,回家路费我出了。
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-3 22:51
fenovo 发表于 2019-9-3 15:16
哥门玩的可是上海妹,挣的是上海人的钱,爱咋说随你,再见!

戳那娘额比
作者: fenovo    时间: 2019-9-4 14:39
jgcxfdsf 发表于 2019-9-3 22:51
戳那娘额比

戆巴子,册那娘枪毙驹!
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-9-4 17:23
fenovo 发表于 2019-9-4 14:39
戆巴子,册那娘枪毙驹!

地域狗死全家戳那娘额比
作者: qlkf    时间: 2019-9-4 23:19
真的是吃饱饭没事撑的
作者: 玛德陛下    时间: 2019-9-5 18:46
楼已经歪了
作者: weitao4113    时间: 2019-9-6 15:44
fenovo 发表于 2019-8-30 18:59
通俗点说吧,等同于预制板铺在工字钢上,不是有机结合,预制板两头往工字钢磕,像把剪刀。 ...

学过工程力学的都知道 简支梁  与铰支座受力不一样
不过4根工16的没问题。现在很多型钢混凝土都是这个原理浇筑的施工,当然这个前提是施工质量要保证
作者: fenovo    时间: 2019-9-6 23:19
khxrmyyxsp 发表于 2019-9-1 17:37
论坛里卧虎藏龙啊,顶一个,谢谢坛友的无私奉献,说句实话,其实塌不塌不关坛友的事,可是还是很多坛友,手 ...

理论力学,结构力学,材料力学都学过,很多时候无知者无畏,动承重墙一出问题就是大问题。
作者: fenovo    时间: 2019-9-6 23:29
weitao4113 发表于 2019-9-6 15:44
学过工程力学的都知道 简支梁  与铰支座受力不一样
不过4根工16的没问题。现在很多型钢混凝土都是这个原 ...

每栋楼都有最关键应力集中区,只有设计师知道,如果此区域结构受到破坏,就成为危楼。
作者: 拆机大王    时间: 2019-9-9 09:51
我好好的求助帖,变成这样了......
作者: dfigg    时间: 2019-9-9 11:04
房瘤逼的人如此,这类工程最好不要搞,搞也要专家来,不可大意
作者: 姜尚    时间: 2019-9-9 15:37
一共6层, 你如果是1层的话  建议不要动了, 如果是顶楼 随便吧
作者: lifjt    时间: 2019-9-10 16:53
建议还是不要发动承重,建筑方面我是门外汉,但是我凭感觉原来的墙体是分散均匀受力,改后工字钢的两端就成了集中受力,并且承重位置改变了,整楼重心也会改变。所以还是尽量不改为妙。
作者: guojizhou    时间: 2019-9-18 15:36
我没有对你的计算进行验算,但是你的计算已经说明中点下桡6mm左右,这样墙体和上层楼板会开裂,单独钢构件不宜和砖混结构混用,如果是必须的话可以考虑在工字钢上焊锚固件然后用砼包覆这样的形式有利于增强刚度。单独用工字钢的问题不在于强度,而在刚度不够。另外跟要注意两端支点强度。
作者: 道幽亭静    时间: 2019-9-19 12:44
本帖最后由 道幽亭静 于 2019-9-19 12:46 编辑

理论上受力确实无问题,但关键是形变问题啊。承重墙和工字钢在此处最大的区别就是一个无挠度,一个有挠度,挠度大的话会造成预制板间裂缝。要想尽可能控制挠度,需要更大号的工字钢。16#的估计偏小,再加2根也无效,除非摞起来受力。
作者: 道幽亭静    时间: 2019-9-19 12:51
“每根工字钢腰间空余位置插2根14mm的螺纹钢,并用混凝土填充增加强度”其实这根本达不到整体受力效果,只能说聊胜于无。
作者: guojizhou    时间: 2019-9-19 14:15
道幽亭静 发表于 2019-9-19 12:51
“每根工字钢腰间空余位置插2根14mm的螺纹钢,并用混凝土填充增加强度”其实这根本达不到整体受力效果,只能 ...

要有足够密度的锚固件,必须和工字钢形成整体,钢材抗拉,砼抗压,他们的共同作用可以提高刚度和强度,
作者: fenovo    时间: 2019-9-19 14:44
本帖最后由 fenovo 于 2019-9-19 14:46 编辑
拆机大王 发表于 2019-9-9 09:51
我好好的求助帖,变成这样了......

热心分析问题居然受到莫名攻击,真是好话难听。说实话,如你楼上有任何破坏,我以上分析可能成为告你的证词。

不要以为我热情过度,这是网上,实际生活中我不可能将分析示以它人,这里有知识产权问题,教会徒弟饿死师傅对不,得端着。:lol:

吹个牛吧,我解决了一栋楼的水管噪音问题,有偿的,很多人因水管噪音晚上睡不了觉,火气很大,我分析了一周时间,有一户改动了水管而导致,原因说出来可能出现群体事件,所以不便说,找个借口,收钱走人,包一年,两年回访,再没出现过水管噪音。




作者: fenovo    时间: 2019-9-19 15:44
fenovo 发表于 2019-9-19 14:44
热心分析问题居然受到莫名攻击,真是好话难听。说实话,如你楼上有任何破坏,我以上分析可能成为告你的证 ...

200户大楼,白天没事,一到晚上,整栋楼自来水给水管响声大作,连绵个把小时,过个把小时又来过,连续半个多月,特别是几乎定时的响,让这栋楼的人感到绝望,要搞清楚原因在那层楼,发生在那间房,没点功力是不行的。:lol:
作者: 拆机大王    时间: 2019-9-19 16:27
guojizhou 发表于 2019-9-18 15:36
我没有对你的计算进行验算,但是你的计算已经说明中点下桡6mm左右,这样墙体和上层楼板会开裂,单独钢构件 ...

6mm开裂....预制板的房子,预制板中间没有不开裂的.都是有一条裂缝的.


作者: 拆机大王    时间: 2019-9-19 16:33
道幽亭静 发表于 2019-9-19 12:44
理论上受力确实无问题,但关键是形变问题啊。承重墙和工字钢在此处最大的区别就是一个无挠度,一个有挠度, ...

别闹,一共才2.5米跨度,6倍余量还不够,那只能漫天花板都是工字钢了.
工字钢有挠度,承重墙同样有挠度.承重墙的挠度在,墙体并非是铁板一块,转体中间的砂浆同样存在挤压问题.
特别是30年前的房子,砖头中间填充物并非水泥砂浆,而是石灰砂浆,其抗压能力非常弱.

并且承重墙有沉降问题,而且很严重.
严重的沉降可以达到5厘米到10厘米.
如果是均匀沉降也就算了,但是我观察下来这种1990年的房子沉降都是不均匀的.
理由很简单,30年前的房子没有地基,即便是6层楼房.
很多房子都是低洼地区回填建筑垃圾造出来的.
建筑垃圾密度不一致,导致房屋沉降不均匀,这个是历史遗留问题.

所以说,讨论6mm挠度钢性的,对于这种房子来说,6mm不是事.




作者: 拆机大王    时间: 2019-9-19 16:34
fenovo 发表于 2019-9-19 14:44
热心分析问题居然受到莫名攻击,真是好话难听。说实话,如你楼上有任何破坏,我以上分析可能成为告你的证 ...

你应该去看看心理医生,我觉得是合适的.

作者: 拆机大王    时间: 2019-9-19 16:40
guojizhou 发表于 2019-9-19 14:15
要有足够密度的锚固件,必须和工字钢形成整体,钢材抗拉,砼抗压,他们的共同作用可以提高刚度和强度, ...

看了评论,还是你比较专业的.

工字钢强度绝对是够了,问题就在于两边墙体的受力.
实际上,我观察下来,这栋楼的这个地方都是四面墙体受力的.

1,3,5 楼的预制板是东西方向
2,4,6 楼的预制板是南北方向
其目的就在于让四面的墙体均匀受力,不然会导致墙体不均匀沉降.

设计是设计,结果是结果

结果就是,这个房子就是不均匀沉降的.
地上的水泥地坪空鼓严重,鼓起有3-5厘米.
并且每个房间鼓起的严重程度不一致.

地坪全部打掉后,发现底部是建筑垃圾,并且没有按照规范要求夯实地坪.
导致沉降不均匀.
只不过也无所谓了,30年的房子,早就过了沉降期了....



作者: fenovo    时间: 2019-9-19 17:19
拆机大王 发表于 2019-9-19 16:34
你应该去看看心理医生,我觉得是合适的.

话说三便谈如水,随便!
作者: fenovo    时间: 2019-9-19 17:40
拆机大王 发表于 2019-9-19 16:34
你应该去看看心理医生,我觉得是合适的.

尽管你不大礼貌,最后提醒一句,可以选择卖掉,另择新居,你搞这房子可能面临法律问题,就此别过,不必回。
作者: guojizhou    时间: 2019-9-20 07:50
拆机大王 发表于 2019-9-19 16:40
看了评论,还是你比较专业的.

工字钢强度绝对是够了,问题就在于两边墙体的受力.

我干这一行的,30年条形基础的砖混结构到这个时候基本沉降稳定了,如果你加的工字钢和空心楼板长度方向一致相对要好一点,你要是不在意日后工字钢上方墙皮开裂就问题不大,总体结构不会出问题。
作者: 华兄    时间: 2019-9-20 18:41
工字钢本身受力应该问题不大,问题是工字钢的受力如何传递到底层。原来墙体与底层的受力面积是墙厚成墙长,现在是工字钢两端往下传力,两端基本是点受力,不知道你工字钢两端的结构,不好判断,建议谨慎。
作者: apple5050    时间: 2019-9-21 18:29
fenovo 发表于 2019-9-1 21:39

你这个结构是最科学的。这个结构可以完全替代承重墙。只是施工难度有点大。
作者: mrliubin    时间: 2019-9-21 18:55
结构设计的看了半天才看懂。
有几个问题
1 工字钢不能替代承重墙,而且承重墙是连续的,破坏了结构垂直刚度,你用工字钢讲荷载传递到两端的墙体?结构平面外刚度破坏,承受水平力能力差很多,你无法弥补,地震风载都是水皮力
2 楼上是预制板,怎么搁?都是一头上搁承重墙的,你水平梁没了?
3 应该在墙位置坐门式框架,用HW型钢,工字钢不伦不类的,平面外稳定性很差,不推荐。而且钢结构和砖混没法有效结合,是个大麻烦。
反正不是太推荐,还是不要让别人知道,知道必整改。而且卖不掉。
作者: micro.mi    时间: 2019-9-22 00:11
楼主忽略了一个最最重要的问题,那就是虽然你用了工字梁分摊了你敲掉的这堵承重墙的承托,但是上面几层的承重墙还是在这个位置,这一段的跨梁是不足以承受以上楼层承重墙的下压剪力的。
另外,加工字梁也不科学,混凝土建筑加梁的工艺叫做“植筋”
作者: fenovo    时间: 2019-9-22 13:45
就讲就来,看看吧,傻X.
[attach]398168[/attach]


[attach]398167[/attach]

https://3w.huanqiu.com/a/1b9fb2/9CaKrnKmWUf?agt=20&tt_group_id=6739018432701809159
https://v.qq.com/x/page/z09291q4oa6.html



作者: lmy2003    时间: 2019-9-22 19:14
小白感觉好危险,房子DIY风险太大了
作者: 革命干部    时间: 2019-9-29 11:03
1楼还是预制板结构,还是承重墙,还想这么搞,楼主胆子好大,不说安全问题,如果被人投诉掉,分分钟叫你改回原状
作者: zpkun    时间: 2019-9-29 11:52
mrliubin 发表于 2019-9-21 18:55
结构设计的看了半天才看懂。
有几个问题
1 工字钢不能替代承重墙,而且承重墙是连续的,破坏了结构垂直刚度 ...

这个才是大问题,原来是荷载由承重墙一路传递下来,拆掉承重墙,就算后加的结构能够负荷,这部分的力怎么往下传至地基,靠增加两侧墙体的受力么?整个砖混结构都被破坏掉了呢。而且两侧墙体上没有柱子,工字钢压在砖上不靠谱啊。
作者: wfs2005    时间: 2019-10-9 21:14
这不是闹着玩的,还是不要改得好
作者: 小牛228    时间: 2019-10-10 11:20
还是不要拆为好,一旦被查处恢复的成本很高很高。
作者: hlj519    时间: 2019-10-11 02:00
fenovo 发表于 2019-8-30 16:03
预制板集中载荷200KG平方,是否计算错误,据我所知,理论值加几倍安全系数啊,你楼上楼板总重量能计算出来 ...

看了不到一页,就看出来,帖主已经有打算而且已经那么做了,发帖也是说说,他人的意见建议,也只是意见建议,人家该咋干咋干
作者: jgcxfdsf    时间: 2019-12-4 19:47
拆机大王 发表于 2019-9-19 16:34
你应该去看看心理医生,我觉得是合适的.

楼主不必和fenovo这个地域变态一般见识,当做一坨狗屎即可。
作者: fenovo    时间: 2019-12-5 10:04
jgcxfdsf 发表于 2019-12-4 19:47
楼主不必和fenovo这个地域变态一般见识,当做一坨狗屎即可。

https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93436

作者: wfzdm    时间: 2021-1-4 19:35
拆不得啊,你拆了之后改工字钢楼板会受到一个剪力
作者: wfzdm    时间: 2021-1-4 19:38
一楼吗?工字钢强度应该没问题,但是楼板强度不够啊
作者: fenovo    时间: 2021-1-5 13:50
wfzdm 发表于 2021-1-4 19:35
拆不得啊,你拆了之后改工字钢楼板会受到一个剪力

私拆承重墙,性质很恶劣,说他几句根本听不进去,楼主与马甲一起攻击我,他的邻居倒霉,肯定会告他的。
作者: wklsdu    时间: 2021-7-30 14:30
1.从你介绍的情况来看,不地震,你把承重墙拆了不加工字钢也没事。
2.即使加了工字钢,也破坏了楼的整体刚度和稳定性,本来设计6级抗震,也许来个4级5级地震,楼就塌了。
3.拆承重墙违法,后果严重,劝你还是收手,顺便把楼上举报一下。
4.看来以后买旧房子要小心,尤其是不要有不懂工程类的邻居为好。
作者: 地狱火    时间: 2021-7-31 17:47
要我说呀,这事情其实很好解决,没必要闹得鸡飞狗跳墙的。楼主受累,找到这栋房子的设计院,找到当时的结构设计师,好烟好酒好饭管两顿,然后叫他出份变更,按照变更施工什么事都没有
作者: lmy2003    时间: 2021-7-31 23:52
听说工字钢没钢筋水泥强度高,虽然也能用
作者: 乱世小蝴蝶    时间: 2021-8-1 13:09
快点把承重墙都改了,没事。。。我喜闻乐见楼倒把改承重墙的垃圾都砸死,这种垃圾就不应该活着。一天天闲的没事,想着改承重墙。
作者: 同安石    时间: 2021-8-31 10:53
好几年前的帖子,不知道楼主怎么拆的?没有后续!




欢迎光临 数码之家 (https://www.mydigit.cn/) Powered by Discuz! X3.4