[电源] 台达电源ESR-48/56CN拆解附离线启动方法

[复制链接]
发表于 2023-2-12 00:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达ESR-48/56CN是4856AC的后续升级版本,提升了一些效率
内部如图,有桥交错PFC+交错半桥LLC+同步整流.如果没有大的失误理论上最高效率应该在96~97%左右.

比4856AC的交错PFC+PSFB+全波整流要高5%?




这机器只接交流输入是不能正常工作的,风扇以最大速度运行,非常吵.



短接通信接口的2,3脚,进入正常运行.
风扇转速降低,待机6W左右.




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 5家元 +140 收起 理由
panmouse + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
azzajazz + 20 感谢分享
家睦 + 80

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-2-12 20:38:27 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2023-2-12 00:38
我那4856ac不知道什么鬼空载70w,暖暖的发热

4856AC因为是移相全桥的,轻载时候开关管无法实现软开关,所以比较热.再一个他的风扇没有采取温控调速.
开机就最大风速跑,所以就有70多瓦了.3千瓦的移相全桥电源大多空载都有六七十瓦.
包括中兴2400,也差不多.还有动力源4850H
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-12 20:41:38 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2023-2-12 08:22
这种大功率电源,低负载效率应该不高吧!

一般是半载效率最高,这种拓扑的电源高效率区间挺宽的,十分之一负载开始就挺好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-6 11:25:45 | 显示全部楼层
eituoz 发表于 2023-6-13 14:19
台达ESR-48/56CN 通信电源整流模块( SMR)是专为通信设备提供电源的高频开关电源整流模块单机输出为53.5V/53 ...

并非全桥移相,应该是LLC.