找两只表笔接上6.2k10w大电阻,用胶布封好,一头戳漏保火线出线,一头戳漏保进线零线,家用30ma的应该跳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-29 10:08:50 | 显示全部楼层
fanzhihao 发表于 2020-7-29 10:01
短路墙面插座的火线和地线,是不是可以模拟线路漏电?

短接墙面的那不是模拟短路吗?千万别来。模拟漏电是用带电阻装置的一端接漏保出来的火线,一端接漏保管不到的地方(可以是漏保上的零线,也可以是接地非常好的物体),造成不平衡的电流就是剩余电流使漏保动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-29 10:18:40 | 显示全部楼层
fanzhihao 发表于 2020-7-29 10:01
短路墙面插座的火线和地线,是不是可以模拟线路漏电?

还有兄弟注意安全,最好找专业电工测量,这年头专业的都整天出事故,别说咱们这些半瓶子醋了。安全无小事!!