思路不对

你先排查燃气热水器的问题

是用的陶瓷阀芯的角阀通径太小还是怎么
比如你关闭热水器的燃气阀
把左右的冷热阀也关了,把冷水波纹管的上方拆下,弯一下,找个脸盆或桶,打开冷水角阀
看下水流细不细
不细的话,说明此处冷水角阀OK
然后接回去,再把热水阀处波纹管拆下,找个桶,打开冷水阀,看下出水
如果细的话,把热水器进水处的滤网(不同品牌拆法不同)拆下来清洁下
再装回
如果不细,说明热水器里面也没堵

那你就得排查每个热水角阀处,是阀通径小,还是PPR热熔堵了,还是说像花洒处可能会有滤网,要拆下来清洁下
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-10-14 10:38:00 | 显示全部楼层
然后确定不是
1.快开角阀问题(不行换大流量球芯角阀)
2.PPR管子熔接时堵了,产生缩径
3.编织管换波纹管(有S13安装工会用编织管来装燃气热水器)
4.花洒的混水器后面的滤网堵了

那你要上泵
就2条路
1.定频泵,二三百,你就装你家的冷水管总管处,缺点就是停机后,会造成水管内压力上升(因为停的慢2拍)
2.变频泵,格兰富的现在S贵了(它家现在1K也就能买个普通定频),可以上个日井的402变频泵,在800-1000元左右,安装材料费和人工另算,会比定频强很多

注意泵安装处最好有地漏,免着有漏了淹了