发表于 2019-8-16 14:31:51 | 显示全部楼层
重组强电箱
得看你原来强电箱的照片啊。。。


所有分支。。。是1P空开。。还是DPN双进双出的空开。。。这才能决定你是否能换成DPN漏保的关键因素啊
每个分路,要有对应的零线,不然你没任何改造升级的必要性。。。


最早和最便宜强电箱配置是
2P漏保+分支所有空开(分支不带漏保)
这样就100-200元。。

零线是接到强电箱上/下的铜排上面,并且不能保证每根零线是1对1对应火线(要自己测了)


而现在强电箱要配的好的。。。

总空开不带漏保功能,占2个位置。。。通常是2P 63A的空开,20-60元不等
加个过压欠压自恢复保护器,占2位,施耐德的400元/个,正泰德力西一类的60-80元
所有分支(灯,厨房,卫生间,主卧,次卧等 )
用占1位(薄款)DPN型漏保,(需要每路对应的零线,找出来)
施奈德的90-100元/个,人民电器的30-40元左右/个,德力西的也差不多价。。。
都是30ma灵敏度的。。
只有施奈德有10ma灵敏度,给厨卫用的。。也是90-100元/个

并且空开,过欠压和分路
都施耐汇流排,而不是拿铜线弄NMNM这样乱跳,避免问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-16 17:37:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 54211511 于 2019-8-16 17:42 编辑
cengjing1 发表于 2019-8-16 16:00
供电所入线16平方 63断路器 ,我家入户16平方铜线 25年2层私房,墙壁没有埋管,只能明装改造了

大哥 能给 ...

帮不了,这图要你自己理清楚去。。。
哪根是哪根。。。

总的入户线是哪根
然后是一分为二,进租房1和租房2的电表
还是怎么弄。。。

不会有任何人帮你义务看这张图去理线的。。会理S人的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-16 20:08:32 | 显示全部楼层
cengjing1 发表于 2019-8-16 18:08
哈哈,我国庆前请人来弄,全部剪了 走明线

关键是你到底是想把2个电表后面的空开、漏保弄下
还是怎么处理。。。。

你如果说要弄

电表1
后面所有线路换掉

电表2
后面所有线路换掉

改为对应区域空开用DPN型漏保
那要自己盘一下怎么布线,和对应区别怎么算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-16 21:35:31 | 显示全部楼层
cengjing1 发表于 2019-8-16 20:51
电表是给租户计算电费的, 直接并在入户线。。4平分线分到他们房间 他们自己接空开。

我改造的是自己的线 ...

好吧,你重新布明线就自己规划好

反正薄款占1位的
DPN型漏保。。。30MA灵敏度的,施奈德的90-100元,也有10MA灵敏度
人民电器和德力西的30-40元(无10MA灵敏度)
过压欠压前者400元左右,德力西和正泰的80左右。。
如果找不到可以问我,网购的店连接我都买过。。

位数要自己算清楚,不然会装不进的
明装86型底盒的深度有不同的,并且还有2联盒3联盒 。以及有阻燃标的,和没阻燃标的(阻燃的材质加入了一定比例的阻燃配方,比如明火烧它,它是很慢很慢的燃烧,并阻没有黑黑的大烟,一但明火转灭,就自动息灭的。)

布明线。
可以用线管。也可以用线槽。。。线槽带双面胶的网上也有得卖(实体店不一定找的着)

大致就是这些折腾经验了
回复 支持 反对

使用道具 举报