家用什么型号都可以用,主要看看安装方式(导轨安装/还是直接底盘上安装),触头容量最好额定电流*2以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 15:44:05 | 显示全部楼层
直接手动操作就用空开,间接操作(远程/按钮)就用接触器,空开也有大电流的,一般民用DZ47系列空开即可,最大电流可到125A,分C型(照明用)/D型(动力用)两种,建议选用D型空开,再高级一点就用塑壳断路器如正泰NM1系列。空开额定电流选择:比负载额定电流大1.2-1.5倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 23:00:35 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2020-6-27 22:58
不知何时买了3个2p的,都是C20,是不是20A的意思?还有4个1p的,2个C50、一个C32、一个C63,后边这个数就 ...

是的,C型,后缀数字就是电流值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-27 23:06:31 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2020-6-27 23:02
看起来c型的差些,但我感觉对付16A的电流,C50有3倍容量了,直接当开关应该可以 ...

C型只能承受5-10倍合闸时的瞬间过载,D型可以承受10-14倍