[其他] 家装如何设计强电箱的开关?

[复制链接]
发表于 2024-11-10 00:16:06 | 显示全部楼层
zippon 发表于 2023-6-5 08:53
厨房、卫生间、空调、照明、插座按功能单独一回路,不差钱:总开关+每一回路漏保空开; 均衡:总开关+厨房 ...

最经济:总开关+总漏保+每一路空开
63C63总开是要配多少大的总漏保合适配32C32总漏保可以吗
我是6平方线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-10 00:20:22 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-6-5 15:58
我家的单位宿舍老公房是这种结构,因为供电局的入户电表前一级已经有一个2P 63A空开当总闸了,所以 ...

那你是不是总开与漏保同样用C63了
回复 支持 反对