发表于 2021-9-17 15:55:18 | 显示全部楼层
2图后面三行不是双线圈么,脉冲数用寄存器赋值,变寄存器值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-18 11:40:35 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2021-9-17 17:17
手册上是有说不能这样双线圈,但是又都能正常运行.脉冲位置也没错.这个只是测试程序,实际程序要走多段绝对 ...

我在写设备控制程序一般不会这样写,要么写在多个子程序里,call子程序;要么变寄存器值