数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 2599|回复: 23

求助:空地线诡异带电

[复制链接]
发表于 2022-2-4 13:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
求助一下,有一个插座上没有地线,但是只要插入任何三脚插头地线就会带电,即使是空的三脚插头,另一头不插电器,使用万用表一头地线一头手握测量得到38V左右的交流电。
初步判定不是感应电,因为这个电压会持续存在,而且有触电感,这个插座上有金属外壳电器,包括一个电饭煲,盛饭时差点把碗扔了。
排除过程如下:
本来这个86插座只有火线和零线,以为是电器漏电,结果发现插任何三脚插头的电器地线都带电,本来上面有个插线板(一线品牌),换了个另一品牌(也是一线品牌)仍然是漏电,我就想是不是这个86插座漏电(原始的是带USB插座的),换了一个插座仍然是一插插头就漏电,不插插头不漏电。
怀疑是不是零地反了,测量得到零线没有电压(是不是可以说明地线和零线没反?)
至此能换的都换了,该排除的也都排除了,求助一下,有没有大神可以提供检修思路?


补充内容 (2022-3-17 19:57):
测量方法错误,正确测量方法是拉过来一根可靠的地线。实际漏电电压为103V,经过一系列排除就是地线悬空导致的感应电,电流从5μA瞬间跌到0
 楼主| 发表于 2022-2-4 15:36:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 paullee1985 于 2022-2-4 16:16 编辑
sz1988 发表于 2022-2-4 13:56
零地反了?地线上的电是火线-电器过来的。。。把这个86插座拆了看一下接线不就行了吗? ...

仅有2根进线,一根确认是火线,另一根暂时不能确认是地线还是零线,初步猜测是零线,两根线之间的电压是230V。这个插座的地线特意在墙上打了个孔塞了一根地线,和火线之间的电压是115V。
买了带判断零地接反功能的插座检测器,等待到货确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-4 15:39:44 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-2-4 15:21
既然只有相线和零线,你又说一头搭在地线上,这是什么意思?把插座上的插头都拔了,插一只三脚插头再测量下 ...

插座只有火线和零线,但是接了带地线的插头,只要插上带地线的插头,即使另一头不接电器(就是电饭煲的另一头从电饭煲上拔掉)地线也会立即带电。后来确认不带地线的插头插上一个金属夹头的冲击钻连夹头都带电了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-4 15:43:16 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2022-2-4 14:18
任何3P插头的电器,外壳都会或多或少的有漏电,感应电,只不过多少不同而已,所以才引入了三相五线制,单相 ...

没条件,租房住,附近没有可靠的地线。用万用表测量地线和手之间的交流电压在38V左右,插个电饭煲盛饭时候差点把碗扔了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-4 16:13:26 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2022-2-4 15:47
难道这个插座很难拆开吗?估计插座里面有异物,插入插头后改变了里面铜片的物理位置导致插座的地线铜片接触 ...

插座更换过,一个正泰,一个德力西,都是这个现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-9 21:50:26 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2022-2-4 13:56
零地反了?地线上的电是火线-电器过来的。。。把这个86插座拆了看一下接线不就行了吗? ...

确认没接反,插座检测器买回来了,显示除了缺地线没别的毛病,现在就是插上三脚插头待机状态地线就带电,包括微波炉、冰箱和电饭煲
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-9 21:50:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 paullee1985 于 2022-2-9 21:52 编辑
scxj 发表于 2022-2-4 16:57
1、楼主配电盘上没有漏保吗?零/地线接反漏保必须跳闸的。
2、如果零/地线都有效的话,就算地线接到插座 ...

1,有漏保,不跳。2,插座检测器检测结果除了缺地线没其它问题,上面的测试按钮一按就跳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-9 21:53:50 | 显示全部楼层
x067 发表于 2022-2-4 16:38
有可能零线当地线用了

检测下来没有,除了缺地线没有别的异常
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-17 19:45:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 paullee1985 于 2022-3-17 19:55 编辑
xuhao139624 发表于 2022-2-26 16:18
这个就是缺地线,或地线悬空。后加一段地线,火线,零线三者并行走线,两两之间的容抗相同,地线-火线,地 ...

莫名的电流减小了,没有触电感了,地线电压经过正确测量零地之间电压为103V,切到微安档从5μA瞬间到0,用电子表都很难捕捉到电流数据,也就是之前测量方法错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-19 09:57 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表