[工仪] 小白求教师傅们 变压器点焊机瞬间电流问题

[复制链接]
发表于 2024-10-14 13:13:54 | 显示全部楼层
兄弟,2.5平极限电流26A此时的线阻对应的线压降已经高得吓人,如果你的焊接电压是3V对应3000A那输出连接线+铜针+接触件总阻抗需低于1mΩ.那这时前端2.5平线压降来个40V(这个压降很平常),那次级就剩2.45V,对应总阻抗需低于0.8mΩ,大于这个值就不够电流输出不稳定. 至于说补偿电容我没有想到什么方式有这个补偿能力,人家是交流呢,大电容接上交流那接近短路.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-14 17:13:39 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2024-10-14 14:00
压降来个40V(这个压降很平常)?   请教这个40V左右的压降是怎么算出来的? 还是估计值?
茶觉得20V左 ...

我曾经帮邻居装过一台快速热水器8000W,室内走线2.5平国标铜线,装完上电开机测量热水器供电剩下170V...但是摸了室内走线并没有严重过热工作期间也没有烧焦.