本帖最后由 apple5050 于 2019-8-7 22:30 编辑
bigsky1990 发表于 2019-8-7 20:23
图一,最大13.25kw,算下来最大线电流约20.2A
图二,直接标出最大输入线电流13.7A
两大四小,相加起来最大 ...

看到电表的距离了,近的话在保证线不发热烧坏的情况下,可以细一点,如果距离远,还是尽量选粗线,功率大了线路损耗真的不能不考虑了,买线多花的钱,可能一个季度的电费就省出来了。可以算一下电流,以及不同线径的经济性,做个最佳的选择。总之是大功率尽量用粗线,电费迟早有一天会和买线多花的钱抵消的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 11:16:00 | 显示全部楼层
bigsky1990 发表于 2019-8-7 22:58
查了下35mm² 大约是0.524Ω/km
算表后到负载100m,那每根线就是0.0524Ω
按只有纯阻算,每根线损耗470多 ...

35平方是足够了,损耗不大。不过铜线真不便宜,根据空调的预计使用时间,电价,能省还是可以省省。北方的话一年使用的空调的时间也没有几个月。南方空调使用率高。6台空调,很难错开运行,一定会有几台是同时运行的。按额定总功率的一半计算应该够用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-10 16:15:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 apple5050 于 2019-8-10 16:25 编辑
bigsky1990 发表于 2019-8-10 13:32
额定总功率一半......
这还就真要看场合,家用的话一般不会同时开(话说哪个土豪家需要十几匹空调)
办公 ...

当然,经费允许的情况下,电线越粗越好。空调同时开,但不一定压缩机同时运行并同时达到最大功率。即使同时出现最大电流的时候也是短时间的,平均运行功率应该在百分之五十左右,按电缆发热选取电缆是没问题的,直接合总闸启动所有空调也不大可能这样设定。同时启动压缩机的可能性基本不用考虑。而且他这个空调标的最大输入功率包含了辅热的功率,这样的话额定功率一半其实还是有余量的(制热状态空调压缩机其实是轻载)。如果说空调压缩机会长时间的同时运行,那只能说天气太热了,空调容量还是选的小了,这样的话电线只能按额定功率来算了。