导体载流能力,不仅和材料、截面积有关,还和导体形状、排布方式等相关,更和允许温升有关

比如说,同等截面积的铜带导线的载流能力就绝对超过铜丝导线,水浸的单根铜丝导线绝对超过空气的单根,空气的单根铜丝导线超过并列铜丝,并列铜丝导线又超过集束铜丝导线

真正的铜线载流表,就1平方的规格就是1张A4纸,上边密密麻麻的全是数据,下边还有一堆计算公式。

平时所说的载流能力都是密排布的国标RV线允许值,6平方以内大约值是每平方5A,这种情况下的硅胶线10A没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 09:02:03 | 显示全部楼层
猜猜10mm宽度的1平方铜带导线,水浸的薄绝缘单根载流能力有多大?

答案是365*24工作制的情况能到50A以上,极限能到80A,短时电流还要大更多

当1平方水浸的薄绝缘铜带导线宽度达到20mm宽度,安全载流能力更是可以到65A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-27 17:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-11-27 14:24
如果水是循环冷却的能到多少A?

不知道,反正海底电缆一般只考虑结实程度