三相三线才需要考虑平衡。
三相四线,无需考虑平衡,只需要考虑每一相不要超过负荷就行了。不平衡的时候,多余的电流会自动走零线平衡掉了。家庭用电,也不可能做到三相平衡。所以家庭的三相四线,零线和火线一样粗(极端情况就是只用一相,火线零线电流相等)。工厂的三相四线,零线就可以细一点,保证平衡的话,还可以不接零线。

对于你的配电箱,有点建议:
1:主空开用3P的,零线直通。 一旦零线接触不好,就是家里家电烧毁一堆,供电局还不负责的。(单相供电出这个问题,供电局负责)
2:过欠压保护器用三个单相的,每相接一个。理由还是防止单相电超压。你那个保护器对于家庭没啥用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-27 09:00:39 | 显示全部楼层
njchg567 发表于 2020-12-12 12:19
一般用户不给拉三相电,要三相需要各种手续。

你这是老皇历啦。现在大户型,都是默认给三相电。别墅就更别说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-27 09:05:39 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2020-12-12 15:59
家庭用三相不可能时刻三相平衡,完美的平衡零线负载为0,谁也做不到!只是理论!所以反过来说既然做不到又 ...

你这是交流电理论没好好学。三相四线制,在极端不平衡的条件下,零线的电流不会超过火线的电流的。

单相满载很容易理解吧 ?火线=零线。

两相满载,因为有相位角的差距,所以零线电流和火线电流也是一样大的,只是相位角会有变化。

三相满载,更简单了,零线电流为0.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-27 09:08:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 fryefryefrye 于 2020-12-27 09:47 编辑
dust2010 发表于 2020-12-12 23:20
欠压保护有利有弊。碰到过业主要求拆掉的,停电后一二天不回家,冰厢里的都发臭了 ...

是有这个问题。不过那个不自恢复吗?

我有个房子,临时用电,高峰期电压甚至会低至170v,导致欠压保护。

我的解决办法是装可调参数的。只用超压保护功能。把欠压保护参数调到了60,基本上算是禁用了欠压保护功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-27 09:15:06 | 显示全部楼层
红色发电机 发表于 2020-12-24 18:36
你好,开发商原装的配电箱是4P空开+自复式4P过欠压保护器。

4P空开,零线触点有问题,烧全屋电器,B站有例子。自己考虑这个风险。

过欠压保护器也是需要时间反应的。而把零线牢牢的接好,可以杜绝单相超压到380伏。