小户型配电箱拆,重新接线

[复制链接]
发表于 2019-7-29 22:54:41 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2019-7-18 15:30
漏电要排查检修。并不是一切了事。完全上是完全没问题的。控制上确实是分开方便,这点必须承认。
我老婆 ...

等到你家有一个点漏电,全家没电用的时候,就知道一个大空开,多个小漏保的好处了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-29 23:00:41 | 显示全部楼层
kinjiyou 发表于 2019-7-18 18:05
现在面积大点的配电,很多都是总开不带漏保,分路,卫生间一个漏保,卧室,一个漏保,空调一个漏保。。。 ...

我现在就在办公室遇到一个问题了,我们8个工位,一个32A漏保,实际测量电流不到8A,但是总跳闸。

最后只能解释我们8个工位设备太多了,研发部门,8个工位10多台电脑,再加上10来个各类电源,装置不夸张吧?按理论,每台设备都允许1ma的漏电电流,虽有设备加一起,就过20ma,漏保就跳了。

后来另拉了一路线解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报