出现故障是偶尔会跳夹钳空开,夹钳控制箱里的和行车桥上的空开同时跳。

尝试把行车桥上的空开更换为25a的,夹钳控制箱里的是16a的。还是偶尔会同时跳空开。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 2家元 +69 收起 理由
hongo + 9 以資鼓勵
家睦 + 60

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-8-27 13:49:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 大漠无雪 于 2023-8-27 20:20 编辑

说明一下,夹钳需要夹紧打开,以运输铝卷的,夹钳控制箱内就是正反转控制电路(有限位开关的)。
夹钳控制箱是平放在夹钳上的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-27 16:13:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 大漠无雪 于 2023-8-27 20:18 编辑
fm007 发表于 2023-8-27 13:59
夹钳控制箱是不是行车桥的下级?
是的话,单个开关跳可能是开管的问题,两个一起跳肯定是后级有问题。
看看 ...

夹钳控制箱是行车桥的下级。
整个行车是运输铝卷的,大钩完成升降动作,行车的大车小车可以完成前后左右动作。夹钳是行车停止时夹紧、松开铝卷的。
查线路没有破皮短路之类(也就是说线路基本完好的)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-27 19:15:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 大漠无雪 于 2023-8-27 19:16 编辑
bennanhaier 发表于 2023-8-27 17:51
电机都是多大的,开起瞬间冲击电流不会小,不会是开关小了

三相异步电动机,1.5kw的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-28 09:30:23 | 显示全部楼层
公布答案:改成下图后,故障不再出现了。
电路不变,只是移动了一个接触器位置。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-28 16:53:35 | 显示全部楼层
gun30 发表于 2023-8-28 15:29
什么原因,玄学????

故障原因是:夹钳向下动作,再快速停止时,正反转两接触器在惯性作用下,同时向下动作了,也就造成三相电短路了。改其中一个接触器到箱体侧面后,就不会出现这种情况了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-28 18:00:52 | 显示全部楼层
rosehood 发表于 2023-8-28 17:03
不能了解,一般正反转两个接触器应该有互锁的,不能同时吸合

不是得电动作的,是夹钳下降速度快,夹钳停止瞬间,接触器在惯性作用下,机械地动作了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-10 22:55:40 | 显示全部楼层
gun30 发表于 2023-8-29 17:18
很久以前见过一种机械防止两个接触器同时吸合的东西,不知道啥名。夹在两个接触器之间,你观察一下接触器 ...

你这个也是一个好办法。
其实这个故障不好查,每次出现故障后,检查电柜都是好的,需要分析后才能想出大概原因。
只要找出原因,解决问题的办法很多。