[家电] 计划性报废?拆修刚过6年就坏了的变频空调

  [复制链接]
发表于 2024-8-9 15:31:02 | 显示全部楼层
hyrfl 发表于 2024-8-9 14:58
的确,如果位置刁钻点,专门的空调机位近不了身,这个维修钱根本省不下来,我这好换,探出半边身子隔着防 ...

烧掉的那个模块淘宝有卖的,看一下什么型号买个拆机件回来研究一下能不能修复:
https://item.taobao.com/item.htm?id=722687645649
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-9 16:00:09 | 显示全部楼层
spectater 发表于 2024-8-9 15:52
变频机确实没定频机可靠,也许是我运气不好, 我老家的房子三台格力, 两台变频, 一台定频, 变频的全坏了 ...

板子上零件越多出故障的概率就越高,如果位置拆机方便可以自己拆开换板子解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-9 22:50:37 | 显示全部楼层
qq735455258 发表于 2024-8-9 18:46
肯定是计划性报废,我的美的变频空调前几天也坏了,刚过保两月,主板变频模块炸了,主控也被带走了,修不好 ...

一般这种变频模块里面都会带驱动隔离电路,炸模块并不会导致烧单片机,你确定单片机烧了吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-10 09:53:13 | 显示全部楼层
hyrfl 发表于 2024-8-9 23:06
那我这种炸模块,会影响到其他电路么?如果有合适模块换上,当做备用板应该可行吧 ...

根据四灵通坛友的分析,炸掉的地方不会直接影响到单片机,但是可能会影响到辅助电源部分,需要查一下VB3所连的电源部分有没有烧坏的,另外你这个好像是进水导致的,需要查一下是哪里的问题导致的进水,不然换了新板子依然有可能再次进水导致烧坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-10 10:19:00 | 显示全部楼层
hyrfl 发表于 2024-8-10 10:12
为什么说是进水导致的,我没发现进水迹象啊,外机的冷凝水专门有管路排除,而且离内机远 ...

看图片这片区域似乎有进水留下的痕迹,当然是不是进水最终要你自己判断了:


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-11 17:55:16 | 显示全部楼层
qq735455258 发表于 2024-8-11 02:40
拆掉模块,发现15v短路,确认lm2903和旁边的三极管短路,继续查发现1.8V短路,311芯片发烫,然后给311芯 ...

有拆机芯片卖的,价格便宜可以买片继续修试试:
https://item.taobao.com/item.htm?id=773649652983&skuId=5292875120290
回复 支持 反对