数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 5162|回复: 1

[通信] 依米康模块化机房安装

[复制链接]
发表于 2019-4-8 10:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
依米康的模块机柜,其实就是把传统机房里配电、空调、UPS、动环、消防都集成到机柜里边了,更容易管理、更漂亮!适合小一点的机房使用!
先看整体效果,一共6个IT柜(给用户用),一个列头柜,2个列间空调!还有蓄电池组!

列头柜,上边是综合配电柜,含输入和UPS输出,下边是一个60KVA的模块UPS,据说是英威腾给其它牌子代工的!插了4个10KVA的模块,配40支12V100AH的电池正负240V。

配电

UPS

背部接线

顶部走线槽,现在的机房基本都是顶部走线了!

灭火器  这个感觉太鸡肋了,灭火器出来一个爆裂管,绕到各个机柜里边!如果出现火灾,会把爆裂管给烧裂,喷出灭火剂

动环的画面  能够检测温度,湿度,空调、ups运行状态和数据,有短信告警功能!

空调部分忘记拍了,不是我装的!空调是30*1200*2000的列间空调,7.5KW制冷量,。
机柜是封闭的,冷风通道在前,热风通道在后边,如果温度过高了,会自动开机前后的风扇强制与外界散热!

这种事单排机柜的,适合10个柜子一下的小机房,还有双排柜子的适合10-40机柜的!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20 謝謝分享,建议下次上传大图

查看全部打赏

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-6-30 00:22 , Processed in 0.717601 second(s), 14 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表