[家电] 假冒施耐德vigi c65 漏电保护开关拆解

[复制链接]
发表于 2019-2-9 08:38:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 铃兰花匠 于 2019-2-9 08:45 编辑

这种电子的漏保不管真假,一有浪涌都得爆,所以说明上建议是每月按一次,个人建议是总漏电用机械漏保,家里还得装过压和浪涌保护器,不管总大楼里装没装,不能寄希望于别人做事严谨而自己就忽略掉,机械漏保贵点无所谓,关键是安全,测试真假也简单,不用拆一节5号干电池串接短路任意一个接线柱,漏保有动作的就是好的。


农村家里因为有出租户,因为租户都不是很爱惜开关插座什么的,小孩又多,万一出个什么好歹的难逃干系,于是自己加装装的一个100A总漏保,装上后试试是好了,一年后回去突然有想法去按按,一按没跳,心想漏保挂了,想到一起装时怕浪涌还给每个空开出线桩对地并接了压敏电阻,打开配电盒一看,全部炸掉了,熏得漆黑一片,压敏陶瓷碎片到处都是~~~~~~
换下坏掉的漏保,拆开果不其然的电路部分压敏炸没了,顺带的气化了一截铜箔。
还好没出什么重大事故~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 15:51:29 | 显示全部楼层
xm_zhu 发表于 2019-7-24 14:06
还请教干电池测试的详细做法,我刚从淘宝买了几个施耐德

只有电磁式才有用,干电池2进4出或1进3出接一根线,剪断后两头接一节干电池,接上漏保就会跳。
施耐德电磁式即使是2P也贵到上天,你确定你买的是电磁式?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报