一起供电跳闸原因的分析,这个开关电源保险丝参数使用是不是有问题?

[复制链接]
发表于 2022-6-16 02:25:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 phjzg 于 2022-6-16 02:40 编辑
gzm001 发表于 2022-6-15 12:10
因为这个电源后来检查确实保险丝也烧了,所以确定是因为这个电源故障引起的跳闸。

按你的分析,这台电源 ...

台达电源的保险丝设计的不可能不合理,明纬 S350的电源(标称350W) 的保险丝都用8A的。
不能简单用700W/110来算电流,还有电源效率,无功电流,浪涌电流,短时间超功率输出等因素要考虑。
电源内部保险丝,只保证在电源内部发生严重短路故障时,才烧断保险丝,从而保护供电线路,不可以让电流超正常最大工作电流(铭牌上标明9.5A)就烧断,那样会使电源故障率很高(对于用户来说,烧保险丝也算故障,至少不能工作了)
要注意的是它的保险丝不对电源的过功率输出进行保护,也不对电源内部的元器件进行保护,它只负责保护供电线路不会烧毁。
楼主的供电线路中,还有其它设备,都要用电,上级保护开关用 16A 显然小了,在此电源正常时,因为实际电流比较小(同时因为供电是220V,电流差不多又可以减半),所以相安无事,而此电源发生故障,在内部保险丝还未熔断时,上级保护开关通过电流(因为还有其它设备的电流叠加)已超保护阀值,跳闸了。
当然,因为现在在国内使用,都是220V供电,所以此保险丝可以选择电流小一点的,比如8-10A,但不能说台达设计的宽电压电源中的保险丝使用的不合理。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-20 11:58:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 phjzg 于 2022-6-20 12:02 编辑
gzm001 发表于 2022-6-20 08:56
那这么说,如果根据目前仅在220V电压环境下使用,保险其实是可以用10A的,哪就有可能在它电流过大时,先于 ...

只在220V下使用,保险丝是可以用小一点的,我在明纬S350(350W)电源改装中,就提到过,最好把保险丝更改为4-5A,这样可以在炸机(烧功率管)时,相对对内部整流桥的保护好一点(用原机8A,功率管一旦击窗,整流桥也必坏)。
另外上级的交流空气开关,有些是电磁感应式的,那种超电流起跳的速度就很快。
比如我们单位用的超声波焊接机,因为它内部没有浪通抑制电路,机器出厂时,后面的保险丝才放了10A,实际正常工作时,不会超5A。但是开机的一瞬间(还未工作,但对会220V整流后的2200uf/450V电容充电),很容易把上级的空气开关(16A)的跳闸,合上后再次开机就不跳了,所以最后自己用时间继电器加了个限流延时电路。在开机时,供电线路中串上个10欧电阻,2秒后,把电阻短接,就正常了。
回复 支持 反对