[综合] 消防门开关提醒器 电路图

[复制链接]
发表于 2023-4-6 14:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 phjzg 于 2023-4-6 17:00 编辑

按消防部门要求,车间的后备消防门,在上班时,需要打开不能上锁,那怕是插销插上的也不行,也即可以随便能推开。

而下班后,为了防盗安全,消防门肯定是要关闭的,那怕只是插销插上。虽说通过安全规章来规定,但人总有忘记的时候,特别是对于作坊类小工厂而言。
所以,我在二年前弄了个消防门开关提醒器,要求是上班车间通电后,如果此时消防门的插销没打开,则发出报警声,提醒去打开消防门。
下班后,车间总电源切断,此时如果门还没上锁,也发出报警声,提醒去上锁。
经过二年多试用,效果良好,也受到安全检查的赞扬。
其中门开关,就是在插销的二端引出电线来代替。
实际使用中,那个LED没用,电流太小没法发光,直通的。
用5.5V法拉电容,是成本低,网上几元钱就能卖到,且完全放电也没关系。
如果用电池作后备电源,得考虑充足停止,放电截止保护,比较麻烦。5V后备供电的不足是报警声的响度,但直流讯响器的频率比较高,声音尖锐,不是很大的车间都能听到。



刚刚又看了一下我的立创电路图库中,还有一个不用继电器的电路。其实那个继电器,完全可以取消,5V电源可以直通,只是当时感觉反应有点迟缓(开关电源内部的电容储存的电压要延续一点时间才低到能让报警器发声,解决办法是在5V电源输出上并联个电阻,让切断电源后,能快速把电源内部的电压放掉,实际那个盒子中有没有装继电器,我都忘记了,哈哈





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +90 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
家睦 + 50

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-7-2 15:32:13 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-7-2 14:55
用一个74HC86(异或门)也可以吧,把门锁开关接成开门输出高电平,锁门时输出低电平,上班时通电,且门锁解 ...

可能行吧,当时手上没这样的集成电路,就直接用三极管搭了,直流报警器很便宜,且手上有多个,就无所谓了。