直流电源是土制临时维修电源,输出10VDC
灯泡:24V150W





取样电阻0.1欧  灯泡和连接线的冷态电阻0.6欧
这是通电瞬间的电流波形。
电源输出10V ,灯泡点亮后是4A 。点亮瞬间理论上大概是10除0.6=16.67A
实际波波抓到12.1A (电源功率和连接线的原因,实际永远小于理论)








这是同样灯泡加交流20V(由400W变压输出)

本想像中只要调不同时基,能看到像上面直流一样的波形。
DCA 的波形很好理解,电流随时间变化。

而这个ACA的波形 ,有正弦波形看着很别扭。
市电测启动电流应该很普通很基本的事,结果摆渡查了很少
1、一些个人测得也像上面的波形
2、有些专业文章的波形是与上面的DCA一样,看起来舒服又好理解。
难道是用电流钳?或是用软件处理的?
那位测过工频市电启动电流的朋友来说说,谢谢!
家里没有电动机,用钨丝灯泡也能看个大概,220V会不安全,可用低压灯泡试试

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +60 收起 理由
kyhwhb + 20
myhaly + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享,DCA图像是电源有缓启动影响.