数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 3838|回复: 121

再次整改配电箱,加过欠压保护、厨房漏保,多品牌混合,希望能用得住!

[复制链接]
发表于 2023-6-12 10:37:08 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2023-6-12 09:49
好像记得压进去的线不能上锡,否则时间长锡会收缩,导致松掉,不知真假啊 ...

锡会热胀冷缩顶松螺丝造成接触不良
国标gb50303-2015禁止螺丝式接线端子上锡,应当压接端子。
厨卫30mA漏保选型错误,触电也摆脱不了。女性的摆脱电流11mA,小孩更低。漏电必然被电,眼睁睁看着被电,还逃不掉。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-6-12 14:24:28 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2023-6-12 13:41
30ma有点强词夺理了
所谓30ma是指漏电达到30ma就会断电,而不是说让你一直以30ma触电好摆脱
所以30ma和15 ...

你这是抛开事实不谈是吧?
你连摆脱电流是多少都不知道啊!难怪无知无畏不怕触电。
厨卫这些触电高风险地区,电气要求就是要用高灵敏的漏保。
你觉得30mA电不死人可以在厨卫洗澡洗碗让女性和小孩试试。对家人如此不负责任也是活久见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-13 01:31:40 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2023-6-12 16:45
摆脱电流跟是不是触电高风险地区有对应关系吗?无论是不是高风险地区对摆脱电流的应对要求都是一致的吧? ...

这些都是有标准可查的。原因也可以找标准解读说明。
例如卫生间为什么要用10mA漏保,这是GB/T 13955-2017的要求。人体电阻不是固定值,手干燥穿绝缘鞋时电阻大,甚至手抓电线能摆脱。手湿了没穿鞋电阻小,30mA不到就倒下了,摆脱不了,甚至诱发心脏病癫痫。很多电器存在微小的漏电电流,例如常说的电动机和灯,这些避免不了漏电的电器将常用的漏保的动作电流折衷到30mA,但是高风险地区还是要特殊对待,按标准要求选用高灵敏度的漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-13 16:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-6-13 16:31
压接要有端子和压线钳,都木有

原配就是30mA的漏保,应该没问题吧

卫生间浴室等高风险地区的漏保,还是要按照国标更换成更加灵敏的10mA。避免触电事故。端子钳和端子,100块就能搞定,能用很久了。
回复 支持 反对

使用道具 举报