买了一卷4平方铜线用于配电箱和接地线,收到货发现买错成多股线了

[复制链接]
发表于 2024-1-22 23:17:54 | 显示全部楼层
不讲究没区别。
要讲究的话就是99%电工接的多股铜线都不能符合国标GB建筑规范要求,不能通过验收。因为线头必须要钎焊(锡焊不行,需要熔化铜焊接)或者冷压端子且要做好防潮防水防氧化。

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
不长叶子的树 + 6

查看全部打赏

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-1-23 14:25:58 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-1-23 09:39
不是先压紧再上锡?

热胀冷缩。锡和铜的膨胀率不一样,螺丝会被锡顶松脱。这是被国标《规范解读》点名批评的线头处理方式。
一般应使用预绝缘冷压端子,这种比LZ上面的好一点,可以保护线头避免折断。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-1-23 18:58:34 | 显示全部楼层
camell 发表于 2024-1-23 16:16
延伸思考, 接线处用螺丝固定是不可靠的, 因为有接触电阻存在, 接触点温度变化热胀冷缩会变松, 电流小影响 ...

无理无据。
一般家用开关插座的螺丝接线端子的接触电阻,接触良好且无氧化时少于10毫欧,一般只有几毫欧,而且最大电流限定只有16安,极限情况时功率才2.56W。然而这一般是不可能的。因为对于电流大于15A的大功率电器,要求使用大型的螺丝固定结构,且螺丝带自锁防松脱。工业上100A的控制开关,固定螺丝都不少于1个,电线烧熔化了接线端子都没有掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报