ewhz 发表于 2021-7-5 09:03 主要责任是供电局,不按标准规范来拉的线。B电工次要责任,接线的时候只看颜色不测试就接 ...
使用道具 举报
kerchi 发表于 2021-7-5 09:18 这当然是供电局的责任了,因为供电局用蓝线接了火线,接线之前就应当检测和标示出ABC的三相线,民用电器(2 ...
杨雪飞 发表于 2021-7-5 11:40 电工规范很清楚,绝大多数人都会按规章操作,但是遇到犯浑的真就没办法。这个究其本源确实供电局脱不了干 ...
jxf269 发表于 2021-7-5 12:49 常识问题,标准问题,前面人犯的错误,不应该后人来背,肯定供电局的错。 现实生活中第一道工序出问题后, ...