数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 3472|回复: 16

[电源] 拆解烧坏的杂牌墙插

[复制链接]
发表于 2020-5-6 10:42:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 buzyz 于 2020-5-6 23:49 编辑

墙插铜排导电本身应该没问题,问题出在材质上,估计不是磷青铜。因弹性夹紧度达不到,产生接触电阻引起的发热。再有就是材质不纯长期使用产生氧化层,接触电阻也会变大。用钳子掰一下夹口试试,估计很容易掰变形。
厚度即使很薄,折合线径只要达到0.5平,也应该没问题,毕竟这段导体很短,产生的线阻也很小,不足以引起大热。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-5-7 00:04:11 | 显示全部楼层
caoguangmin2 发表于 2020-5-6 15:16
左下角口最容易烧化

见到很多过热的三插,大部分是左下角融化,这个现象值得研究。个人分析,与右手插拔时习惯性的把插头右倾有关。这会使得左侧插头“后进先出”,打火花的电极也必然是左侧。
回复 支持 反对