发表于 2019-11-17 09:13:50 | 显示全部楼层

1,老旧房屋是单位集体房屋还是各人建造的老房子?
   前者电线一般使用的都至少是2.5平方铝线,还是可以的。问题一般在开关,如进线闸刀易过热。还有接头。而且增加大容量设备要注意插座。如柜式空调,电暖器。
   如果是各人的老房子,要具体看了。
2,如你说的1.5KW电水壶可以正常使用,800瓦吸尘器不会有问题。只是启动冲击电流大一些,肉眼感觉到了。因为时间极短,一般在0.5秒以下。不会对安全构成危害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-17 21:17:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 qbw4607 于 2019-11-17 21:20 编辑
eniars 发表于 2019-11-17 17:29
只是启动电流大,时间非常短的。额定功率并不大。
这样也会发热断线吗? ...

没有问题的,放心。老房子的问题在于:一是进线闸刀,不少还在使用胶盖瓷底开关,或者瓷插式熔断器,这些都是国家明令淘汰设备。应该改为使用带漏电保护的断路器如DZ47L型空气开关。二是插座可靠性差,应该使用正规厂家生产的三眼插座。
此外,由于电线截面不大,只有2.5平方铝线,允许通过电流应该在17安,大致相当于3KW负荷。所以使用大功率电器要适当注意,一般不要同时使用。
一些家电设备的电机瞬时启动电流虽然大,但是时间极短,不会有问题。而且有进线空气开关保护,如果选型正确,有问题开关会跳闸的。
以上回复希望能够对你有所帮助。