[工仪] 拆修安可信AEC2361a可燃气体检测报警器误报

[复制链接]
发表于 2023-8-10 18:01:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障:报警器滴滴答答乱报警,属于误报。
拆下来就开扒精光……

这货是当初安装天然气入室时,燃气公司强行要用户购买的貌似要三百多元……
拆了之后就发现然并卵





拆开后检测开关电源输出9.4V,标注12V,严重拉低,断开负载依然偏低,把滤波电容拆下测量ESR=2Ω,电容一个腿有漏液现象,更换滤波电容就OK了……


两个芯片经检测没事




用打火机泄气到探头,立即就发出警报了

做工对不起这300大洋……

两个继电器控制了个寂寞!!!
用了这么久现在才发现,居然被砍了控制线,这个线是接到入室燃气开关阀门上的(电子开关阀门没有附送),检测仪检测有漏气现象,第一时间继电器动作,截止电子阀门,同时滴滴答答报警……
被砍了之后就算发生燃气漏气,报警器报警,根本没啥用,危险没有解除!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +111 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-8-11 10:16:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
宝岛 发表于 2023-8-11 07:58
这种气体传感器(带金属罩那个头)寿命一般不长,按理说应该每年需要标定。 ...

去哪里标定啊?要不要拆下传感器自己更换掉