数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 3661|回复: 6

[电脑] 改装服务器电源遇到奇怪问题。

[复制链接]
发表于 2021-3-1 20:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tmdc111 于 2021-3-1 20:52 编辑

IBM X3650M4 550瓦电源风扇改造
买了2个IBM X3650M4。先后出现风扇不转10秒后亮黄色故障灯。看到坛友的改装方式可以解决这个问题。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=237625
按照坛友的方式自己改了下加了EN555解决10秒亮黄色故障灯问题。电源正常启动。但是遇到奇怪的事情。风扇12V和EN555脉冲信号发生器的12V供电不能并联。找了2个12V位置并联。都是立马亮黄灯。这是什么原因?难道要单独上个220V-12V电源板?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2021-3-2 19:59:15 | 显示全部楼层
globe 发表于 2021-3-2 16:13
试试不并联:
1.改装静音风扇接电源输出的12V,
2.主板上电源风扇插座, 接NE555 ...

就是因为主板风扇插座没有12V输出才导致风扇不转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录