[综合] 测高压,是不是用个分压电阻就可以了?比如1/100的阻值

[复制链接]
发表于 2023-4-27 18:59:26 | 显示全部楼层
万用表锁定量程最低的V档,比如1V档,测一下输入电阻,一般都是11M或10M。原则上mV档效果更佳,但因为可能是高阻输入,会麻烦一些。
然后按照预估的高压大小,串联合适的电阻,连接被测高压即可。不需要做分压器,直接利用万用表10M当作分压器的下臂。
假设10000V被测电压,万用表开1V档,寻找一颗耐压足够的(10000V/1V)*10M=100G电阻串联在红色插孔,几十块钱可以搞定。如果追求安全稳定,在万用表上并联TVS和电容。
这样可以获得最高的输入阻抗和带宽,万用表开1000V档是错误做法。