alangxl 发表于 2023-7-19 11:29
一直在想,这种开关在接通以后,进出线之间的电阻应该很小吧,那电压应该也是很低,这个板子的供电从哪来的 ...

看板子上的那几颗电容了吗,滤波和储能,触发后两个接线柱通过整流二极管被可控硅短接,负载接通,两个接线柱最大压降也就2-3v(根据负载功率),板子供电被可控硅短接,压降1v多,不足以维持供电。此时传感器工作电压来源于几颗电解,由于传感器电路ua级别功耗,因此单靠几颗电解剩余能量就足矣支撑几十秒到1分钟左右的延迟时间,等负载关断后可控硅不在短接整流桥输出,降压电路重新获得供电~