双联开关有两种接法,一种是两个开关之间双联,这个是标准做法。
还有一种是火零线双联,这种非标准接法,以前省线接法,缺点是关灯状态灯头可能带电。
你的应该是火零线双联,如果火线接2,零线接21或者22,开关就会短路打火,
解决方法找出火零线,分别接21和22,灯线接2.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-18 19:07:26 | 显示全部楼层
新式 发表于 2022-10-18 18:55
好像是,二个头带电,一头是零,所以现在只接了二个图上的线,还有个没接 ...

那你去开另一个开关,再回来测量2根带电的线,哪跟没有电了就是灯线接2,剩下的2根线接21和22.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-18 20:08:53 | 显示全部楼层
新式 发表于 2022-10-18 19:17
另外一个也是老开关了,不想去碰他了也坏了开不动了
按现在的接法和电线颜色,二蓝一黄,把二个蓝的对换一 ...

嗯,可以,既然短路打火,表示那2根线应该是零火线,一根单线是灯线,把单线接2,剩下的线分别21和22