这几天无意中发现6楼7楼8楼的楼道灯感应器同时出问题了,现象为没人的情况下感应灯会自行亮,熄灭后过几十秒又自行亮,顺序不一,不断在重复这个过程,在有人走过的情况下是会正常亮灯,2楼至5楼正常。我怀疑是感应器坏了,昨天买了一个感应器先把6楼的换了,晚上678楼还是继续这个现象,把6楼球泡也换了,还是一样。今天把7楼的感应器换新,看看今晚结果如果,不行再把8楼的也换了。这种现象我从没遇到过,如果是感应器质量问题,哪为何6楼的感应器换新了,灯泡也换了,故障还是继续出现?假设其中一个感应器出问题会影响其它感应器连锁反应的话,故障也应该是678楼灯没人的情况下同时亮同时灭灯才对,所以这个假设应该不成立。再来一个假设,678楼之间的住户家里增加了一个干扰源?这个信号干扰源能触发红外感应器作出反应?真的百思不得其姐

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +48 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 24
hongo + 9 原創內容

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2025-4-20 13:01:13 | 显示全部楼层
刚才问过一些半专业水电工,说不能用四线的感应器,我这种是火线进,消防进,火线出,零线共四个接口,是朋友价绍用的,说是碧桂园物业专用牌子。半专业水电工说要买两个接口的感应器,一火线进,一火线出,这样就不会触发没人也亮灯的情况,但也有一个缺点,阻容降压的杂牌LED球泡会出现熄灯后暗亮的情况,四线接口的感应器适合白炽灯使用,我也不懂,死马当活马医,上网买个两接口的国际电工回来试试效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 13:17:38 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2025-4-20 13:10
会不会有只狗或者有只猫在附近经过

没有,加装电梯的出口走道,2米*2米的空间,一梯两户,从阳台进家,地下要刷卡才能开电梯门,走道是独立的,楼梯没有地方能进到这个走道,这一栋没有人养猫狗,看过确实没猫狗走走也会亮,也没有老鼠,蟑螂,壁虎爬过也能亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 14:11:13 | 显示全部楼层
hzw6834 发表于 2025-4-20 13:37
红外线感应开关不太好用,我这十多年来的感受。还是微波感应的强。

这种我怕隔壁有点动静也触发亮灯
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 15:28:12 | 显示全部楼层

这种是继电器的,继电器吸合了,220V都有输出了,估计白炽灯也会亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 15:29:15 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-4-20 15:07
会不会是电梯干扰

如果是电梯干扰,哪为何只干扰678层,而2345层没被干扰?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 15:45:47 | 显示全部楼层
刚才在家里做了一个实验,把拆下来的6楼和7楼的感应器放房间里,接好线遮好窗使房间暗到晚上级别,人走过能亮,工作正常,人没走动,灯不会亮,所以两个拆下来疑是有问题的感应器在我家里是正常使用,没发生没人走动也会亮的情况。初步估计678楼感应器被干扰了,会不会是远处几百米几千米开外大楼的广告灯或霓虹灯给干扰了,旁边的居民楼刚好是5层,我这678层刚好没被旁边居民楼挡住,5楼以下就刚好被旁边居民楼挡住了。再来一个大胆的假设,如果真是远处大楼的光线给干扰了,哪为何以前没干扰,近段时间才干扰?如果不是远处大楼的干扰,哪会不会是旁边一栋一住户大屏电视机的屏幕光线干扰?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 15:49:16 | 显示全部楼层
liding 发表于 2025-4-20 15:17
加一个灯试一试!!!

刚才分别在不同的房间做了两了实验,接上两个拆下来的感应器和LED球泡,遮上窗,人走过正常亮,没人走不亮,我盯了很久,没发现感应器异常
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 16:17:23 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2025-4-20 16:10
估计是哪家的用电器释放电源干扰引起的,增加个滤波器试试

如果干扰源真是家里用电器,哪也只能是7楼或8楼住户,因为5楼没被干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 17:42:35 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2025-4-20 17:10
说不清楚的事,查也不好查,早年的红外线灯,是Led灯关不了,白炽灯没事。 ...

问题是昨天换新的故障继续,拆下来的感应器和LED灯在家接线实验却工作正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 18:56:53 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-4-20 18:49
居然是继电器的
   
不是可控硅

哪种好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 19:33:41 | 显示全部楼层
soma 发表于 2025-4-20 19:22
光敏电阻加人体感应开关的啊

光敏就是白天不亮灯
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 21:05:44 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-4-20 19:13
继电器的好
     
我觉得二楼说的对,楼主加滤波吧

今晚我再次做了一个实验,借来一个两线的可控硅方案,一火线进一火线出,装在6楼,居然正常了,拆下来的四线带火零的继电器方案在我房间里接上拆下来的LED球泡,居然也很正常,就是说可控硅方案躲过了近段时间发生的干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 21:12:03 | 显示全部楼层
两年前加装的电梯控制电源在8楼的电梯门侧,会不会是近段时间电梯控制电源产生干扰源,由上至下干扰了876楼红外感应器?纯属猜测
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 21:35:53 | 显示全部楼层
妲己的宝宝 发表于 2025-4-20 19:35
高频电磁干扰。
我小时候把我的俄罗斯方块掌机改装成了带手柄的。
手柄的连线是用细漆包线做的。

这个可以有
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-20 22:02:51 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2025-4-20 21:37
热释红外的,坏了就换。

换个新的上去不行啊,换下来的也正常工作啊,偏偏可控硅的没事
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-21 15:03:31 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2025-4-21 07:53
在其探测范围内有晃动的晾晒衣物等物,同样会引起误触发。

没有,一个小空 间,三面不锈钢板,一面是墙壁