kinjiyou 发表于 2019-10-24 23:29
哎,主要是电源浪涌,过压什么的容易把驱动打坏吧。。。这种故障现象也是一直保护,而不是不能保护。。。 ...

欧洲对安全要求很高,同样是220V~240V交流电压,要求较多采用电磁式ELM漏电保护器对电子式ELE漏电保护器严格限制使用条件,具体的可以参考IEC或德国的电气法规,网上有西门子公司关于电磁式ELM和电子式ELE漏电保护器的文章,同样,我国电气领域泰斗王厚余老师(我们国家配电标准的主要制定者)也有专门的文章,对电子式ELE和电磁式ELM漏电保护器做出了清晰的说明!且解释了为什么日美100V~110V电压普遍采用电子式ELE漏电保护器的原因,以及电子式漏电保护器是否适合我们国家220V交流电压!


电磁式漏电保护器可靠性比电子式漏电保护器高的不是普通的倍数关系,而是指数级关系!电磁式漏电保护器可靠性由它的结构特性决定的,直接电流驱动,并不存在容易机械卡住的问题,只是由于制造技术要求很高,对企业大规模批量生产的要求高。可以想一下,为什么欧洲较多的采用电磁式漏电保护器?



最后,强烈建议使用电磁式ELM漏电保护器!