1p=735w,2p就是1470w,以p表述的空调功率指电源对空调的输入功率,压缩机额定功率900w指输出机械功率,那么压缩机的输入电功率可能是2p了,至于2000w应该是压缩机的输入+内外机风扇+电子线路及其他如电磁阀等部分所需电源功率总和。
制冷功率则是输入电功率乘以能效指数~若制冷功率是5000w,那么能效指数是2.5。