发表于 2019-10-3 11:32:46 | 显示全部楼层
三相变频器改单相220输入,输出就是三相380,但是只能带电机类负载,带空调还得加电抗器之类的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 15:16:00 | 显示全部楼层
jmcam 发表于 2019-10-4 22:33
别像二楼一样误导人,一般变频器单相输入220V输出是三相220V的,可以通过设置VF曲线等参数提高一点点输出 ...

不懂的人是你吧?不知道变频器可以备压整流?三相输入380输出三相380的变频器,一般都可以改成输入单相220,输出三相380.少见多怪,改的不是一台两台了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 15:27:44 | 显示全部楼层
jmcam 发表于 2019-10-4 22:33
别像二楼一样误导人,一般变频器单相输入220V输出是三相220V的,可以通过设置VF曲线等参数提高一点点输出 ...

你搞搞清楚变频器的原理就可以了,现在都是ac-dc-ac,就是说都是先整流了,再进行逆变。所以单相的就是整流出来后电压较低,输出照样可以到380v,只是输入电流大而已了。至于输入不管你是单相 两相 还是三相 甚至是直流都可以。不懂就要多学习,别上来就硬杠。要不要给你出个视频看看?