[家居] 德力西漏电保护器,检测按钮无效,是否立即更换为宜?

[复制链接]
发表于 2019-9-20 11:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
本帖最后由 newkit 于 2019-9-20 18:58 编辑

就是“每月按一次”那个按钮。快十年了,我第一次去按。发现10次才动作一次。默认漏电电流是30ma,是否说明坏了?


另外请教。流保护器的动作电流,家庭一般是30ma,即人体安全电流。还有一个额定电流,一般选25A。我觉得按照现在电器数量,不止5500瓦啊,虽然通常不会全开。比如3-4台空调都开了,热水器2000瓦洗澡中,电热壶烧水1500瓦,电磁炉2000瓦在用,很容易就超了啊?

漏保应该是这样接的吧:


照明部分到不一定接入。不直接和人接触。
 楼主| 发表于 2019-9-20 12:08:42 | 显示全部楼层
多谢楼上各位!这东西结构也不复杂,环境也不恶劣啊。。。为何说“十年早该换了”?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-20 13:01:06 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-9-20 12:07
这说明漏电保养开关功能正常的,只是测试按钮触点氧化了,毕竟有10年时间没用过。 ...

嗯。这也是我的想法之一。我总觉得漏电保护器没这么容易坏。验证方法是2楼说的,模拟一次真实的触电。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-20 18:49:42 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-9-20 18:26
弄个电线,一头插到插座的火线上,另一头往墙上蹭一下,如果掉闸了就没事
安全的话,弄个5K左右的电阻挂上 ...

这样能对地产生30ma以上电流?如果我直接插地线试一下,有什么危害?反正入户还有空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-20 19:00:00 | 显示全部楼层

德力西漏电保护器,检测按钮无效,是否立即更换为宜?

另外请教。 楼主| 发表于 2019-9-21 07:19:38 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-9-20 21:39
超过25安不是立即跳闸的,有一个脱扣曲线的。

举个例子,同一个开关,额定为25A,25A可以长期工作不跳闸 ...

哦,原来如此。那么再请教您:

1.电路上如何判定总电流(即漏保对应的负荷)呢?我看上图,只是比较零火线电流差异,并加以放大,从而触发脱簧啊?

2.一般该怎么选家用漏保额定电流?25A能承受5000-6000瓦,而像我举例的电器负载,其实极少几率同时工作的。比如各个房间空调压缩机往往是错开的(制冷时的功率也远小于大家的想象)。而此时因为天气热,热水器我是打到800瓦档的,电热壶和电磁炉等大功率,也注意错开。。。所以,选25A也没问题?选太大肯定不合适,漏保空开承受住了,电线或者接线不佳的地方未必能承受,反而有隐患。是这个道理吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-21 10:11:49 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-9-21 10:02
这种情况要看你家那个线有多粗了,一定不要为了能够同时使用用电器而忽视了线径而只是选择更大的保护器
...

谢谢指教。家用一般都是2.5的线。看来是宜小不宜大(当然不能小于负荷),况且每个房间的插座,我这边都有15A-20A不等的空开。空调每路都有空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-21 10:12:12 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-9-21 09:58
大部分漏保都带空开功能。漏保功能就是比零火差异。

空开部分的功能,就是正常空开的原理,超负荷用双金 ...

谢谢指教。家用一般都是2.5的线。看来是宜小不宜大(当然不能小于负荷),况且每个房间的插座,我这边都有15A-20A不等的空开。空调每路都有空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-21 21:28:47 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2019-9-21 21:26
我刚换了一个,也不贵 才23元德力西的。 40A

为何选这么大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-21 22:31:35 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2019-9-21 22:10
家用总闸一般选40A或者60A的好,当然这个要看布线的情况,如果线够粗,载流量够大;
线细的话或者其他情况 ...

是,这个首先是和线的粗细好坏有关系。而线要和用电负荷匹配。空开,漏保单纯求大,以为越贵越好,反而适得其反。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-2 18:56:14 | 显示全部楼层
yumama456 发表于 2020-2-2 10:47
火线和地线接一只7K左右的电阻,跳闸就正常

多谢指教。不过我已经更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-2 18:59:47 | 显示全部楼层

是否220/7200,即最大电流约30ma这样算?不过耐压和阻值符合的,一般家庭手头不好找
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-14 04:46:40 | 显示全部楼层
tootsy 发表于 2022-1-13 22:25
火线和地线接(进开关前)一只4.7K左右的电阻,跳闸就正常

谢谢,已修复,懒,以后会详细讲述