家里面的空调又不会动了,每年都要换一次电容,而且每次都是那一台,其他没有维修过的没问题。
今年准备买新电容,但是翻查深水宝的时候发现有一个图的介绍,如下图,

我家全部空调都是正1.5匹定频空调,分别是2003年的华菱,2007年的格力,2011年的美的。但是拆下来的电容发现是CBB65A-1 30UF,而店铺的标出的电容对应应该是35UF,这样数值会不会当时维修空调的人给我换电容换低了一级?使用不对应电容容量的电容会造成什么样的问题。另外每年都要重新更换电容是不是这个电容的质量问题?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2019-4-9 16:38:35 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-4-9 16:34
我家26  与35的空调,原装都是30的空调,换上新电容,电流达到额定电流,如果用35的电容,电流大了1安多 ...

我准备在天猫美的配件的买两个30uf的备用,什么牌子的不会选,只能笨一点的找这些了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-10 12:38:26 | 显示全部楼层

在深水宝买了两个这个电容,不过发货给我发少了一个,摸上去分量十足:lol: