[家电] 制冷剂喷涌而出。。。请教个空调压力问题

[复制链接]
发表于 2020-8-3 08:33:33 | 显示全部楼层
现在是夏天压力高 或者外热交太脏 外机通风不好  导致压缩机运行一段时间后高压保护停机  你接管时放了一些  系统压力降下来了 就正常工作了  
只是如果放的太多 夏天温度高 可能感觉不出来啥  冬天 温度低了就会缺氟  (正常接管跑不了多少 除非压力很高,你这非正常操作就....)
具体的不清楚了 你说的也看不出来啥,只是猜测  至于氟的问题  非要搞的话只能抽了定量加 因为不清楚到底放出去多少(压力跟环境温度密切相关 电流又跟压力相关 不能单凭压力看是不是缺氟)
代码根据品牌来的 不同品牌 相同代码 有时表达的是完全不同的意思 同一厂家不同年份的空调代码也会不太一样 更别说现在各种系列多到不行:funk:

我的理由是
夏天尤其入伏后高压压力保护比较常见(因为厂家设计时环境温度按最高35度算的几十年都没更新过 但气温却一年比一年热所以夏天有很多压缩机高压保护压缩机热保护) 原因主要是 气温很高 热交脏 通风不好 等 一般接个表阀和氟瓶 做个压力平衡(因为和充氟很像,有些人就。。。。) 也可以接表阀 直接放出来一点   人为加多引起的也时常发生 除了直接当场就加多了的  还有利用 制冷剂压力随环温变化这一点 让有些人借此制造“固定客户”冬天多加一点点 夏天高保了 再去多放点 冬天再去加  理由一般是告诉客户空调太老了有”慢漏“ 再报个很高的价 有很多人就就选择加氟不查”漏“ 目标基本上租房的   好像跑题了 你这目前制冷没出问题应该就没什么大事的 细管潮湿 粗管结露 室内机正常排水 就完全没得问题
回复 支持 2 反对 0