SANTAK 山特UPS,交流断电,服务器立马关机,没有备用电源的作用。

拆机

不能进入备用电源状态,首先怀疑电池问题
本机使用2节12V铅酸电池
UPS 不接负载,测试其中的一节电池电压,AC供电的时候13.5V
断开交流电,很快电压跌落到7V多,随即UPS告警并关机

买来新电池,合影如下:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +51 收起 理由
家睦 + 30
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2023-8-8 10:34:37 | 显示全部楼层
文字和图片混合编辑太困难
就这么看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-8 11:05:35 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-8-8 10:51
意思是电池不行了不能带载?

是的,电池不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-8 11:06:40 | 显示全部楼层
z1w2 发表于 2023-8-8 10:59
走线好乱啊,换电池好了吧。

更换电池后好了,能提供备用电源了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-8 15:38:14 | 显示全部楼层
mushuiche 发表于 2023-8-8 11:07
现在几乎用不到这东西了

个人用不到,公司服务器啥的,还是需要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-8 15:39:36 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-8-8 12:51
要用上的时候就体现价值了。停电的时候救设备一命

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-8 16:31:16 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2023-8-8 16:02
磷酸铁锂     又便宜  容量又大  直接装就行

使用磷酸铁锂,还是需要增加合适的 BMS 电路,安全第一。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-8 17:23:24 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-8-8 17:01
UPS续命成功
   
楼主换电池花费多少

公司采购买的,好像一个50多点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-9 09:17:27 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2023-8-8 23:42
服务器还是用吧,安全第一,个人早扔一边去

对的,公司服务器用